土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 冰蓄冷项目施工组织设计方案

冰蓄冷项目施工组织设计方案

发布于:2023-08-10 11:33:10 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]


一、编制依据

1.XXXX 大厦制冷机房冰蓄冷工程招标文件及答疑资料;

2.XXXXXX 工程公司的设计图纸资料;

3. 国家现行电气、空调通风等安装工程设计、施工规范、规程、定额和验收标准;

4. 北京市现行的基本建设方针、政策、条例、细则;

5. 招标文件规定的工期、工程质量及施工安全要求;

6. 工程所在地的经济、交通、地形地貌、水文资料、物资材料供应和气象情况,以及场区的水、电、道路、通信等建设条件;

7. 我司的管理水平、技术水平、施工能力,拟投入本工程的施工机械、仪器仪表、人力、物力及财力。

二、工程概况

1. 工程简介

本工程位于XX市XX区,总建筑面积约为XXXX平方米。地下三层,地上1~4层为裙房,五层以上为两栋高层建筑,其中一栋为办公楼,共十一层,另一栋为酒店客房,共二十层。该建筑地上面积 4984 平方米 ,地下部分建筑面积15708平方米。属一类高层公共建筑。酒店客房部分位于酒店16~20层,包括普通标准客房、单人客房、套房、酒店式公寓套房、行政楼层高级客房、总统客房楼层豪华套房等;办公部分主要办公栋的5~11层;位于1~4层裙房部分的酒店配套设施主要功能包括餐饮、宴会、会议、酒店接待大堂等,地下三层主要布置夜总会、游泳池、职工餐厅及厨房、汽车库、人防及设备机房等功能,地下三层局部为人防物资库,平时为汽车库、战时为6级人防物资库。建筑物属于一级旅馆建筑。

冷冻机房位于地下机房内,机房内共安装两台1140KW双工况螺杆式制冷机,配蓄冰槽装置,蓄冰量约3800RTh,同时配置两台1026KW的冷水机组做为基载主机,共同来提供本楼所需冷量。

2. 工程施工范围

制冷机房冰蓄冷工程安装及系统调试施工(包括冰蓄冷盘管的安装、冰蓄冷槽保温作法、水泵安装、制冷主机管路安装、机房内各种管道阀门安装等内容),冷却水系统不保温。

三、施工部署

1. 工程特点

本工程为XXX大厦,融酒店、办公、餐饮、会议于一体的多功能建筑。空调机组系统冷源采用部分负荷蓄冰模式,双工况主机与蓄冰装置串联、主机上游的蓄冰供冷系统,蓄冰装置采用蓄冰盘管,内融冰,出水温度3.3℃;载冷剂采用乙二醇水溶液,通过板式热交换器间接向空调系统供冷,一次水温3.3/11℃,二次水温5/13℃。

2. 建设地点及环境特征

2.1 建设地点

本工程建设地

2.2 环境特征

北京市地处中纬地带,使得北京地区气候具有明显的暖温带、半湿润大陆性季风气候。气候的主要特点是四季分明。春季干旱,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥;风向有明显的季节变化,冬季盛行西北风,夏季盛行东南风。

冬季室外采暖计算温度:-9℃

冬季室外通风计算温度:-5℃

夏季室外通风计算温度:30℃

冬季室外空调计算温度:-12℃

冬季室外空调计算相对湿度:45%

夏季室外空调计算干球温度:33.2℃

夏季室外空调计算湿球温度:26.4℃

3. 施工条件

3.1 道路、供水排水及供电系统

由于建设单位及前期工程施工单位的共同努力,已为本工程施工提供了道路不需另行修建。本工程的生活用水、用电,由总承包单位指定水电接口,只需要自行接驳至所需要的位置并安装计量器具即可。

3.2 场地

现场施工场地平整,交通便利;现场施工用地在总承包单位的预留地上,生活、生产、办公用房在总承包单位的统一布署下统筹安排。

4. 项目管理特点及总体要求

4.1 项目管理特点:

(1) 本项目工程量较大,涉及面广。

(2) 建筑结构形式为框架剪力墙-局部钢结构,施工较方便。

(3) 蓄冰槽的防水、保温要求高。

(4) 各工种穿插施工较多,室内外接口多,配合多。

4.2 总体目标及要求

我公司针对本工程的总体要求是:质量第一,服务周到,让招标单位满意。

本公司将按《建设工程管理规范》的要求选配高素质的项目经理组建、项目管理班子,实施项目目标控制。积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织科学管理,优质高速地完成本工程的施工任务;

实施目标:

(1) 工程质量目标:按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)一次验收合格,使合格率100%;达到合格。

 (2) 安全及文明施工目标

安全文明施工目标:按建设行政主管部门的规定达标。

(3) 投资控制目标

坚持降低成本,保本微利的原则,给业主提供令其满意的产品和服务,并为业主提出合理、优质的深化设计,积极协助业主提高投资效果。

(4) 环保  

确保在施工期间,不对原地方现有的交通、排灌水渠造成破坏,不破坏生态环境,不造成水源等环境污染。尽量减少粉尘和噪声污染。施工期间对原环境的改变,撤场时应予以还原。  

(5) 保修

在缺陷责任期内,一旦接到需修复与维护的通知,我单位将根据情况立即组织相应人员,机械设备与材料进场对有缺陷的工程进行维修,直到满足规范要求为止。项目经理部在施工过程中进行严格的质量管理,确保以优质工程回报业主。工程交工后,定期进行工程回访,根据业主单位的意见进行工作,确保按业主要求进行服务。对工程保修期结束后,公司将继续进行跟踪服务,定期收集业主的意见并及时进行处理。

5. 项目的质量、进度、成本、安全、文明、环保目标

5.1 质量目标

蓄冰中央空调机房工程为新疆大厦冷冻机房工程的主要分部工程,质量必须达到合格标准。为达此目的,蓄冰中央空调安装工程一定以分项质量目标的实现确保总体目标的实现:

a. 设备、原材料、成品、半成品为优质品牌产品,合格率100%;

b. 工程一次验收合格率100%,分项工程质量优良率90%以上,确保工程合格。

质量目标层层分解,分解到每一个作业与管理人员,分解到每一个制作部件和安装部件。精心组织,精心施工。

以每一天的工作质量保证每周的工作质量,以每周的工作质量保证每月的工作质量;以单元工作质量保证单个系统的工作质量,以单个系统的工作质量保证每层的工作质量,以每层的工作质量,保证整个工程的质量,确保实现质量等级合格。

