土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖系统管道设计经验总结

供暖系统管道设计经验总结

发布于:2023-08-14 10:22:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


一、管道系统划分

系统的划分不宜过大,其作用半径宜控制在下列范围:

(1)自然循环热水系统,50m;

(2)同程式机械循环热水系统,100rm;

(3)异程式机械循环热水系统,50m;

(4)水平串联机械循环热水系统,50m。

二、管道安装坡度

管道安装坡度,应符合下列规定:

(1)凝结水管和热水管、回水管,i≥0.003;

(2)连接散热器的支管,i≥0.01;

(3)自然循环热水管、回水管,i≥0.01。

注:如因条件限制,热水管道(包括水平单管串联系统的散热器连接管)可无坡度敷设,但管中流速不得小于0.25m/s。

三、管道热补偿

(1)供暖水平管道的伸缩,应尽量利用系统的弯曲管段进行自然补偿,当不能满足要求时,应设置补偿器。

(2)供暖系统的立管:5层以下建筑中的供暖立管,可不考虑伸缩;5~7层建筑中的立管,当热媒为低温水时,宜在立管中间设固定卡;当热媒为≥100℃高温水时,立管上应设置补偿器,主管上的补偿器宜选用不锈钢波纹管补偿器。

(3)中温辐射板供暖时,不论是块状还是带状,除干管应作必要的伸缩处理外,接向辐射板的支管也应考虑有伸缩的可能。

(4)由固定点起允许不装设补偿器的直管段最大长度见下表。

四、管道支架间距

钢管及塑料管道安装支架间距分别见下表。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供暖系统设计要注意什么?

1、散热器热水供暖应优先采用闭式机械循环系统;环路的划分,应以便于水力平衡、有利于节省投资及能耗为主要依据,系统不宜过大,一般可采用异程式布置;有条件时宜按朝向分别设置环路。 2、既有建筑的室内垂直单管顺流式系统应改成垂直双管系统或垂直单管跨越式系统,不宜改造为分户独立循环系统。 3、干管和立管(不含建筑物的供暖系统热力入口)上阀门的设置,应遵守下列规定: (1)供暖系统各并联环路,应设置关闭和调节装置;当有冻结危险时,立管或支管上的阀至干管的距离,不应大于