土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 在消防水池的保护半径

在消防水池的保护半径

发布于:2005-02-24 19:13:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈:
向各位请教一个问题。设消防车取水中的消防水池,在其的150米的保护半径范围内,能否不设室外消火栓和不做室外消防管网,而只是在着火时由消防车由消防水池吸水进行灭火。
如有回复,不胜感谢!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gs2001
    gs2001 沙发
    消防水池保护半径150m是指在它周围没有室外消防管道的特殊情况下,消防车在此取水灭火就可以视为一个室外消火栓,而按照室外消火栓布置间距要求不能大于120m,因此在150m范围内就要布置其他的室外消火栓,其他的室外消火栓是有室外消防管道连接的,但消防车依然要从水池吸水灭火,这没有矛盾的地方,只是把消防车看作了一个定点的室外消火栓而已。请不要误会,消防车仍然从消防水池吸水,只是在布置室外消火栓的时候要满足室外消火栓的布置间距而已。
    2005-02-25 11:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • d_chun
    d_chun 板凳
    我对6楼的说法有疑问:你的意思是即使做了消防水池,还应做室外消火栓吗?既然在保护范围内,做了消火栓不是浪费吗?你说说看,消防车来了是先在消防水池里取水,还是在可能没有出水的消火栓取水呢?
    2005-02-25 11:27:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多