电井内照明、插座、接地要求

发布于:2023-08-23 11:22:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

一、照明插座:

1.《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:
7.4.8 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。
条文:7.4.8 气竖井内的电源插座宜采用独立回路供电,电气竖井内照明宜采用应急照明。电气竖井内的照明开关宜设在电气竖井外,设在电气竖井内时照明开关面板宜带光显示。

2.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019:
8.11.11 竖井内应设电气照明及单相三孔电源插座

二、接地:

1.《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011:
7.4.9 电气竖井内应敷设接地干线和接地端子。
7.4.9 (条文说明)接地干线宜由变电所PE母线引来,接地端子应与接地干线连接,并做等电位联结。
10.3.4 高层建筑电气竖井内的接地干线,每隔3层应与相近楼板钢筋做等电位联结。

2.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019:
8.11.12 竖井内应设置接地端子或接地干线。

3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015:
23.1.1(条文说明)变配电室及电气竖井内接地干线是沿墙或沿电气竖井内明敷的接地导体,用于变配电室设备维修和做预防性试验时的接地预留,以及电气竖井内设备的接地。为保证接地系统可靠和电气设备的安全运行,其连接应可靠,连接应采用熔焊连接或螺栓搭接连接,熔焊焊缝应饱满、焊缝无咬肉,螺栓连接应紧固,锁紧装置齐全。