消防系统接地
(1)火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。
(2)专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。
(3)由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面不应小于4mm2。
(4)消防电子设备采用交流供电时,设备金属外壳和金属支架等应作保护接地,接地线应与电气保护接地干线(PE线)相连接。
(5)由于采用联合接地装置,火灾自动报警系统接地装置的接地电阻不大于1欧姆。