5.2 进度目标

以施工图纸提供的工程量和我方计划投入的资源(设备机具、劳动力、材料、资金等)为依据,以合同工期为前提,运用网络计划技术,对整个工程的计划实施动态优化管理,确保优质、安全、按期完成施工任务。

5.3 成本目标

坚持降低成本,保本微利的原则,给业主提供令其满意的产品和服务,并为业主提出合理、优质的深化设计,积极协助业主提高投资效果。

5.4 安全目标

贯彻安全生产方针:安全第一,预防为主。

安全生产目标:消灭职工因公责任死亡事故;杜绝重大火灾及爆炸事故;杜绝责任交通重大、特大事故;杜绝人身重大伤亡事故;杜绝重要施工机具及设备损坏事故。

5.5 文明目标

创建文明工地的核心思想是“以人为本”,其主要内容是“安全、卫生、环境、爱民”。把工地的文明建设看作是企业工作的重要组成部分,要求做到“四全”,即全员参加、全过程进行、全企业开展、全面提高。所谓全员参加,就是要做到工地上的每一个员工都积极参与文明工地建设。所谓全过程进行,就是从开工到竣工,要把两个文明建设贯穿始终。企业所有部门都要开展或配合开展创建文明工地的工作。所谓全面提高,就是每个工地都要按照规定达到一定的标准和水平。

5.6 环保目标

为确保施工生产的顺利进行,减少施工扰民,保持周边环境,遵守总包方,项目经理部将依据GB/T24001-2016环境管理标准和总包方的环境管理手册。

噪声、粉尘等环境保护目标完全遵守总包方的环境管理标准。

6. 项目管理体系与组织说明

6.1 施工组织说明

为使本次招标工程早日完工,配合总承包商,确保工程实现按时合格验收。我司把此项工程列为我司的重点工程,加强我司整体人财物的综合调配力度,以保证项目部高速运转。

项目部在进度控制、质量控制、成本控制、合同管理、信息管理、组织协调等方面全面履行合同,对空调安装工程进行全过程、全方位的规划、组织、控制和协调工作。

项目部服从业主、监理、总包单位的管理和设计院的指导,与土建、水电、消防、装修、智能化、工艺等施工单位协调配合,按商定的施工程序施工。

6.2 项目管理体系

6.2.1 公司总部项目组

在公司总部成立了已我司总经理及公司总工为项目主管和项目总技术负责人,对整个项目的进程和工程质量进行监督,使现场项目部在施工全过程中始终处于受控状态,并保证优质、高效完成该工程。

6.2.2 现场项目组织机构

本工程工程项目部组织机构见下表:

6.1 拟在本合同工程任职的主要人员情况表

姓名

担任职务

职称

年龄


项目经理

工程师

33


技术负责人

高工

37

6.3 项目主要负责人资格证书

项目经理





 


 
 

技术负责人





6.2.3 管理职责

a.1 项目经理职责

严格执行国家和政府的有关法律、法规和政策,建设单位、土建总包单位及监理公司对工地管理的各项有关规定。全面、认真履行《施工合同》的全部条款。认真、负责地履行合同义务。

代表企业法人管理本工程、处理协调与甲方和总包单位及其他项目单位的关系,组织好配合工作。

贯彻执行我司ISO9001质量管理体系,负责本项目工程整个施工过程的组织、管理、控制及各工序间的配合。确保工程质量与工期,实现安全、文明施工。

每天按时如实记录《施工日志》,真实、完整反映施工过程、情况。

随时掌握施工项目成本、了解风险的方向和发生的概率,能够事先拿出控制成本、风险的办法。

按时参加工地协调会。了解施工中存在的问题,能及时发现和解决施工中出现的问题、纠纷,负责对一般质量事故的调查、评定和处理。

为施工项目安全施工第一责任人;防火安全施工第一责任人;责任事故施工第一责任人;施工质量、非不可抗力和第三人事故的第一责任人。

组织技术人员完成工程过程的所有记录、文件、图纸和竣工资料的编制和移交,参加工程竣工验收交付工作。

a.2 项目副经理职责

在项目经理的领导下,配合项目技术负责人,负责优化施工组织工作,主持编写施工进度计划,组织实施施工组织设计和项目质量计划。

分管本项目的安全、物资采购管理、现场保卫工作。

了解材料进场的时间、品种、规格、质量要求,检查材料、设备的供应情况。

安排施工现场的安全保卫工作,每天巡视检查,按制度和我司的要求,做好成品保护措施。

按时参加协调会。

每天按时、如实记录《施工日志》,真实、完整反映施工过程、情况。

负责纠正和预防措施的组织实施。

施工项目安全施工第二责任人;防火安全施工第二责任人;材料、设备质量主要责任人;施工责任事故第二责任人;非不可抗力或第三人伤亡事故的第二责任人。

b. 项目技术负责人职责

负责组织图纸会审、技术交底、项目质量计划的交底工作;安排、检查各专业工程师的工作进度、质量、规范;组织图纸会审和指挥、处理技术疑难问题。

及时发现、解决施工中存在的技术问题。

工程竣工前组织编制好总体控制、调试、验收计划。

与档案员配合,做好所有工程档案资料的收集、整理、归档工作。

与质检工程师配合,抓好工程全过程、各施工工序的工程质量情况。

c. 工程管理部

参与项目图纸会审和施工图的深化设计。

负责编制分项工程施工方案和作业指导书。

负责施工方案和专项技术措施的技术交底。

负责编制材料需用计划和设计变更的材料增补计划。

负责施工过程的控制,编制纠正和预防措施。

负责工序控制、工艺、标准的标识管理。

负责过程检验和试验控制,参与工程竣工验收。

d. 质量安全部

负责贯彻公司的质量方针、质量目标、程序文件、项目质量计划并验证其执行情况。

全面负责项目施工过程中的质量跟踪与质量控制工作。

负责过程检验和试验的监督、管理工作,参与工程竣工验收。

负责现场检验和试验工作的管理。

负责项目不合格品的控制和统计分析工作。

负责本项目的质量记录的监督、管理工作。

编制安全生产方案,审核安全技术措施。

负责纠正和预防措施的跟踪与验证工作。

负责现场过程的安全监督、检查及安全纠正措施的跟踪与复验。

现场文明施工的统一管理、监督、整改、复查。

7. 施工进度、分包、设备及材料采购供应、资金使用、施工用水电计划

7.1 施工进度计划

以施工图纸提供的工程量和我方计划投入的资源(设备机具、劳动力、材料、资金等)为依据,以合同工期为前提,运用网络计划技术,对整个工程的计划实施动态优化管理,确保优质、安全、按期完成施工任务。我司一旦中标,先遣人员立即组织作好施工前期准备工作(熟悉施工图纸、编制作业工艺文件、临时设施搭设、卷管生产设备安装等等),并与总承包商施工单位协调,作好管路支吊架和穿墙等的预埋工作。

