本工程电气施工内容主要包括:照明系统、管内穿线、电缆敷设、动力系统、计算机网络系统、配电箱安装、火灾自动报警系统、呼叫系统、监控系统。
一、施工范围:
钢管暗敷设,开关盒、插座盒暗固定安装,桥架安装,管内穿线,配电箱安装,开关、插座安装,灯具安装,电缆敷设,火灾自动报警系统安装,计算机网络系统安装。
二、电源主干线的引入:
供给本工程动力、照明的主干线根据原由旧的电源位置和原旧的电源引入方法是否符合新的国家和北京规范要求,应和设计、甲方、施工单位三方来处理相关内容。电源引入电缆的截面设计没有给应根据实际情况施工现场和甲方设计确定。
根据原有的蓝图所标出情况,在一层设有配电室,从配电室引出9根电源引出管线来供各层动力和照明。改造之后电源主干管室内改为吊顶内敷设,钢管改为?70管内穿塑铜线。每层设3个配电箱,四层设2个配电箱,全部安装在走道内,改为暗装。
三、电源分支管线的做法:
供给本工程动力和照明的各支路管线,根据设计提出的要求和实际情况,基本上支路均保持原有的现状。施工过程中确实线径变大而钢管(或塑料管)小时,应和设计、甲方协商确定。根据国家和北京市的规范要求原有旧的铝线全部拆除,更换为塑铜线。线径变大、钢管小时,应剔墙更换管路。屋顶的管小时应和甲方协商改为线槽敷设至各房间和插座的位置。在剔凿地面和墙面时,一定要注意墙内的其它管路,不能破坏其它管路。
四、管内穿线:
(1)材料要求:
绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。护口应根据管径的大小选择相应规格的护口。
(2)选择导线:
应根据设计图要求选择导线的截面,相线、零线、保护零线、专用地线的颜色加以区分。
(3)工艺流程:
选择导线 → 穿带线 → 扫管 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口 → 导线接头 → 接头包扎 → 线路检查绝缘遥测。
(4)穿线:
穿线之前应先把带线穿入,目的是检查管路是否通畅,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计及施工图的要求。导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内并折四压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。导线根数较多时或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑扎线缠绕,绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。
(5)质量标准:
导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。照明线路的绝缘电阻值应不小于0.5 MΩ,动力线路的绝缘电阻值应不小于1 MΩ。接地(接零)线截面选用正确,连接牢固,严密包扎,绝缘良好,不伤线芯,导线在管内无接头。不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管内。导线做电气连接时,必须削掉绝缘再连接,而后加焊。导线接头不能增加电阻值,不能降低绝缘强度
五、桥架安装:
(1)材料要求:
电缆桥架使用400×100、100×60并采用经过镀锌处理的定型产品,其规格、型号应符合设计要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边变形现象,并有产品合格证。
(2)工艺流程:
弹线定位 → 予留孔洞、予埋吊杆吊架、金属膨胀螺栓安装、予埋铁 → 螺栓固定、焊接固定支架与吊架 → 线槽安装 → 槽内敷设电缆 → 线路检查及遥测。
(3)电缆桥架安装:
安装方法为吊装,并使用吊杆固定在顶板上,固定电的间距均按规范要求一般不应大于1.5-2 m。根据北京市建设工程质量监督总站037号文件规定使用镀锌电缆桥架可以不做跨接地线,搭接处应使用镀锌螺母、平垫、弹簧垫等、电缆桥架和线槽等金属构件根据设计要求应喷耐火涂料。
六、配电箱(柜)安装:
(1)材料要求:
根据设计要求,箱内开关改为C45N型自动开关,照明配电箱均暗装,部分动力配电箱明装,其余均暗装。强电箱底距地1.4m,弱电箱底距地0.3m。箱体应有一定得机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。各种电气开关应安装牢固。配电箱门开启自由,导线排列整齐,导线压接牢固,并有两部和北京市供电部门生产许可合格证。
(2)配电箱固定:
根据设计要求、各配电箱的位置和预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好然后用水泥沙浆填实周边并抹平整,周边间隙对称,贴脸平整不歪斜,螺丝垂直受力均匀,箱体高度50 cm以上,其垂直度允许偏差为3 mm。箱体高度50 cm以下,其垂直度允许偏差为1.5 mm。
七、开关、插座安装:
(1)材料要求:
所有开关、插座的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。
(2)开关安装:
门厅、走廊的照明开关一律改为延时触摸式开关。所有开关为合格产品,开关安装高度距地面为1.4 m,操作应灵活,节点接触可靠,同一场所的开关切断位置应一致,相线经开关控制,开关距门口为150-200 mm。开关面板应端正,严密并与墙面平,开关位置与灯位相对应,同一室内开关方向应一致,成排安装的开关高度应一致,高低差不应大于2 mm。
(3)插座安装:
所有的插座根据设计要求安装,插座配线为BV-3×2.5 mm2,插座箱均采用暗装。二极加三极插座安装距地2.4 m。插座箱距地面1.2 m。同一室内安装的插座高低差不应大于5 mm,成排安装的插座高低差不应大于2 mm,暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平。
八、弱电部分:
(1)计算机网络系统安装:
网络设备设在大楼的二层,网络布线干线采用光纤,支线采用五类线。网络干线穿钢管敷设,支线沿吊顶内桥架敷设,进房间处剔凿墙面改穿G15钢管敷设到房间内的信息出线口。每个需要布置网络终端出口的房间内安装2个信息出线口。每层安装一个网络配线箱,各层间网络配线箱之间通过G40的钢管连接。
(2)火灾自动报警系统安装:
1)材料设备要求:
感烟探测器,灵敏度以“减光率”表示,其定义为:在1m距离内由于烟的遮挡使透过的光线减少的百分比,分为10%、20%、30%等三档。与之相应的探测器分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等三个等级,Ⅰ级灵敏度最高,适用于禁烟场所。Ⅱ级用于允许有少量烟的场所。Ⅲ级用于允许有较多烟的场所。
绝缘导线,火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250 v,并有产品合格证。传输线路的线芯截面选择除满足自动报警装置技术的要求外,还应满足机械强度的要求。
2)工艺流程:
消防系统安装要求 → 探测器安装 → 端子箱安装 → 消防控制设备安装 → 统调验收。
3)安装:
消防系统采用总线制,各层消防箱引自大楼西南端的消防值班室。电缆桥架100×60引自二层吊顶内。消防干线采用RVB-6×1.0加穿G15钢管敷设。消防报警线FB1采用RVB-2×0.5,FB2采用RVB-4×0.5,均沿吊顶内桥架敷设,进房间处剔凿墙面加穿G15钢管敷设到各室内出线口。每层分别安装防火阀、排烟阀、手动报警按钮、烟感探测器等。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 753 人订阅
阅读下一篇
为什么变压器合闸时发生的励磁涌流很大?前期,了解了变压器产生励磁涌流的原因。本期,接着了解变压器合闸时为什么发生的励磁涌流很大? 变压器线圈中,励磁电流和磁通的关系,由磁化特性决定,铁芯愈饱合,产生一定的磁通所需要的励磁电流愈大。在正常情况下,铁芯中的磁通就已饱合,如在不利条件下合闸,铁芯中磁通密度最大值可达两倍的正常值,铁芯饱和将非常严重,使其导磁数减小,励磁电抗大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,这个冲击电流可超过变压器额定电流的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,学习中。
回复 举报