土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 18m双T板全免支撑装配多层厂房实例

18m双T板全免支撑装配多层厂房实例

发布于:2023-08-24 16:21:24 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]


导读: 本项目采用装配整体式框架结构体系, 水平构件采用“预制框架叠合梁+双T板”,竖向构件采用“预制柱+预制预应力外墙板” 。通过在全预制柱端设计永久混凝土牛腿或者临时钢牛腿的方式实现了施工过程中的无支撑设计,避免了高支模带来的成本和工期的影响。外墙采用12米预制预应力混凝土外墙板,降低了外墙的施工难度,节省了工期。  

  

 

 



项目名称: 蚌埠铜陵现代产业园区光电科技产业园项目

PC设计咨询: 上海思睿建筑科技有限公司

项目地点: 安徽省蚌埠市

建设时间: 2022年

建筑面积: 约4万平方米  


 


项目概况

Project profile


蚌埠铜陵现代产业园区光电科技产业园(以下简称“光电科技产业园”)位于安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园磨王路南侧,天井湖大道东侧,4 号路北侧。蚌埠铜陵现代产业园区光电科技产业园总占地215亩,总建筑占地面积:50864 平方米,总建筑面积:92769.76 平方米,包括标准化多层厂房、综合服务中心、水处理车间和其他配套等。光电科技产业园建设目的主要是围绕显示屏、手机膜、玻璃等建设的硅基新材料行业上下游企业打造的专业平台。一期建设约30000平方米。

其中,5#、6#厂房地上2层,无地下室,建筑高度18.55m,一层层高12.00m,底层设5t,7.0m轨高行车;二层层高6.50m,结构形式采用框架结构,主要柱距18.2m×9m,抗震设防烈度:7度。      

建筑效果图
 

 

建筑平面图  

建筑剖面图


技术方案

T echnical Solutions


本项目一层层高达到12米,最大跨度达到18.2米,楼面活荷载为5kN/m2。楼面采用预制叠合梁、预应力双T板,柱采用了全预制柱,通过设计永久混凝土牛腿或者临时钢牛腿的方式 实现了施工过程中的无支撑设计,避免了高支模带来的成本和工期的影响。  

12m高预制柱首吊仪式  


预制叠合梁安装  


双 T 板叠合层考虑反拱大小后厚度取为 80mm,双 T 板和叠合梁均按《混凝土结构设计 规范 [附条文说明] 》GB50010-2010(2015 年版)附录 H 无支撑叠合梁板 两阶段设计;同时在施工工况验算叠合梁的倾覆,以满足规范要求。  


18m跨预应力双T板安装  


为了降低外墙的施工难度且节省工期,外墙板采用了预制预应力外墙板。一层层高 12 米,中部设置抗风钢桁架,为了满足200mm厚外墙板施工过程中的不开裂要求,外墙板两侧分别设置了预应力钢筋。外墙板按脱模、运输、吊装(翻转)、安装完成等四个工况包络设计,满足脱模、吊装(翻转)阶段的设计要求。外墙顶部通过预埋螺栓与预制梁底连接,平面内预留长圆孔满足规范对地震工况下的平面变位要求,面外通过螺栓与屋面预制梁拉结,外墙下部通过埋件与基础梁形成铰接连接。  


12m高预应力外墙板安装  


12m高预应力外墙板有限元分析  


经过本项目的实践进一步证明了装配式建筑在设计时就充分考虑施工工法进行一体化的设计,因地制宜的选用合适的预制方案,可以较好的在进度、质量和工期上体现装配式建筑的优越性,实现节能减排,文明施工并降低成本的目的。  



 




设计图纸

Design drawings


18m跨预应力双T板剖面图  


预制框架梁详图

12m高预制框架柱详图  