7.2 设备及材料的采购供应计划

a. 根据施工进度计划安排好各种材料的进场时间,并确定仓库及堆放的面积和地点。

b. 定货源、找厂家、看质量、组织好货源、安排好运输车辆。

c. 做试验:各种材料除必须有出厂合格证外,沥青、水泥、钢材要按规定取样做力学性能复试,防水材料必须复试;石料和砂在加工现场做含泥量、针片颗粒含量测定,不符合指标坚决不允许进场使用。

d. 进场把关:按施工总平面图组织材料现场堆放,除点数、检尺、过秤外还要查看质保书,质保书不合格者严禁进场。

7.3 资金使用计划

施工项目资金使用计划,可以使成本管理工作规范化、程序化,进而优化施工组织设计、降低资金投入峰值,还有助于投标风险分析、完善项目管理。

 (1) 资金使用计划的编制准备:建立健全自身的工、料、机的数量标准及内部价格控制体系;制订适合本企业的“建筑工程分部分项统一编码表”;编制施工组织设计(进度计划);在网络计划的编制与调整、成本信息的存储与检索等方面实现“信息化施工”。

(2) 按项目划分的资金使用计划的编制 ①以“建筑工程分部分项统一编码表”为基础将“项目构成”细化,并将工程费用的各部分,按其与“子项”的关系进行恰当的分解。②确定各工程分项的资金支出预算:分项支出预算=核实后的实际工程量×工程费用分解后的单价。③详细的资金使用计划表。

(3) 按资金使用时间进度的编制。

(4) 资金使用计划的应用。

8. 劳动力计划

8.1 劳动力组织 及管理

a. 根据工程规模,结构特点和复杂程度,遵循合理分工与密切协作的原则,组织高效率的施工队伍。

b. 做好职工入场教育工作,按照开工日期和劳动力需要量计划,分别组织特殊工种工人分批进场,安排好职工生活,并进行安全、防火、文明施工和遵纪守法教育,使职工严格遵守上级颁发的各项规章制度。

c. 对特殊工种进行上岗前的培训,无上岗证者严禁进入现场施工。

d. 本工程劳动力均使用本公司基本队组。(具体劳动力总体计划详见表“劳动力总体计划表”)

3. 劳动力资源动态分布图

10. 施工程序

10.1 施工前的准备

组织施工人员熟悉图纸,编制施工材料预算,掌握有关技术规范要求,进行施工技术交底,明确施工技术要求。

物资部门应根据工程材料预算及时落实采购意向,并在开工前,将需先用的材料(设备)及时供到施工现场,施工用主要材料,设备及制品,应符合国家及部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。

根据设计要求,加工好预埋件,以便配合土建进度及时搞好预埋。

熟悉施工现场,落实好施工机具、力量、材料、用水、用电和施工现场消防设施,保证正常施工。

10.2 施工安装设备

10.2.1 泵的安装

(1)泵的开箱检查应符合下列要求:

a. 按设备技术文件的规定核对泵型号、规格,清点泵的零件和部件有无缺损,管口保护物和堵盖完好。

b. 核对泵的主要安装尺寸,并应与设计相符。

(2)出厂时已装配,调整完善的部分不得随便拆卸。

(3)驱动机与泵连接时,一般应以泵的轴线为基准找正。

(4)泵出入管道应有各自的支架,泵不得直接随管道的重量。

(5)泵出入口法兰严禁强行组对(尤其是管道泵,当法兰平等度不一致时,严禁强行组装)。

(6)管道与泵边接后,应复查泵的找正精度,当发现由于管道连接而引起偏差时,应调整管道。

(7)管道与泵连接后,不应在其上进行焊接或气割,当需焊、割时,应点焊后拆下管道进行焊接(或采取必要措施),防止焊渣、氧化铁进入泵内。

10.2.2 蓄冰装置安装(详细见是施工难点分析)

a. 蓄冰槽底面及侧壁保温、防水施工完成后,进行蓄冰盘管的安装。将蓄冰盘管吊装到蓄冰槽中,按照图纸合理布置。每两层通过蓄冰盘管本身的支架连接、固定。

b. 冰槽内蓄冰盘管及管道施工时,注意小心轻拿轻放,移动盘管时,切勿碰撞拖行,以免损毁设备或防水层。

c. 由于蓄冰系统洁净度要求高,所以管路的完全清理是最重要的,在管道施工过程中注意不要将残渣、污物等滞留在管道内,防止造成设备阻塞影响系统运行。

(3)蓄冰盘管试压

A 冰盘管连接管安装完毕后,对冰盘管进行气压试验,试验压力为1.0MPa,保压5分钟后观察焊接质量。

B 系统管路安装完毕后,以清水进行打压实验,压力为0.9MPa,保持蓄冰槽与系统完全隔离,以旁通管在槽前连接以保证水循环,从而避免系统压力损坏蓄冰槽。

(4)成品保护

A 冰盘管到现场后保留原来的包装,防止拆除包装冰盘管片堆放无序,造成破坏。

B 将冰盘管存放在仓库内,在其周围使用钢管做成防护钢架,防止搬运其它材料、设备造成损伤。

C 堆放冰盘管的仓库要求防火,在仓库内放置防火器材。不允许出现明火和电气焊的使用。

D 在组对冰盘管现场敷设橡胶板,保护冰盘管片及组对好的冰盘管。

E 组对时不允许在冰盘管上放置重物,不能踩、踏冰盘管。

F 在进行吊装时由起重工进行指挥,缓慢进行升降,防止操作过猛,造成正在吊装的冰盘管晃动,与冰槽壁碰撞,造成盘管损坏。

G 吊装时严格按厂家提供的吊装孔进行钢丝绳的串联,决不在冰盘管的不受力位置绑扎钢丝绳,以免冰盘管受力不匀,造成折断。

H 冰盘管安装完毕进行保温顶板的施工时,在冰盘管上临时放置防护网,防止产生坠落物,砸到设备。同时吊装顶板时缓慢升降。

I 对冰盘管进行配管时,管道必须固定牢固,不能晃动、扭曲,不能让冰盘管承受管道的外力,以免外力作用到冰盘管上,造成损伤。

(5)成品保护管理措施

在蓄冰设备调运过程中,有些其他分项、分部工程或部位已经完成,其它工程或部位尚在施工,如果对于已完成的成品不采取妥善的措施加以保护,就会造成损伤。因此,在蓄冰设备调运过程中药做好成品保护工作。

