消防供配电设施
问题
|
电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板、穿越不同防火分区处未做防火封堵 。 |
专业
|
4.1-1
|
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
1. 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵 材料封堵;建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵; 2. 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置与建(构) 筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为 50mm 及以上的防水台,并应 采取防火封堵措 施; 3. 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔堵措施; 4. 做好防火封堵施工图的深化设计,明确各施工方的施工范围、内容。建设和监理单位应加 强施工过程的监督检查。 |
问题
|
电缆桥架跨越建筑物变形缝处,未设置补偿装置 。 |
专业
|
4.1-2 |
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
1. 桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,留 50mm 宽的缝隙,桥架 两侧设置“伸缩连接板”(其螺栓固定孔为长条状)与桥架侧边的连接螺栓在安装时不要拧 紧,以适 应托盘梯架纵向伸缩;并采用跨接线做接地连接; 2. 母线槽、电缆桥架和导管穿越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置。 |
问题
|
消防用电设备未在最末一级配电箱处设置自动切换装置 。 |
专业
|
4.1-1
|
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
1. 设计单位应根据项目消防用电负荷等级确定相应的供配电方案; 2. 责任主体应尽到应有的责任,确保工程严格按设计图纸、规范要求施工; 3. 本条问题提及的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消 防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备间处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区内的配电箱;以上情况在实 施时应尽量减少单回路供电距离。 |
问题
|
消防配电箱设置不符合规范要求 。 |
专业
|
4.1-4 |
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
1. 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其 配电箱宜独立设置; 2. 消防配电设备应规范要求设置明显标志; 3. 安装在公共区域的配电箱和控制箱,其防火保护措施通常采用内衬岩棉的做法。 |
问题
|
消防配电线缆敷设防火保护措施不符合要求 。 |
专业
|
4.1-5 |
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
1. 施工单位在施工过程中的各项检查落实到位,确保消防配电线缆防火保护措施的执行; 2. 明敷时要求线路要穿金属导管或金属线槽并采取防火保护措施。保护措施一般可采取包覆 防火材料或涂刷防火涂料; 3. 暗敷时配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度不小于 30mm 的不燃性结构内。 |
问题
|
安装在爆炸性环境危险区域以内的电气设备未采用防爆型 。 |
专业
|
4.1-6 |
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
爆炸危险环境电力装置的设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的规定。爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》GB 3836.1 的有关规定。 |
问题
|
火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设 。 |
专业
|
4.1-7 |
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
责任主体应认识到火灾自动报警系统的配电线路与传输线路重要性,为保障系统运行的稳定 性,火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋地敷设。 |
问题
|
按一级负荷供电的消防电源设置不符合规范要求 。 |
专业
|
4.1-8 |
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
1. 项目规划、设计时应与当地供电部门确认市政电网是否满足双重电源供电要求,当不满足时,应考虑设置自备电源; 2. 双重电源可以是来自不同城市电网的电源,也可以是来自同一城市电网但在运行时电源系 统之间的联系很弱的电源。一个电源系统任意一处出现异常运行或发生短路故障时,另一个电源仍 能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源; 3. 消防设备的应急电源,通常有三种: 1)独立于正常工作电源的,由专用馈电线路输送的城市电网电源; 2)独立于正常工作电源的发电机组; 3)蓄电池组(UPS、EPS)。这些应急电源的供电时间和容量,均要求满足各消防用电设备 设计持续运行时间最长者的要求。 4. 以下几种情况可视为一级负荷: 1)电源来自两个不同发电厂; 2)电源来自两个区域变电站(电压一般在 35kV 及以上); 3)电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备; 5. 项目实施过程中应落实好相关供电配套工作;在项目竣工验收前,与供电部门积极沟通, 按计划时间节点实现正式供电,保证各消防系统调试正常完成,使消防验收能够顺利通过。 |
问题
|
消防水泵控制柜防护等级不符合规范要求。 |
专业
|
4.1-9 |
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
1. 设计文件应明确注明控制柜外壳防护等级;供货单位应严格按照设计要求采购控制柜; 施工单位和监理单位应加强设备进场的检查、核对及验收。 2. IP55 防尘效果能达到进入控制柜的灰尘量不影响其正常、安全运行;IP55 防射水效果能达到向控制柜外壳各方向喷水无有害影响;因此,控制柜采用防护等级 IP55 可以使其与水泵在同一 空间时得到有效保护,确保系统正常运行; 3.因控制室不允许有管道穿越,当控制柜设在专用的控制室时,消防水泵控制柜的防护等级可为IP30。 |
问题
|
在有集中报警系统或控制中心报警系统的场所未设置消防电源监控系统 。 |
专业
|
4.1-10
|
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
1. 对于设有集中报警系统或控制中心报警系统的场所应设置消防电源监控系统; 2. 消防设备电源监控点宜设置在下列部位: 1)变电所消防设备主电源、备用电源专用母排或消防电源柜内母排; 2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照 明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端; 3)无巡检功能的 EPS 应急电源装置的输出端; 4)为无巡检功能的消防联动设备供电的直流 24V 电源的出线端。 |
问题
|
套接紧定式镀锌电线钢导管连接安装不规范。 |
专业
|
4.1-11 |
电气
|
|
问题描述及原因分析
|
||
1. 问题描述
2. 原因分析
|
||
规范要求及正确做法
|
||
1. 规范要求
2. 正确做法
|
||
应对措施及防治指南
|
||
1. 套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形,管材插入连接套管接触应紧密。 2. 直管连接时,两管口分别插入直管接头间,紧贴凹槽两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落; 3. 弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2154 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的分享!
回复 举报
学习了,总结的很到位,厉害。
回复 举报