正在加载...
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.2.5“当高位消防水箱不能满足第1款--4款静压要求时,需要设置稳压装置”。图集15S909中对稳压装置下置和上置分别作出了设计要求。说明稳压装置上置和下置都是可以的。但是我们有个项目,审图专家说,稳压装置下置的话,高位消防水箱不能出水,说要取消稳压装置。请问大家是否遇到过类似情况,如何解决呀?
全部回答(4 )
还真是个“水”砖家。回复那个砖家:高位水箱是否须在第一时间出水并不是临时高压消防系统能否正常启动的必须条件。当发生火灾时,本设计消火栓系统压力开关先行动作启动主泵。若稳压设施失效无法启泵,则高位水箱流量开关必定能够启泵。由是,压力开关及流量开关均满足可以直接启泵的规范要求。
要具体看图纸,才能看是否合适
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
还真是个“水”砖家。回复那个砖家:高位水箱是否须在第一时间出水并不是临时高压消防系统能否正常启动的必须条件。当发生火灾时,本设计消火栓系统压力开关先行动作启动主泵。若稳压设施失效无法启泵,则高位水箱流量开关必定能够启泵。由是,压力开关及流量开关均满足可以直接启泵的规范要求。
要具体看图纸,才能看是否合适