我方根据现场实际状况编制成品保护方案,确定主要的成品保护责任单位和个人,明确其它各分包单位保护成品工作协调监督。所有入场人员都要进行成品保护意识的教育工作,依据现场施工规章制度、各项保护措施,使人们认识到做好成品保护工作是保证自己的产品质量从而保证自身的荣誉和切身的利益。

A 对施工完或施工中断的管道及时进行封堵,防止吊装时产生异物进入管道内,造成堵塞,影响施工质量。

B 对已就位安装的设备,加强保护,防止在吊装中对其造成损伤。

C 对到达施工现场而暂时安装不上的设备、材料,进行防砸、防损伤的保护措施。

D 对其他施工单位的成品、半成品要像保护自己单位的成品、半成品一样,遵守其它单位对成品、半成品的保护规定。

10.2.4 换热器安装

安装时应先检查基础是否符合要求,合格后方可就位安装。安装时应在随机技术文件的指导下进行。在安装的过程中避免碰撞和酸性物质接触。安装应平稳、牢固,地脚螺栓的固定应牢固,主体不铅垂度不应超过1%。

1) 存放

当设备在使用前需放置较长时间(1个月以上)时,为防止设备出现不必要的磨损,应采取适当的防护措施,换热器最好在室内存放,放在包装箱内放置。

2) 起吊

a 装箱单及开箱,货物附有装箱单。

b 吊运不开包箱(或货架)时,请注意箱上吊钩位置的指示记号。货箱的重心十分重要,通常在箱顶面有标记;真正的重心在此标记下面的垂直线上。

c 吊运,如果只是吊运换热器,应使用吊索,其吊索应套在锁紧螺栓上或支撑杆上,如图所示。如果有的话,也可套在吊耳或吊眼上。

d 板式换热器的提升

将换热器放在两根方木条上。将换热器从方木条上吊起。拧上支撑脚。将换热器水平放在地面上。

10.3 管道施工方案

10.3.1 工程范围及内容

01. 工程施工范围

  以制冷机房的围护结构为界,投标人负责制冷机房内除冷水机组外所有与蓄冰制冷系统(包括电气与控制)相关的设备、设施(包括蓄冰槽防水、保温)和制冷机房内管道(冷却水管道、空调冷冻水管道、乙二醇管道、冷冻水补水管道)的安装。进出机房的空调水管道与总包的界面划分为制冷机房外墙皮1米处。

混凝土蓄冰槽的施工、制冷机房内所有设备的基础的施工、预留预埋、墙面与预留洞的封堵的施工由总包负责。蓄冰槽盖板的供货、安装、验收、蓄冰槽防水、保温由我司负责。

  总包负责提供制冷机房内配电柜上游电缆的敷设,机房内的配电柜安装、配电柜至各用电点的布线及控制柜的安装由投标人负责。

制冷机房内的给排水系统工程、通风系统工程、照明系统工程、消防系统工程由总包完成。

制冷机房内制冷系统自动控制系统与楼宇控制系统相互独立,仅为楼宇控制系统预留通信接口。

02. 工作内容

制冷机房冰蓄冷工程安装及系统调试施工(包括冰蓄冷盘管的安装、冰蓄冷槽保温作法、水泵安装、制冷主机管路安装、机房内各种管道阀门安装等内容)。

10.3.2 具体工程量详见本投标文件的《工程量清单》

10.3.3 施工技术要求

本工程管道安装严格按照GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》进行施工及验收。严格按图及国家有关标准图册施工,图纸变更必须经甲方、设计方许可,凭变更联系单、变更图纸方可施工。

1 )安装之前必须仔细检查阀门、配件的质量,凡不能满足工作压力要求或有变形、裂缝、砂眼等明显缺陷者不准使用;阀门在安装前还应作组装性能检查,其动作应正确和灵活,在主干管上起关断作用的阀门安装前须作强度和严密性试验,不合格阀门严禁安装到系统中。

2 )机房内管道最高点及最低点应设置排气阀和泄水阀,排气阀和泄水阀的规格、数量应保证调试和使用方便,排气阀采用自动放气型,泄水阀应就近接至排水沟。

3 )管道穿墙或楼板处必须设置套管,其内径比管道(不保温)或保温层外径大20~30mm。安装在墙体内的套管,其两端应与墙饰面相平;穿楼板的套管应比建筑面层高20~50mm。管道的接头焊缝不得设在套管内。在保温工程竣工后,套管与保温层外径之间的空隙用岩棉或矿棉材料封堵。

4 ) 管道的支、吊架详见国标03SR417-2“装配式管道吊挂支架安装图”、95R417-1“室内热力管道支吊架”、97R403“室外热力管道支座”。保冷管道与支吊架之间应垫木块,垫块厚度与绝热厚度相同。

12 )管道安装程序

01. 丝接管的加工

a. 按测绘草图所给尺寸进行断管和套丝。

b. 断管;断管时应保持断口面与管子中心线垂直。无论是砂轮切管或是手工锯管和套丝断管,都可以采用调直的角铁做定位架,定位角铁中心线与切割线垂直就可。要经常检验定位架轴线的直度断管后要清除毛刺和铁屑。

c. 套丝主要是以套丝机进行加工。在个别情况下方可采用手工套丝。

d. 根据管子直径调整板牙大小。板牙口应完好无损。

e. 套丝时不能一次套成。一般Ф15~32套丝二次,Ф40~50套丝三次,Ф70以上套3-4次。复套时板牙应按原螺扣顺着进入,以防断丝,丝扣不得有乱扣和断扣现象。断丝和缺丝不得大于螺丝全扣10%,丝扣加工后应用标管件试旋入,旋入松紧合适即可。

f. 配装管件。根据现场测绘草图中管件的品种,规格进行装配。装配时先在管丝扣上铅油,缠上麻丝,再旋上管件,旋上扣后试试比较顺利,再用管铅拧入,使丝扣外露2~3扣即可。割掉外露麻丝头,擦掉白铅油,补涂上银粉漆。否则丝扣处会生锈。

