土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水系统有哪些组成和工作原理?

消防水系统有哪些组成和工作原理?

发布于:2023-08-16 20:34:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

“消防”作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科的行列,是现代建筑中的重要内容。

有效监测建筑火灾、控制火灾、迅扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。建筑消防系统就是为完成上述任务而建立的一套完整、有效的体系,该体系就是在建筑物内部,按国家有关规范规定设置必需的火灾自动报警及消防设备联动控制系统、建筑灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施。

今天着重给大家介绍一下消防水系统,消防水系统分为手动水灭火系统、自动喷水灭火系统;其中手动水灭火系统包括室内消火栓给水系统以及室外消火栓给水系统。



一、室内消火栓给水系统

图片

室内消火栓给水系统由消防水源、消防给水设施、消防给水全设备、控制设备、止回阀、泄压阀等组件组成。其中消防给水设施包括消防水泵、消防水箱、水泵接合器等。
室内消火栓给水系统的工作原理与系统的给水方式有关。通常是针对建筑消防给水系统采用的是临时高压消防给水系统。在临时高压消防给水系统中,系统设有消防泵和高位消防水箱。当火灾发生后,现场的人员可打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接,打开消火栓的阀门,按下消火栓箱内的启动按钮,从而消火栓可投入使用。消火栓箱内的按钮直接启动消火栓泵,并向消防控制中心报警。在供水的初期,由于消火栓泵的启动有一定的时间,其初期供水由高位消防水箱来供水。对于消火栓泵的启动,还可由消防泵现场、消防控制中心启动,消火栓泵一旦启动后不得自动停泵,其停泵只能由现场手动控制。

图片

1、消防水泵是用来连接消防车或者机动消防水泵通过结合器接口向建筑物内的消防管道输送消防用水(用以注水加压),使室内外消火栓得到充足的压力水源,以解决消防车对高层灭火困难或因建筑物内部消防给水管道因水的压力低造成供水不足,以及室内消防水泵无法供水和间断供水的情况。消防泵的操作方式有以下3种分别是:
(1)手动操作(水泵房)消防泵控制柜将选择“自动/手动”开关,置于手动状态按下泵1或泵2启动按钮,泵起动按下泵1或泵2停止按钮,泵停止;
(2)联动操作(监控室远程控制)消防泵控制柜将选择“自动/手动”开关,置于泵1或泵2自动状态报警控制柜功能区域锁打开将手动盘置于“启动”操作方式,泵起动将手动盘置于“停止”操作方式,泵停止;
(3)自动操作消防泵控制柜将选择“自动/手动”开关,置于泵1或泵2自动状态消防中心报警控制柜联动设备置于自动状态按下消防栓内启泵按钮,报警控制柜发出声响报警,泵起动将消防栓内启泵按钮复原,然后再把消防中心报警控制柜联动设备自动状态转换为手动状态,按复位健,泵停止(或直接将消防泵控制柜将选择“自动/手动”开关转换为手动状态)。

图片

2、高位消防水箱是提供管网静压以及提供火灾初期10分钟的用水量的设备

图片

3、稳压罐在消防中的作用是维持系统的压力。当系统的压力变小达到一定值时,消防泵就会自动启动,增加系统的压力,当压力达到指定值时,消防增压泵就会停止,靠稳压罐维持系统的压力。
稳压罐的工作原理:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为稳压泵启动压力,p4为稳压泵停泵压力。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着管网渗漏或其他原因造成泄压,罐内压力从p4降至p3时,便自动启动稳压泵向气压罐补水,直到罐内压力达到p4时,稳压泵停止运转,从而保证了气压罐内消防储水的常备储存。若建筑物内发生火灾,随着灭火设备的开启用水,使气压罐内的水量减少,压力不断下降,当从p4迅速降至p2时,在发出警报的同时,输出信号到消防控制中心,自动启动消防水泵向消防给水管网供水,当消防水泵启动后,稳压泵便自动停止运转,消防增压稳压功能完成。

图片

4、水泵接合器的作用:预防消火栓水泵损坏不能正常运行,不能提供灭火给水的压力;预防建筑楼层高度过高导致水压不足,可以通过消防水泵接合器链接消防车供水提供更大的水扬程;消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接;消防水泵接合器与室外消火栓(即地上栓)配合使用。
水泵接合器的工作原理:当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火的情况。接合器按其安装型式可分为地上式、地下式、墙壁式和多用式。

图片

二、室外消火栓给水系统

图片

室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。室外消防给水管网包括进水管、干管和相应的配件、附件。室外消火栓灭火设施包括室外消火栓、水带、水枪等。其系统工作原理为:常高压消防给水系统管网内经常保持足够的压力和消防用水量。当火灾发生后,现场的人员可从设置在附近的消火栓箱内取出水带和水枪,将水带与消火栓栓口连接,接上水枪,打开消火栓的阀门,直接出水灭火。

三、自动喷水灭火系统

图片

自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。它具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。具体由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、末端试水装置,以及管道、供水设施组成。
其工作原理如下:平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
1、喷淋头分为以下几种类型(1)直立型喷头:直立安装,水流向上冲向溅水盘的喷头(2)下垂型喷头:向下安装,水流向下冲向溅水盘的喷头(3)边墙型喷头:靠墙安装,在一定的保护面积内,将水向一边(半个抛物线)喷洒分布的喷头(4)普通型喷头(通用型):即可直立安装亦可下垂安装,在一定的保护面积内,将水呈球状分布向下喷洒并向上方喷洒的喷头

图片

2、湿式报警阀组包括湿式报警阀体、系统侧压力表、供水侧压力表、补偿器、放水测试阀(常闭)、报警控制阀(常开)、报警试验阀(常闭)、过滤器、延迟器、压力开关、水力警铃。其工作原理为:湿式报警阀处于准工作状态时,阀体上腔和下腔均充满水,阀瓣在水压及自身重力的作用下,阀瓣受到的水压合力向下,即上腔压力略大于下腔压力,阀瓣处于关闭状态;发生火灾时或系统打开末端试水装置、末端试水阀,系统侧由于闭式喷头破裂或排水,水压迅速下降,当下腔压力大于上腔压力时,阀瓣被下腔压力顶开报警阀开启。下腔水压通常来自于高位消防水箱、稳压泵;下腔消防用水通过报警管路流向延迟器、压力开关、水力警铃,水力警铃发出声响报警,压力开关开启发出电信号启动消防给水泵。

3、末端试水装置的作用:检查湿式系统的可靠性、测试系统能否在开放一只喷头最不利条件下可靠报警并正常启动。测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否申通,以及最不利点处的喷头工作压力等。好可以检查干式系统和预作用系统充水时间。

图片

4、水流指示器工作原理:安装在每层的横干管或分区干管上,当某区域喷头喷水,水管中的水流推动指示器的桨片,通过传动组件,令微动开关动作,使其触点接通,讯号传至消防控制主机。

图片

四、总结

图片

消防水系统作为整个消防系统中重要的一部分,与火灾自动报警及消防设备联动控制系统、防烟排烟系统等建筑消防设施紧密相关,消防系统也是安装工程中的重要组成部分,其作用是负责保障人民财产及生命安全,在施工过程中,消防系统较为复杂,还有很多内容需要我们去学习。
以上内容就是我对消防水系统进行一个简单介绍,相信大家对消防水系统也有了初步的认识。


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-08-17 08:44:17

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防给水系统安装间距汇总

1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:

回帖成功

经验值 +10