土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “消防供配电设施”常见问题解析及防治指南

“消防供配电设施”常见问题解析及防治指南

发布于:2023-08-17 10:11:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南

消防供配电设施

《民用建筑通用规范》(GB 55031-2022)、《消防设施通用规范》(GB55036-2023)已于 2023年3月1日起施行,本指南针对现行规范与施行新规范中涉及的部分条款不一致之处,进行了注解。

问题        

电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板、穿越不同防火分区处未做防火封堵

专业        

4.1-1

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

电缆桥架、母线在电气竖井内穿越楼板处和穿越不同防火分隔处未做防火封堵或防火封堵措施 不符合规范要求。【图示1】    

2.  原因分析        

1)责任主体对于防火封堵不够重视,招标清单、预算或合同中容易遗漏该部分内容;    
2)防火封堵牵涉的专业多、工作量零碎、作业点分散、作业难度大、责任不明确,导致施工 各方相互推诿;    
3)防火封堵产品种类多,设计图纸没有明确具体做法,因施工方法和工艺各异,导致难以施 工和保证防火封堵质量。    

规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014<2018>)第 6.2.9 条第 3 款。    
☆《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)第 10.2.5 条第 2 款、第 11.2.3 条第 3 款。 【图示2】【图示3】【图示4】    

2.  正确做法        

应对措施及防治指南        

1. 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵 材料封堵;建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵;

2. 母线槽段与段的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置与建(构) 筑物固定的专用部件支座,其孔洞四周应设置高度为 50mm 及以上的防水台,并应 采取防火封堵措 施;

3. 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔堵措施;

4. 做好防火封堵施工图的深化设计,明确各施工方的施工范围、内容。建设和监理单位应加 强施工过程的监督检查。


问题        

电缆桥架跨越建筑物变形缝处,未设置补偿装置

专业        

4.1-2

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

电缆桥架跨越建筑物变形缝处,未考虑到保证桥架在运行中因温度变化和建筑物沉降等发生位 移时切断电缆桥架,影响供电的安全可靠,应设置补偿装置。    

2. 原因分析        

施工单位责任意识不强,未严格执行规范要求,遗漏设置。    

规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

☆《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019)第 8.5.17 条。 【图示 1】    
☆《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)第 2.0.5 条。    

2. 正确做法        

应对措施及防治指南        

1. 桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,留 50mm 宽的缝隙,桥架 两侧设置“伸缩连接板”(其螺栓固定孔为长条状)与桥架侧边的连接螺栓在安装时不要拧 紧,以适 应托盘梯架纵向伸缩;并采用跨接线做接地连接;

2. 母线槽、电缆桥架和导管穿越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置。


问题        

消防用电设备未在最末一级配电箱处设置自动切换装置

专业        

4.1-1

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,未在其配 电线路的最末一级配电箱处设置两回路电源或未设置自动切换装置(负荷等级为三级的消防设备除 外)。【图示1】【 示2】    

2.  原因分析        

1)设计单位未根据消防用电负荷等级要求确定相应的供配电方案,造成建筑本身对于以上消 防用电设备只有一路正式供电;    
2)建设单位、设计单位或施工单位为节省成本等原因,未按规范要求对于该类消防设备的自 动切换装置设置在配电线路的最末一级配电箱处;    
3)供货单位未按设计要求采购设备,导致其功能不满足设计要求。    

规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

☆《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014<2018>)第 10.1.8 条。 【图示3】【图示4】    

2.  正确做法        

应对措施及防治指南        

1. 设计单位应根据项目消防用电负荷等级确定相应的供配电方案;

2. 责任主体应尽到应有的责任,确保工程严格按设计图纸、规范要求施工;

3. 本条问题提及的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消 防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备间处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区内的配电箱;以上情况在实 施时应尽量减少单回路供电距离。


问题        

消防配电箱设置不符合规范要求

专业        

4.1-4

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

1)按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱未独立设置;【图示1】    
2)设置在公共区域的消防设备配电箱或控制箱无防火保护措施;【图示1】    
3)消防配电设备未设置明显标志。【图示2】    

2.  原因分析        

1.配电箱未设置在配电间且无防火保护措施,当箱体内温度达到 200℃及以上时,箱内电器 元件的外壳就会变形跳闸,不能保证消防供电;    
2.施工单位对相关规范不熟悉,仅考虑到方便施工或节约成本等原因而忽略了消防配电箱防 火保护措施和消防配 电设备标识的重要性。    

规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

☆《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014<2018>)第 10.1.9 条。 【图示3】【图示4】【图 示5】    

