土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所增加的接地电容电流值如何去选
请问在计算单相接地电容电流时要考虑到变电所增加的接地电容电流值,这个值如何去选,是按照变电所的高压侧电压去选,还是按照计算时的电压等级去选?例如一个220kV\35kV的变电所,在计算35kV架空线路的单相接地电容电流后,变电所增加的接地电容电流值是选择35kV—13%,还是选择220kV—无?

全部回答(1 )

  • qbw4607
    要按照所计算系统电压等级进行接地电容电流估算。按你的例子自然是35KV.
    2008-04-15 21:10:15 来自 PC 评论 举报