今天看到一篇公众号文章,关于临时性建筑结构的荷载取值,有网友和我讨论这个问题,本文稍微谈谈,主要涉及设计使用年限、重要性系数、荷载取值。
1)设计使用年限  
一般临时性建筑,按《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018),设计使用年限(设计工作年限)可按5年考虑。
2)重要性系数
根据《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018),次要的小型的临时性建筑可划为三级。那么相应的重要性系数可取0.9。如果有特殊要求,按其他等级,则相应取值。  
3)荷载取值
《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)实际对于可变荷载给了一个统一的荷载调整系数,如下表(《工程结构可靠性设计统一标准》(GB 50153-2008也是如此。按这个说法,可变荷载活载、基本风压、基本雪压都取50年重现期的0.9倍即可)。  
而实际上在《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)和《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)中给出的实际做法并不完全相同,即活载按调整系数取0.9,基本风压和基本雪压则按重现期为设计使用年限取值,即按重现期5年取值。
条文说明还对上述做法作了解释:
那么重现期5年的基本风压和基本雪压怎么取值呢?有人说直接按荷载规范表E.5给出的10年重现期取值,这当然是偏安全的做法。但实际上规范是给了计算方法的,实际会比重现期10年还要小一些。
另外,按照《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008)2.02条文说明,临时性建筑通常可不设防考虑。