2. 正确做法        

应对措施及防治指南        

1. 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其 配电箱宜独立设置;

2. 消防配电设备应规范要求设置明显标志;

3. 安装在公共区域的配电箱和控制箱,其防火保护措施通常采用内衬岩棉的做法。


问题        

消防配电线缆敷设防火保护措施不符合要求

专业        

4.1-5

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

1)消防配电线缆明敷时未穿管(或已穿管但非金属管)保护【图示1】;    
2)金属导管或封闭式金属槽盒未采取防火保护措施(当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、 沟内时以及采用矿物绝缘类不燃性电缆除外)【图示2】【图示3】;    
3)暗敷在不燃性结构层内时保护层厚度未达到 30mm 要求。    

2.  原因分析        

1)责任主体对于消防配电线缆防火保护措施的重要性认识不足,在实施过程中为节省成本、 赶工期、施工方便、或对隐蔽工程问题不易被发现抱有侥幸心理等,因此,未严格按设计图纸、规 范要求施工;    
2)消防设施各系统对消防线路敷设的要求不尽一致,因责任主体对规范、图纸理解有偏差, 导致执行不到位。    

     

   


规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

☆《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014<2018>)第 10.1.10 条第 1、2 款。 【图示4】    

2. 正确做法        

应对措施及防治指南        

1. 施工单位在施工过程中的各项检查落实到位,确保消防配电线缆防火保护措施的执行;

2. 明敷时要求线路要穿金属导管或金属线槽并采取防火保护措施。保护措施一般可采取包覆 防火材料或涂刷防火涂料;

3. 暗敷时配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度不小于 30mm 的不燃性结构内。


问题        

安装在爆炸性环境危险区域以内的电气设备未采用防爆型

专业        

4.1-6

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

在甲类仓库室外爆炸危险区域内安装的配电箱未采用防爆型。【图示1】    

   


2.  原因分析        

责任主体没有认识到爆炸区域环境范围内设置防爆型电气设备的重要性,设计单位、采购单位 没有严格按照相关规 范要求执行。    

规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

☆《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014<2018>)第 10.2.6 条。【图示 2】    

2. 正确做法        

应对措施及防治指南        

爆炸危险环境电力装置的设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 的规定。爆炸性环境内设置的防爆电气设备应符合现行国家标准《爆炸性环境 第1部分: 设备通用要求》GB 3836.1 的有关规定。


问题        

火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设

专业        

4.1-7

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,不符合规范要求。【图 示1】    

2.  原因分析        

在改造、扩建项目中线路埋地敷设时,往往要破坏完好的路面或其它绿化景观等设施,而且路 面及绿化景观等设施的恢复难度和造价也比较高,在工期和成本等多种因素的作用下,责任主体没 有严格执行规范,降 低了质量要求,加大了线路损坏的概率。    

规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

☆《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)第 11.1.3 条。 【图示2】    

2. 正确做法        

应对措施及防治指南        

责任主体应认识到火灾自动报警系统的配电线路与传输线路重要性,为保障系统运行的稳定 性,火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋地敷设。


问题        

按一级负荷供电的消防电源设置不符合规范要求

专业        

4.1-8

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

1)消防系统供电未采用双重电源;【图示1】    
2)一级负荷供配电系统已施工完毕,但供电部门还没有正式送电;    
3)项目供配电系统未施工调试完毕,暂时无法达到消防用电的负荷等级要求。【图示2】    

2.  原因分析        

1)设计单位未根据消防用电应按一级负荷供电的要求,制订相应的供配电方案,造成电源设 置不符合规范要求;    
2)项目实施过程中,责任主体的工作未按工期计划完成;    
3)项目规划、实施过程未能与当地供电部门沟通协调好,工程竣工验收时还不具备一级负荷 供电的要求。    

规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

☆《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)第 3.0.2 条。 【图示3】【图示4】    
☆《建筑电气与智能化通用规范》(GB 55024-2022)第 3.1.2 条。    

2. 正确做法        

应对措施及防治指南        

1. 项目规划、设计时应与当地供电部门确认市政电网是否满足双重电源供电要求,当不满足时,应考虑设置自备电源;

2. 双重电源可以是来自不同城市电网的电源,也可以是来自同一城市电网但在运行时电源系 统之间的联系很弱的电源。一个电源系统任意一处出现异常运行或发生短路故障时,另一个电源仍 能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源;

3. 消防设备的应急电源,通常有三种:

1)独立于正常工作电源的,由专用馈电线路输送的城市电网电源;