注意:管件旋入不顺时不得用管钳强行拧入。

02. 焊接加工

a. 无缝管的断管。根据测绘草图进行断管,断管采用砂轮切割机时同丝扣加工一样采用角钢定位。大管径采用手工气割时,应采用小型滚轮架,将管子放在滚轮架上,割枪固定,转动管子,割出的割口齐平,断管后应及时去毛刺和割渣。

b. 无缝管开孔作三通管时,应放样,把样板复在管上画出切割线进行手工气割,孔径应大于插入管外径2-3mm并割出破口。支管的断口与主管内R齐平。

c. 安装法兰前应在管子上和法兰上画出十字线打上详冲孔。管子与法兰以十字线为准,管子上开孔的方位也以十字线为准,这样安装时方位不会搞错。

d. 法兰与管道组对时要保持法兰面与管中心线垂直,一付法兰之间方位要对中,法兰与管子点焊时,里外都要点,点固焊要均匀。

e. 法兰的焊接应放置在专用轮胎上进行,使焊接成船型角焊缝,这样焊缝美观,焊接参数见公司焊接工艺卡。内外焊缝焊接时,若在法兰面上打火,焊接完毕后清理飞溅药皮。

03. 管子的焊接质量应符合下列要求:

a. 对接口的错口偏差不超过管壁厚的20%,且不超过2mm,不得进行。

b. 焊缝高度和宽应符合GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定,焊缝表面无咬肉、夹渣、气孔、裂纹现象。焊纹应美观。

c. 焊缝周围应清理干净药皮、飞溅。

04. 二次安装

a. 无缝管在法兰焊后进行初安装,初安装合格后编号抄下,焊接法兰。然后进行热镀锌,检查热镀锌质量。

b. 二次安装无缝管应先进行预安装,预安装时应同时考虑其他管路的坐标位置。

c. 热镀锌合格后可根据现场情况按编号顺序进行二次安装。

13 )管道安装一般要求:

01. 工程所用设备、材料必须做好核对、验收工作,符合要求方可及时收集质量证明书、合格证。

02. 管道安装前,必须清除管内污垢。安装中断或完毕的敞口处,应暂时封闭。

03. 管口螺纹加工必须符合质量要求,如有断丝或缺丝,不得大于管口螺纹全扣数的10%。安装时螺纹外露部分和拧紧部分应符合要求,小于DN50mm,可用生料带,管径大于等于50 mm时,应用油麻丝和厚白漆,安装后及时清除丝扣上的剩余麻丝。

04. 直管接口(丝扣、焊接或法兰接口)连接时,如有弯曲必须进行平直处理,以保持平直钢管不平直度;DN≤100mm时,每10m小5mm,DN≥100mm时,每10m不大于10mm,室内铸铁下水管不平直度10m应小于10mm,立管安装不垂直度应小于3mm/M,5米全长偏差不得大于10mm。

05. 管道穿过地下室或地下构物外墙时,应采用防水套管,防水套管应严格按图形要求加工,作法祥见国标S312,配合土建做好预埋。穿过其它楼板或墙壁时,应设置套管,安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20 mm,底部与楼板底面平,安装在墙壁内的套管,其两端应与饰面平。保温管道的套管直径选择时、应考虑管的保温层厚度。

穿梁预留孔(套管)预留(埋)时,应保持与梁垂直。

管道穿过基础,墙壁和楼板预留孔洞,其尺寸如设计无要求按工艺执行,承重墙及多孔楼板打洞应注意结构强度,必要时,与土建方联系,采取补强措施。

06. 管子对口焊接采用手工电弧焊和氧-乙炔焊。

a. 管子对口的错口偏差,应不超过管壁厚的20%,且不超过2 mm,管口间隙不得用加热扭曲管道的方法。

b. 焊缝宽度和高度应符合焊接技术要求,气焊条表面应无氧化膜,油污和锈蚀、电焊条应根据母材材质选用,符合质保期要求,表皮应不潮、无裂纹、脱皮。

c. 焊缝应无咬口、夹渣、气孔、裂纹现象。

d. 壁厚大于5 mm的管口对接,应开坡口。

07. 管道采用法兰连接时,法兰应垂直于管子中心线,其表面应平行,法兰的衬垫不得入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜,法兰间不得放置斜面衬垫,连接法兰的螺栓螺杆突出螺母长度不得小于螺栓直径的1/2。采暖和热水供应管道的法兰的衬垫,宜采用石棉橡胶垫。

08. 管道支、吊、托架的安装应符合以下规定:

a. 位置应正确,埋设应牢固。

b. 固定支点应牢固,滑动支架应保证滑动,较大管子支座部位应设护板,管座与管架接触不应有切割毛刺,应设导向限位板膨胀移动间隙。干管转弯双向自然补偿处,应考虑双向自然补偿位移余量。

c. 无冷热伸缩的管道吊架,吊杆应垂直于管子轴线,有冷热伸缩缝的吊杆,应向伸缩反方向偏移。

d. 设备接口上的第一割管道支(拖、吊)架,应保证设备不承担荷重,拆装方便。

e. 低温管的隔热木托板根据成排管线的管径大小制作木托,保温管经过木拖时应留有缠绕石棉绳的余量,管托的高度应与保温管高度一致。

09. 空调水管支吊架参照国标N112制作,支架位置应符合工艺要求并安全可靠,并做除锈刷漆防腐处理。地下室各类水管的支吊架购配件均做镀锌二次安装。

010. 阀门应有质量保证书和合格证。阀门安装的位置、数量、型号、规格应符合设计要求,并应做好试压检查,不合格的阀门不安装。阀门、管件安装时,应保证管道整体的垂直度。

