防空地下室的后浇带设在要求是什么?
解答
土木吧
《 广东省建设工程人防设计、审查 疑难问题解析 》2021: 后浇带的设置应避开防护设备门洞和门框墙范围、以及避开口部密闭通道区域。此外,后浇带的配筋和浇筑要求应满足相应的规范要求。
《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 第 4.11.4 条要求单元内不设缝,但并无直接说明后浇带的设置问题。随着国民经济的快速发展,超长地下室结构已占工程的绝大多数,后浇带的设置问题已不可避免。对此,依据《根据人民防空工程施工及验收规范》6.4.11 条规定,“工程口部、防护密闭段、采光井水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次性整体浇筑”的要求,后浇带的设置位置应满足上述要求,同时后浇带的配筋和浇筑要求应满足相应的规范要求。