土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 拼接节点设计一般规定

拼接节点设计一般规定

发布于:2023-08-11 17:11:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1,H 型钢柱的拼接宜采用全截面等强拼接,当受条件限制且构件长期承载条件不变化时.也可采用内力法拼接计算。
2,拼材应采用与母材强度、性能相同的钢材,焊接拼接所用的焊条强度性能也应与拼材及母材相匹配;
3,H 型钢梁、柱的拼接设计,应考虑拼接强于母材的原则,在计算与确定拼材及拼接连接的截面与数量时,应留有一定的裕度。对塑性设计的截面拼接以及抗震设防(7~9度)地区H 型钢梁、柱拼接抗弯承载力应不小千该拼接截面最大计算弯矩值的1.1 倍,同时尚不得低于0. 25Wpfy, WP 及几分别为梁、柱截面的塑性截面模最及屈服强度。
4,当采用无拼材熔透焊接拼接时,应采用加引弧板(翼缘拼焊处)及单面坡口熔透对接焊(加垫板及设扇形切口)的构造,腹板熔透对焊仅受单面焊条件限制时,应在背面侧加设垫板。现场焊接(或栓-焊)拼接应避免仰焊作业,在设计中应给出拼接节点图,同时在详图设计中应考虑预设相拼构件的定位夹具或耳板等零件。
5,梁、柱的拼接位置应由设计确定,一般宜设在内力较小处,同时综合考虑运输分段、安装方便等条件合理确定,多(高)层框架的拼接位置可设在距梁端1. 0m 左右,柱的拼接宜设在距楼板面上方1. 1 ~1. 3m 便千站立操作处。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构的抗震性能如何考虑,设计时都采取哪些抗震措施?

当钢结构抗震设防烈度不高于8度(0.20g),结构高度不高于100m的框架结构、支撑结构和框架-支撑结构时,对钢结构的构件和节点的抗震性能化设计时地震动参数和性能化设计原则应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定,抗震设防类别应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的规定采用。 钢结构构件的抗震性能化设计应根据建筑的抗震设防类别、设防烈度、场地条件、结构类型和不规则性,结构构件在整个结构中的作用、使用功能和附属设施功能的要求、投资大小、震后损失和修复难易程度等,经综合分析比较选定其抗震性能目标。

回帖成功

经验值 +10