011. 钢管弯头应符合安装工艺要求。多排管道安装时90度弯头高度应一致,讲求观感美观。

012. 减压阀安装时应注意方向,阀前后均应设压力表。除污器安装时不得反向,除污口应设在便于检修位置。

013. 立管安装

a. 立管暗装在竖井内时,应在管井内预埋铁(件)上安装卡件、支架,并以固定。立管固定托架应有足够的强度和稳定性,以承重管道的膨胀力和管道、介质的重力。

b. 明装立管在每层楼板要预留孔洞,并埋套管,套管内不得有管道接口。

014. 分层干、支管的走向应与其它管道和通风管道协调进行,以免安装和发生矛盾。

a. 分层干支管在吊顶内安装时应考虑吊顶标高,应在墙上标出吊顶标高和管底标高,以及支吊架位置线。

b. 分层干支管安装应在吊顶龙骨安装前完毕,留出喷洒头支管的接口的丝堵。

015. 管道的坡度和坡向应严格按设计要求施工,保证排气、排污的泻水要求。热水供应和采暖供、回水管道,坡度一般为3‰,但不得低于2‰。

016. 管道的冲洗和试压应符合设计和规范要求,水压试验应有甲方代表参加,先灌水,放气,灌满后关上放气阀进行升压,升压要缓慢,放气要注意安全,降压也应缓慢,当压力降至零Mpa时,应充分打开放空阀,放水也要慢,防止管道系统产生负压破坏。及时做好试压、冲洗和隐蔽工程验收记录,压力试验应符合设计和规范要求。

017. 注意与风道、电管、装饰的标高关系。

018. 自动放空阀、减压阀、安全阀、疏水器和橡胶软接头及工作压力低于管道试验压力的设备,容器不参加管路系统的试验压力检验,应做好临时拆除(管路临时接通)或隔离(旁通)处理。

管路系统处于试验压力时,应有专人看管压力表和放空阀,防止压力升高造成超压事故。

10.4 油漆、保温

10.4.1 油漆

(1)管道在试压、清洗合格后方能进行除锈和油漆工作;

(2)所有非镀锌铁件均须除锈后刷防锈漆两遍;非保温者再刷面漆两遍;

(3)非镀锌支、吊架应在安装前完成除锈、刷漆工作;

(4)管道最外层显眼处应涂识别色或识别环,要求:管道上的标志应包括色环、介质流向箭头和中文标注;管道标志应设在管道明显处;管道标志间距:无吊顶区域:12~20 米,吊顶内:6~10 米,管道竖井内和楼层间:与层高相同,位于层高1/2 处,但最大间距不超过6 米;当多根管道排列在一起时,管道标志的设置应考虑整齐、美观;色环宽度:100mm;色环设置的起点位置:阀门、管道分支、设备进出口1 米范围内、管道穿越墙壁或障碍物前后等处;箭头和中文标注位置:阀门、管道分支、设备进出口和有色环处;箭头和中文标注要求整齐、大小适当;色环、箭头和中文标注组合详附图和色标参考表。

10.5 电气施工安装方案

10.5.1 施工方法:

a. 电气管子安装消除管内毛刺和铁锈,并涂以防腐漆,电线管的连接必须采用丝扣连接,焊管采用套管连接,管子用钢锯切断,断口用锉刀锉平并锉去毛刺,严禁用火焰,电焊气割。

b. 埋于地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护管保护。

c. 电管的弯头用符合要求的弯管器弯制,弯曲处不得产生皱裂现象,椭圆度不得超过±10%。

d. 管子在穿过伸缩缝或沉降时,应装接线盒,金属软管等补偿装置,并做好接地柔性垮接。

e. 预埋混凝土内的电管尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板内的电管应尽量避免重叠,电管上的混凝土保护层不应小于15毫米。

f. 电管在平顶内敷设时,要求与土建施工配合,电管要固定牢固,灯头箱位置要正确。

g. 预埋管线较长,弯头较多时,应预先穿好拉线铁丝以利穿线工程顺利进行。

10.5.2 管内穿线

1.2.1 管内穿线须在土建内墙粉刷,地坪和磨石子等工作完毕后进行。

1.2.2 消除管内杂物和积水直到干净为止,必要时可利用压缩空气吹扫。

1.2.3 放线时应尽量采用放线架,导线不得扭结,两端应做好记录。

1.2.4 不同回路,不同电压,交流与直流的导线,不得穿入同一根管子内,导线在管内或线槽内不得接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

1.2.5 低压线路装置完工后,接电前应用500~1000V摇表测量线路装置每一分路相间与线间绝缘电阻,测量数值不应小于下列值,相对地>0.22兆欧,相对相>0.38兆欧。

10.5.3 二次回路配线

1.3.1 二次回路配线首先要熟悉电气原理图,并查对设备、元件型号规格及导线规格,敷线回路应清晰、美观、整齐。

1.3.2 接线前根据图纸编号校对线路,同根导线两端应套上相应编号的接线端子,进入端子的导线应留适当余量。

1.3.3 导线的铜芯不得有毛刺和损伤,线头弯成圆圈的方向应与螺钉拧入方向一致,导线与螺帽之间须用垫圈。

1.3.4 二次回路配线宜采用截面不小于1.5平方毫米的多股铜导线,导线中间不应有接头。

1.3.5 接线完毕应认真检查线路,为配合模拟试验作好准备。

10.5.4 监控元器件安装说明

A. 电磁式流量传感器安装说明

(1)传感器在管道上的安装

a. 仪表安装投运后,必须保证测量管在任何时刻必须完全注满介质--电磁流量计不能在不注满或空管的情况下正常的工作。

b. 流动方向:水流动的正方向应与传感器上的箭头所指的方向一致。

c. 前置工艺管道段长度:入口直线管道最少6xDN长,有条件的情况下建议10xDN长,出口管道最少3xDN长(DN为仪表的名义直径),从电极轴线开始测量。在6xDN和3xDN直管内不得安装阀门、弯头、三通等。流量传感器通常不需要整定,但为了检验,在完全注满介质测量管中,应可能建立零流速,所以,在流量计的下游应安装截止阀。

d. 传感器可以水平或垂直安装:水平安装时,电极的轴线必须大致在水平方向上,如下图所示。若垂直安装则水流方向应从下往上流。

e. 留有足够空间:由于传感器的法兰与外壳之间的距离有限,连接螺栓应从管道侧穿入。所以,要求与传感器连接的管道法兰处有足够的空间。

f. 防震动措施:若管道系统有较强的震动,要求在传感器二侧的管道上加支撑,支撑应加在连接法兰处。

g. 传感器聚四氟乙烯(PTFE)衬里对安装的要求:聚四氟乙烯在压力下会变形,在安装时,法兰连接螺钉应均匀拧紧,如果用力不均匀,聚四氟乙烯管的翻边易压坏。因此,安装时最好用力矩扳手均匀地拧紧连接螺栓。

h. 传感器接地:流量传感器信号电缆必须与其他电源电缆严格分开,应分别单独穿管敷设,接地线采用总截面积≥4mm 2 的多股铜线,接地线不能接在电机和其他设备的公共地线上,接地电阻应小于4Ω;

i. 传感器在金属管道上安装(金属管道内壁没有绝缘涂层),按下图接地。

j. 电磁流量传感器安装位置:通常流量传感器安装的管道在运行时应为满管(液体),故流量传感器通常不安装在位置最高的管道上;传感器安装的管道向下有落差时,在流量计的下游最高位置上装自动排气阀(防止真空);传感器决不能安装在水泵的抽吸侧(防止真空)。

