消防给水及消火栓系统的维护周期

项目

周期

天然河湖、水井

每年

减压阀的流量和压力

过滤器排渣

蓄水设施的结构材料

消火栓外观和漏水检查

每季度

水泵接合器的接口及附件

末端试水阀和报警阀的放水试验

室外阀门井中的控制阀门

消防水泵的出流量和压力

市政给水管网

消防水池、高位消防水池、高位消防水箱的水位

每月

手动启动消防水泵,并应检查供电电源的情况

手动启动柴油机消防水泵

气压水罐

减压阀组放水试验

电动阀和电磁阀

铅封、锁链

倒流防止器

自动启动消防水泵运转一次

每周

柴油机消防水泵储油箱的储油量

消防储水设施温度(不低于5℃)

每日

稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数

柴油机消防水泵的启动电池的电量

水源控制阀、报警阀组进行外观检查