土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋绑扎能不能跳扎?

钢筋绑扎能不能跳扎?

发布于:2023-08-16 11:09:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

现场施工管理中,对于钢筋绑扎哪些须满扎哪些可跳扎这个问题,我们要拿依据来说话,依据从何而来,图纸、图集、国家规范以及编制通过的施工方案。当然各个项目的图纸和施工方案是不一样的,不可同日而语。今天就主要说说大部分地区都通用的《建筑施工手册》和《混凝土结构工程施工规范》中关于钢筋网交叉点是否必须满扎来说说。


 

 
   
建筑施工手册    



 
(1)《建筑施工手册》第四篇中关于钢筋绑扎规定如下:  
①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。  
②、 板和墙的钢筋网片,除靠外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。 双向受力的钢筋网片,须全部扎牢。  
(2)《建筑施工手册》第二十一篇中关于钢筋绑扎规定如下:  
除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。 板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。 总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。  


   
混凝土结构工程施工规范    

 
《混凝土结构施工规范》5.4.9 中规定如下:  
钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:  
①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;  
②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;   板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。  

 

综上所述,严格按照规范要求,只有板底部钢筋钢筋存在间隔交错绑扎(且必须是单向板),剪力墙墙的钢筋网片是双向受力,因此剪力墙墙筋也应满扎。

筏板 满扎

墙板钢筋满扎


当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1584 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

世界最长高速铁路跨海大桥!开钻!

8月10日10时许,世界最长跨海高速铁路桥——杭州湾跨海铁路桥项目的北航道桥主塔墩首根钻孔桩在浙江嘉兴海盐顺利开钻,这标志着通苏嘉甬铁路浙江段的关键控制性工程取得突破性进展。       从中国铁路上海局集团有限公司获悉,杭州湾跨海高速铁路桥全程跨海,按无砟轨道设计,为设计时速350公里的双线高速铁路桥,是目前世界上在建长度最长、建设标准最高的高速铁路跨海大桥。

回帖成功

经验值 +10