(2)流量传感器电气接线端子图

10.5.5 压差开关安装说明

a. 把控制器安装于水泵附近,位置比较宽松,便于调试和维护。利用控制器背面的孔洞用两个螺丝或螺栓穿过上紧,或用NO.271-51通用安装支架作安装之用。

 b. 水泵吸入口管道过滤器和水泵两端的压差开关必须固定,导压管的具体接管参见产品安装说明。应注意压差开关有高压接入点和低压接入点,与之相连的导压管必须分别接入对应高、低压管道。为方便检修,需要在每个压差开关的导压管与管道连接处安装手动阀门。

c. 让毛细管有松余,以避免太紧时出现"琴弦"振动,而导致毛细管的折断。防止毛细管与周围表面的摩擦或撞击,以避免损坏毛细管。

d. 在联接压力控制器前,应先把所有管路弄清洁和排气,也就是说,在管道未清洗和未排气前,控制器两端的手动球阀应关闭,待清洗、排气好后,再打开两侧的手动球阀,使控制器处于工作状态。

e. 避免急剧弯曲或折扭毛细管。

f. 预留长一点(不能太长)的毛细管,把那部分卷曲并稳妥地安装以避免震动。

10.5.6 水流开关安装说明

a. 要求流量开关安装在水平管道上。

b. 水流开关商标注的水流方向应与系统供水管到回水管的方向一致。

c. 水流开关弹片在安装时要注意不得损坏。

d. 与水流开关配套安装的束节内壁不得与水流开关弹片接触,否则将影响水流开关的正常动作。

10.5.7 温度传感器安装说明

(1) 为保证温度传感器的测量精度,温度传感器的探针长度应尽量接近对应管道管径的一半。

(2) 温度传感器护套内填充导热硅胶。

(3) 经三通合流后管道温度传感器安装点与合流点距离须大于500mm以上。

(4) 温度传感器套管边缘与较近蝶阀至少1/2管径以上,防止阀闷与套管碰撞。

(5) 温度传感器接线应根据随货而来的产器说明接线,电缆屏蔽层应接入传感器接地标识端子。传感器接地不能与强电设备接地并接在一起。

10.5.8 压差传感器安装说明

(1) 安装

a. 把压差传感器安装于被测管道之间,位置比较宽松,便于调试和维护。利用控制器背面的孔洞用两个螺丝或螺栓穿过上紧,或用NO.271-51通用安装支架作安装之用。

b. 压差传感器必须固定,导压管的具体接管参见产品安装说明。应注意压差传感器有高压接入点和低压接入点,与之相连的导压管必须分别接入对应高、低压管道。为方便检修,需要在每个压差传感器的导压管与管道连接处安装手动阀门。

c. 让毛细管有松余,以避免太紧时出现"琴弦"振动,而导致毛细管的折断。防止毛细管与周围表面的摩擦或撞击,以避免损坏毛细管。

d. 在联接压差传感器前,应先把所有管路弄清洁和排气,也就是说,在管道未清洗和未排气前,压差传感器两端的手动球阀应关闭,待清洗、排气好后,再打开两侧的手动球阀,使压差传感器处于工作状态。

e. 避免急剧弯曲或折扭毛细管。

f. 预留长一点(不能太长)的毛细管,把那部分卷曲并稳妥地安装以避免震动。

(2) 压差传感器电气接线

应根据随货而来的产器说明接线,电缆屏蔽层应接入传感器接地标识端子。传感器接地不能与强电设备接地并接在一起。

10.5.9 压力传感器安装说明

压力传感器安装在排污管上,压力传感器前端装手动球阀,便于检修。

10.5.10 安全注意事项

a. 严格遵守电工安全技术操作规程和建筑安装工程技术规程有关的规定。

b. 施工中所用的灯、电动工具使用后,应特别注意电源,必须切断。

c. 使用电动工具特别是手持电动工具时,其外壳必须按要求进行接地。

10.6 空调系统测试与调整

调试的主要程序(详见调试方案)

四、质量保证措施

1. 质量保证体系

我司已通过ISO9001质量保证体系换证审查并有效运行。本工程成立以项目经理为组长,项目质量安全员为副组长、有关职能部门负责人为组员的质量管理机构,负责工程质量管理全部责任。

2. 设计、加工制作、施工、验收规范标准

本工程将遵循下列施工规范和标准,但不限于下列标准。

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2013;

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015;

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016;

《蓄冷空调系统的测试和评价方法》GB/T19412-2003;

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009;

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010;

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010;

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010;

《设备及管道绝热效果的测试和评价》GB/T8174-2008;

《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272-2008;

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010;

《水泵隔振技术规范》CECS59:94;

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;

《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018;

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015;

《智能建筑设计标准》GB50314-2015;

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013;

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013;

《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2017。

3. 设备、材料采购质量保证措施

3.1 目标和原则

a-1. 检验及试验目标

通过对原材料、半成品的检验和试验,保证在工程施工过程中使用合格的原材料和半成品。

通过对施工过程的检验、及时发现质量缺陷或不足,保证各工序质量符合要求。

通过对完工工程的检验、试验,保证交付给业主的工程项目均能符合设计、规范的要求。

a-2. 检验及试验原则

只有经过外观检查理化试验被确认为合格的原材料、半成品才能被允许用于现场施工。

只有上道工序经检验合格后才能进入下一道工序。

所有分项工程经检验证实质量合格后才能进行分部工程质量检验。

所有分部工程质量经检验合格后才能进行单位工程的最终检验。

3.2 检验人员职责

b-1. 项目总工程师:负责组织检验试验工作,配齐人员和试验设备。负责组织项目检验试验计划的编制,促进新的检测技术和检测设备的推广应用。负责组织原材料、半成品的质量鉴定、检验工作和工艺参数的检测工作。

b-2. 施工员:严格执行国家行业施工技术标准、规范,未经检验试验或不合格的原材料、半成品不得投入工程使用。在材料领用时,发现品种、规格和型号等外观质量有误,应及时提出;施工中应会同试验员进行半成品的抽检工作。

b-3. 试验员:负责现场原材料、半成品的取样、试验、送检工作,并负责信息反馈。熟悉材料的性能指标及试验方法,掌握检验试验仪器的使用方法,并做好维护保养。认真整理有关试验资料。

b-4. 材料员:负责材料供应商的质量调查,负责现场原材料的外观检验和抽查,未经检验或检验不合格的材料,不得随意发放。对现场的材料按品种及检验状态进行标识,避免混用、乱用。

