土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度某生活污水厂调试案例

甘度某生活污水厂调试案例

发布于:2023-08-18 10:25:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

2023725-81日,技术来到位于甘肃省肃北县某生活污水处理厂,帮助该厂恢复CASS 1#池正常运行,将总氮调试达标

该污水为生活污水系统是采用的CASS工艺,两套CASS系统并联交替运行每个CASS池容为1500方CASS 1#池目前处于瘫痪状态(污泥发黑),CASS 2#总氮不达标总水量为每日处理1200方

项目分析及调试思路:

1、CASS 1#污泥发黑,通过检验污泥沉降比为25%污泥为厌氧状态,通过沉降比来看污泥量是能达到投加微生物污水处理菌种条件再将将污泥转变为好氧污后投加甘度污水处理菌种和所需到营养物进行调试即可

2、CASS 2#污泥量达到8000以上沉降比达到80%以上,通过镜检无丝状菌膨胀情况所以此时需要加大排泥,优化进水周期时间。

第一步:

减少进水流速,控制在100方每小时的速度。增加进水时间,进水时间控制在3~4小时。

由于CASS 1#和CASS 2#公用一个主气管,无法同时曝气,为了使CASS 1#污泥转变为好氧污泥,CASS 1#停止进出水,在CASS 2#非曝气阶段CASS 1#保持曝气状态。

增大CASS 2#排泥,每日排泥30~40方(沉淀一小时后排泥)

总氮数据进水为70.14mg/L,通过调试后CASS 1#出水为27.76mg/L;CASS 2#出水为21.53mg/L.

image.png

第二步:

CASS 2#进水阶段在主反应区前段投加25kg片碱(溶解后缓慢投加,每天投加一次)。

CASS 1#污泥颜色从黑色已经转变为黄褐色,即达到投菌条件。CASS 1#投加24包25kg规格的食用级葡萄糖,以及150kg甘度复合菌种。按照第一天的方式持续曝气,曝气时搅拌回流均开启。

CASS 2#通过调整运行周期时间及进水流速后,总氮均已达标。

总氮数据进水总氮为44.52mg/L;通过调试后,CASS 1#出水为16.57mg/L;CASS 2#出水为9.42mg/L.

image.png 

现场投加微生物和其他营养物

image.png

第三步:

通过前面两个部分的调整数据几乎达标系统算是正常恢复运行

最后一天CASS 1#上午检测池内氨氮和总氮均有较大幅度降低,开启进水。

最后一天下午CASS 1#出水数据氨氮总氮均达标。

总氮数据:进水总氮为53.02mg/L;通过调试后,CASS 1#出水为3.33mg/L;CASS 2#出水为9.47mg/L.

项目调试完后总氮数据从开始进水70.14mg/降到3.33mg/L,去除率达到95.25%。

image.png 

该项目前后调试了大约1个星期左右,其本身难度不大但污水处理调试这个行业也算是一个门槛较高的技术活在不懂的人看来可能是个很复杂的问题但是在专业人士解决起来就比较得心应手该项目主要是缺乏专业的人运营管理导致系统日益崩溃。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    具体的工程案例对于污水处理设施调试有很好的参考作用,值得一看谢谢楼主分享

    2023-08-19 06:38:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最大处理量15万吨/天!看中环保水务旗下污水厂关键环节精准控制标杆展示

2022年11月,双百联盟在“2022(第十四届)水业热点论坛”发布了第二期“双百跨越”污水处理标杆比选活动结果。本次标杆比选活动历时4个月,来自32家水务企业的73座污水处理厂进入区域评审环节,最终25家水务企业的33座污水厂上榜 为传播标杆厂优秀建设和运营管理经验,双百联盟将以“精细化-智慧化-资源化-低碳化-生态化-社会化”评选维度,系统展示第二期标杆厂风采。本文以智慧化标杆厂——

回帖成功

经验值 +10