1、一些深度两三米的水池,外墙厚度按计算来说可能做到200就足够了,市政通规要求这种防渗结构构件最少做250厚,大家都按这一条做吗?
2、做过潜流湿地的大佬能否告知下潜流侧墙计算时是否考虑抗滑移验算,如果考虑,并且把抗浮水位考虑在墙顶高度,一道一米五左右的墙,基础宽度做到三米多宽才能算过
3、大家取基础厚度的时候考虑墙竖筋锚固长度的问题吗?
4、这些水池类构筑物防水等级怎么考虑,这个按新通规会影响混凝土的抗渗等级?
5、混凝土标号按照混凝土结构耐久性设计标准GB/T 50476-2019考虑做C35的吗,目前看到的图纸大部分混凝土都是用的C30的;
6、这种污水类水池考虑成重点设防类吗,看见有的图纸是按标准设防类给定义的
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
水池水塔烟囱设计
返回版块1.2 万条内容 · 136 人订阅
阅读下一篇
水池顶部突然塌,190方白打了打190方,最后补方白打了 “泵工这活危险性太高了! 随时存在安全隐患! 之前和工人搬木方钉的垫块,因为脚下泥泞,脚背被滑下的垫块砸了一下,休息了一个星期了!但是我最心惊肉跳的是下面这起事故。”
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、现在一般都做250厚了,虽然做200厚计算也能通过,但规范标准越提越高,所以还是做厚点保险。
3、壁板钢筋可以弯锚的,底板不需要为了满足锚固长度做得特别厚。但底板通常厚度是壁板厚度的1.2~1.5倍。除非抗浮有特殊要求,否则按上述原则取厚度都够了
回复 举报