土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs治理设备热氧化设备防火设计规范汇总

VOCs治理设备热氧化设备防火设计规范汇总

发布于:2023-08-24 07:53:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]

VOCs治理设备热氧化设备防火设计规范汇总

实际有机废气治理设备设计过程中,经常会遇到热氧化设备作为明火设备需要设置一定的防火间距。

防火间距设计距离是多少?参照哪些规范呢?实际设计中我们会参照GB50160-2008石油化工企业设计防火规范》和《GB50016-2012 建筑设计防火规范》两套设计规范。

根据《GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范》规定:

明火设备:燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。

按照本规范关于明火设备的定义,VOCs废气治理工艺中的热氧化设备如RTO及CO,如采用燃烧器的均属于明火设备。

· 

根据《GB50016-2012 建筑设计防火规范》规定:

· 

防火间距:防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑的间隔距离。

· 

根据《GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范》规定:

5.2.1 设备、建筑物平面布置的防火间距(m)

· 

 

项目

明火设备

控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室


明火设备





9

装置储罐

(总容积)

可燃气体

200~1000m?

15

9

液化烃

50~100m?

A

22.5

可燃液体

100~1000m?

A

15

BA

9

其他工艺

设备或房

可燃气体

15

9

液化烃

A

22.5

可燃气体

A

15

BA

9

操作温度等于或高于自燃点的工艺设备

4.5

含可燃液体的污水池、隔油池、酸性污水罐、含油污水罐

15

丙类物品仓库、乙类物品储存间

15

装置储罐 组(总容

积)

可燃气体

>1000 m?~5000 m?

20

液化烃

>100 m?~500 m?

30

可燃液体

>1000 m?~5000 m?

A

25

A

20

 

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!