土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 浅谈变频器参数设置的一般思路

浅谈变频器参数设置的一般思路

发布于:2023-08-14 10:16:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

变频器作为一个驱动装置,可以实现变频调速,降压启动电机。

变频器一般有主回路和控制回路。控制回路一般影响着参数设置。

如下图:

图片

图为变频器的控制系统接线,从图看,变频器的输入包含了启停和频率切换及远程频率给定(本图未画出柜门或面板频率给定)

输出端包含了频率反馈和电流反馈,运行反馈,故障反馈四个信号。

查看变频器的图纸为:

图片

  从图纸来看,我们需要做跳线,对应不同的信号。

从图纸来看,X1默认为正转启停。

我们需要设置X3为频率转换,我们查看变频器的输入定义。

图片

从变频器说明书来看,我们这款变频器可以实现频率切换。

   首先我们设置主频率源X为面板给定。

   辅助频率源Y为AI2给定。

图片

将A0-06设置为1;

 

图片

A0-07设置为3;

图片

图片

将A5-02设置为18

图片

然后我们修改A5-20和A5-21使得最小给定4mA。

图片

继电器输出,我们将继电器A6-00设置为2(故障输出)

A6-01=1(运行输出)。

图片

AO1的A6-09设置为0,AO2的A6-10设置为2(电流)。

然后找到AO1和AO2的下限设置为4mA。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器维修的十种学习方法

变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,小编提供变频器维修培训的十种学习方法:1、报警参数检查法:所有的变频器都以不同的方式给出故障指示,对于维修者来说是非常重要的信息。通常情况下,变频器会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息,而且大部分采用微处理器或DSP处理器的变频器会有专门的参数保存3次以上的报警记录。〖例 1〗某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(under voltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路

回帖成功

经验值 +10