2)独立于正常工作电源的发电机组;

3)蓄电池组(UPS、EPS)。这些应急电源的供电时间和容量,均要求满足各消防用电设备 设计持续运行时间最长者的要求。

4. 以下几种情况可视为一级负荷:

1)电源来自两个不同发电厂;

2)电源来自两个区域变电站(电压一般在 35kV 及以上);

3)电源来自一个区域变电站,另一个设置自备发电设备;

5. 项目实施过程中应落实好相关供电配套工作;在项目竣工验收前,与供电部门积极沟通, 按计划时间节点实现正式供电,保证各消防系统调试正常完成,使消防验收能够顺利通过。


问题        

消防水泵控制柜防护等级不符合规范要求。

专业        

4.1-9

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级低于 IP55。【图示1】    

   


2.  原因分析        

1)设计或设备采购时忽视了消防水泵控制柜防护等级的要求;    
2)消防水泵控制柜布置在消防泵房内时,未考虑消防水泵房内有压水管较多,一旦因压力过 高如水锤等原因而泄漏,当喷泄到消防水泵控制柜时会影响控制柜的运行,导致供水可靠性 降低。    

规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

☆《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第 11.0.9 条。 【图示2】    

2. 正确做法        

应对措施及防治指南        

1. 设计文件应明确注明控制柜外壳防护等级;供货单位应严格按照设计要求采购控制柜; 施工单位和监理单位应加强设备进场的检查、核对及验收。

2. IP55 防尘效果能达到进入控制柜的灰尘量不影响其正常、安全运行;IP55 防射水效果能达到向控制柜外壳各方向喷水无有害影响;因此,控制柜采用防护等级 IP55 可以使其与水泵在同一 空间时得到有效保护,确保系统正常运行;

3.因控制室不允许有管道穿越,当控制柜设在专用的控制室时,消防水泵控制柜的防护等级可为IP30。


问题        

在有集中报警系统或控制中心报警系统的场所未设置消防电源监控系统

专业        

4.1-10

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

设有集中报警系统或控制中心报警系统的场所未设置消防电源监控系统。          

2.  原因分析        

现行的多个规范对在哪种场所应设置消防电源监控系统的要求不明确或不统一,有的设计图纸 也未明确说明, 导致各项目实际实施的情况不一样。    

规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

☆《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019)第 13.3.8 条。    
☆《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答 2.0》[苏建函消防(2022)506号] 第 3.2.3 条。       【图示1】【图示2】    

2.  正确做法        

应对措施及防治指南        

1. 对于设有集中报警系统或控制中心报警系统的场所应设置消防电源监控系统;

2. 消防设备电源监控点宜设置在下列部位:

1)变电所消防设备主电源、备用电源专用母排或消防电源柜内母排;

2)为重要消防设备如消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照 明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端;

3)无巡检功能的 EPS 应急电源装置的输出端;

4)为无巡检功能的消防联动设备供电的直流 24V 电源的出线端。


问题        

套接紧定式镀锌电线钢导管连接安装不规范。

专业        

4.1-11

电气

     

问题描述及原因分析        

1. 问题描述        

套接紧定式镀锌电线钢导管(JDG)敷设时,其接头配件缺失紧定螺钉。【图示1】    

2.  原因分析        

1)施工人员对 JDG 施工工艺不熟悉,造成爪型螺钉丢失或未拧断;    
2)因抢工期、施工人员责任心不强等原因,导致施工质量降低。    

规范要求及正确做法        

1. 规范要求        

☆《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(T/CECS 120-2021)第 4.0.2 条。    
☆《江苏省住宅工程质量通病防治标准》(DGJ32/J 16-2014)第 12.1.2 条第 2 款。 【图示2】    

2.  正确做法        

应对措施及防治指南        

1. 套接紧定式钢导管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形,管材插入连接套管接触应紧密。

2. 直管连接时,两管口分别插入直管接头间,紧贴凹槽两端,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落;

3. 弯曲连接时,弯曲管两端管口分别插入套管接头凹槽处,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺帽脱落。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hbliuwei123
    hbliuwei123 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2023-10-01 14:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • hwf769001086
    hwf769001086 板凳

    学习了,总结的很到位,厉害。

    2023-09-02 08:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接触器处锁接线方式

今天小编带大家一下了解一下接触器自锁到底怎么接线。那么,在了解接触器自锁的接线之前,我们首先要了解接触器的原理,还有常开常闭触点,不知道这些我们接线还是一窍不通,下面我们先讲解一下接触器它的原理构造。      

回帖成功

经验值 +10