构造柱
从实际工程中我们知道,砌块的应用离不开构造柱,构造柱与砌块总是出双入对,通过“构造柱+圈梁(框架梁)+框架柱(构造柱)”体系为砌块画地为牢,让他无处可逃,从而增强建筑物和墙体的整体性与稳定性,是防止结构与墙体倒塌的一种有效措施。
关于ALC板墙构造柱的设置,有些地方的审图部门与质监部门机械地要求按照砌体填充墙执行。本文基于工程案例分析ALC板墙哪些位置需设置构造柱。
①超过6m的长墙建议设置构造柱。例如,某项目在进入精装修阶段,墙面底漆或腻子完成后,长墙部位(超过6米,没有设置构造柱)的伸缩缝、拼缝及板面出现竖向裂缝,其余部位出现裂缝相对较少,比例约为9:1。
▲超长(8m)墙体出现收缩裂缝(未设构造柱)
▲某超长ALC板墙中间设置构造柱
②ALC墙板拼板尺寸较小,例如ALC墙板尺寸≤200mm,其尺寸接近砌块尺度时,板墙的整体性与稳定性偏弱,建议优化排版尺寸不宜出现尺寸较小的板型,如无法优化排版该位置可设置构造柱。
③门窗洞边墙垛尺寸较小或门洞边墙垛平面外缺乏可靠支点处。
④入户门位置建议设置构造柱。入户门重量较大,在极限开闭门情况下产生较大动荷载,容易导致门框周边墙板拼接缝位置开裂。
▲某项目入户门后轻质隔墙板出现裂缝
⑤其他一些特殊位置,如ALC墙板与砌块交接处、ALC墙板在“十字形”以及“八字形”等异形节点处。