土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ BIM应用,机电管线综合解析!

BIM应用,机电管线综合解析!

发布于:2023-08-18 16:37:18 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]


机电管线综合的目的及意义      
   
        现并解决机电专业蓝图中出现的疏漏
发现并解决机电系统内部各专业之间出现的疏漏
        现机电系统和其他专业的冲突和疏漏,并找到解决的方法
合理排列机电设备及管线的位置走向,施工方便,节省材料及人工
结合精装修标高图等其他对图纸,建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程 度减少管道所占空间
有利于各专业安排工序,达到统筹的目的
深化设计是配合协调外部工作的枢纽
机电管线综合基本内容与要求      
一、 基本内容            
从专业上分:  
一份完整的机电综合管线图通常包括空调风专业图、空调水专业图、防排烟专业图;  
强电专业图(包括动力,照明),弱电专业图(电视电话,综合布线);  
给排水专业图;部分项目还有工艺专业(包括压缩空气,真空,氮气系统)。  
从内容上分:  
一份完整综合图包括:综合管线平面图,图例,施工说明,剖面图,大样图。  
机电系统综合管线主要包括以下内容:  
① 给排水专业管线,即:  
给水管道、热水管道、蒸汽管道、排水管道、雨水管道、中水管道、消防栓管道、喷淋管道。  
② 空调与通风专业管线,即:  
空调水管道、冷凝水管、冷却水管道、空调风管道、消防排烟管道、正压送风管道。  
③ 电气专业管线,即:  
动力、照明配电桥架、明装电气配管。  
④ 智能化专业管线,即:  
弱电系统桥架、明装弱电配管。  
二、 基本要求      
1. 对建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程度减少管道所占空间,提高天花的吊顶高度。
要求我们具备空间意识,对净高尤其重视。
净高计算时,要按“层高-梁高=净高”。
计算机电净高时,尤其注意扣除地面装饰完成面及管线支吊架占据空间,尤其是在前期复核酒店走廊,大堂等对标高严格要求而且管线较多区域的机电净标高时,更加需要重视。
通常,设计会提供梁下700左右空间作为机电管线布置空间,可以根据现场管线实际进行调整。
2. 绘制过程考虑工艺的安装美观性。
绘制过程需从整体出发,绘制过程中遵循平衡、分散原则。避免管线过分集中,或者机电管线空间浪费。
3. 综合图绘制中必要的剖面补充。
有效地避免了机电管线在平面、立面上的交叉和冲突,以保证施工的顺利进行,节约工程成本。
通常绘制过程中,在密集点处绘制机电综合剖面图,详述密集处管道如何排布。
机电管线综合的原则        
综合管线图的绘制调整时应全局把控、重点关注。
各种机电管线各自具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉挤占同一空间的问题时,应相互协调、布置得当。
管线布置的大体顺序(空间充裕时):
管线的有序排列。各种工程管线各自具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉挤占同一空间的问题时,应相互协调、布置得当,管线工程综合设计的原则一般是:
① 避让原则:
大的通风管道、大的高压桥架、母线以及无压排水管道是优先考虑对象,其它管线可适当绕行,但也不能无限制的变弯。
空间排布基本:梁下200mm空间设置强、弱电桥架,梁下200~400mm设置消防水管布管空间,梁下400mm~700mm设置空调专业管道,对于设有排烟系统的空间,通常为400mm~900mm设置为空调、防排烟风管布管空间。
② 先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。
空调水主干环管通常位于梁下贴梁安装,以管线交叉排布成本最小为原则。
③ 压力流管道避让重力流管道。
无压力排水管按图纸设计要求及管路材质通常控制在3‰~1%之间,可根据现场实际情况调整。
④ 冷水管避让热水管,因热水管往往需要保温且造价较高。
尽量避免热水管过多翻弯而提高工程施工成本。
⑤ 电缆 (动力、自控、通讯等)桥架与输送液体的管线宜分开布置或布置在其上方。
通常在设置共架的位置,尽量避免水、电共架,当业主方允许水电共架时,保证电气管线走上方,水管线走下方。
⑥ 附件少的管道避让附件多的管道。
避尽可能利用公用支架,以使管道排布整齐。
⑦ 可弯曲管避让不可弯曲管。
⑧ 水系统管路不允许进入电气用房,如高低压电房,控制室,电梯机房。
⑨ 为避免电磁场效应,必须保证强电桥架不能进入弱电间。需要注意桥架间距一致,同类型桥架保证间距50mm,同时,在联合支架绘制过程中,如果强、弱电共架,需保证桥架(密闭)不小于300mm间隙。
补充说明:    
母线槽尽量不翻弯,需要时垂直翻
    吸水管屋面下1000mm,水平干管要考虑导轨
    间充裕时强弱电桥架应分开,间距不小于300mm
空调水管出管井应坡向末端,尽量减少热水管的翻弯
重力排水坡度按照规范要求,条件不允许,可根据现场实际情况调整
热水管应布置在桥架上(水蒸汽影响);
设置在桥架上面的水管,必须做好防水
穿室外的管需要做好保温,必要时敷设电伴热
机电管线综合布置典范        
地下室机电工程由于专业众多,不可避免会遇到管道碰撞的问题。一般情况下,我们执行的管道避让原则为:若管道类型相同,遵循“小管让大管,支管让主管,金属管让非金属管,低压管让高压管”,主要是为了节省成本和操作方便;当类型不同时,应参考“电让水,水让风,有压管让无压管”。当情况比较复杂时,要结合实际灵活考虑避让方案。

  • 凌霄云外
    凌霄云外 沙发

    感谢分享,收藏学习了

    2023-08-18 17:16:18

    回复 举报
    赞同0

机电BIM应用

返回版块

2189 条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【支吊架】机电BIM管综后,快速布置成品支吊架,适用于大部分项目的安装图集

    成品支吊架是直接生产出定型槽钢以及各种连接件,然后交由施工人员进行现场装盘的支吊架系统,用于悬吊与支撑设备、管线等设施的辅助系统,

回帖成功

经验值 +10