3.3 检验试验工作内容

c-1. 施工准备阶段材料、设备进场的试验措施

为了保证工程质量满足业主的需要,确保材料、设备符合规定要求,必须对材料、设备进行检验和试验。

c-2. 检验和试验按以下几个方面进行:材料、设备的质量我,外观检查,验证性检查,抽查。

除准许免检的材料、设备外,未经检验或检验不合格的货物,不得进行安装和使用。检验场地应符合供方的技术说明或规范的要求。各种检验的仪器专用工具等应符合检验精度需要,并符合准确度和精密度要求,且必须经周期检定合格方可使用。现场不具备条件时可进行外委。

c-3. 按以下工作程序进行材料、设备的检验:

c-4. 检验试验的具体措施

c-4.1 设备检验:

开箱前的检查:外包装的检查,按运货和订货合同核对外标识和清点件数。

开箱检查:检查内包装防护、防潮、防震和卡固、层间隔离、密封等;提取装箱单和技术资料,按装箱单清点数量;按合同核对产品的标识、名称、型号、规格、技术参数和外观质量状况。

设备开箱检查后,填写《设备开箱检查记录》。

c-4.2 管道组成件及管道支承件的检验试验按GB50235-2010。

钢管的检验和试验:按国家标准。

验证钢管材质证明书上的标准呈、供方名称(或厂标)、合同号、批号、品种名称、规格、型号、钢号、炉罐号、交货状态、重量、标准中所规定的各项试验结果等是否符合本工程承包合同、设计图纸和订货合同的要求。

按一定抽检比例对钢管的外观(外径、壁厚、长度、弯曲度、椭圆度、交货重量、镀锌层等偏差)进行检查。

钢管件的检验:

弯头、异径管、三通、法兰、补偿器及紧固件等须进行检查,其尺寸偏差应符合现行标准,材质应符合设计要求。

法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽,法兰螺纹部分应完整无损,凹凸面应能自然嵌合,凸面的高度不得低于凹槽的深度。

螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕等缺陷,螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。

垫片应符合下列要求:石棉橡胶、橡胶、塑料等非金属垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面不应有折损、皱纹等缺陷。

c-4.3 钢板、型钢的检验和试验:

供方应保证供应的钢板、型钢符合有关标准的规定,当合同、设计文件或施工验收规程规范有规定时,进乌纱帽时按钢板、型钢相应的标准进行复检。复检时成批检验,其组批规则、数量、取样规则应符合钢板、型钢相应标准。

外观检验时检查下列项目:厚钢板应逐张作好标准号、供方名称、钢号、炉罐号、批号、尺寸等印记。型钢的标志应字迹清楚。钢板型钢的表面及断面尺寸、厚度、垂直度、扭曲度、供货状态等应符合其相应国家标准的允许偏差范围和要求。

每批交货的钢板、型钢必须附证明该批钢材符合标准要求及订货合同的质量证明书。质量证明书内容齐全。有技术监督部门的印记。

c-4.4 阀门的检验:

公称压力小于1.0Mpa,且公称大于或等于600mm的闸阀,可不单独进行壳体压力试验和闸板密封试验。壳体压力试验宜在系统试验时按管道系统的试验压力进行试验,闸板密封试验可用色印法进行试验,结合面上的色印应连续。

焊接材料的检验:

焊条应有制造厂的质量合格证,无合格证的不得使用。

保温材料的检验:

本工程采用保温材料,首先作外观检查,如对出厂的技术文件或其质量有怀疑时,则应取样检验,合格后,方准使用。

绝缘电线的检验:

外观检查从名称、型号、规格、线芯直径、线芯分色方面检查是否符合规范要求;绝缘材料是否符合规范要求;绝缘层是否均匀,有无偏芯,甚至线芯外露现象。对线芯应进行抽查测量。

4. 施工质量保证措施

质量是企业的生命,我司将按“交一方朋友、献一片真情、干一项工程、创一座精品 ”的质量方针指导施工全过程施工,实行质量一票否决制。

4.1 质量保证体系及组织机构

4.1.1 质量保证体系

我司已通过ISO9001质量保证体系换证审查并有效运行。本工程成立以项目经理为组长,项目质量安全员为副组长、有关职能部门负责人为组员的质量管理机构,负责工程质量管理全部责任。

4.1.2 质量管理职责

a. 施工班组质量管理职责

a-1. 班组质量管理,由一名技术水平高、素质好、有经验的技术工人担任,施工中认真做好安装过程中的质量检验工作。

a-2. 分项工程开工前做好技术准备工作,熟悉掌握施工图和专业工程师的技术交底。

a-3. 安装前对管道、设备等进行检查,有缺陷的进行处理或更换,清点并做好有关记录。

a-4. 施工时应严格执行操作规程,每进行一道工序均按技术交底进行自检,做到边施工、边检查、边记录,做好各项原始记录。

a-5. 自检中发现有质量问题应及时报告,并与技术人员研究处理办法。

a-6. 文明施工,保持施工现场整齐、清洁、工完场清。

b. 质检员质量管理职责

b-1. 项目部设专职质检员一名,负责日常质量检查管理工作。

b-2. 施工前质检员要参加图纸会审和施工技术交底工作,熟悉规范和验评标准。

b-3. 根据工程内容,详细进行产品实现的策划,编制具有针对性的质量计划。

b-4. 跟踪监督检查工程质量,填写检查记录,如发现不合格即责令班组整改,并按期复查验证。

b-5. 检查施工班组施工过程是否按施工方案实施,是否严格执行工艺程序;检查施工过程班组填写的各种原始资料、表及卡情况,;协同做好班组调试的检查工作。

b-6. 参与分项、分部及单位工程的评定。

c. 技术人员质量管理职责

c-1. 编制和实施施工组织设计、施工方案,确保最终检验合格。

c-2. 统筹劳动力、物资和施工机具等资源,做好工程质量、安全、进度控制。

c-3. 负责物资进货检验和试验,不合格品评审处置。

c-4. 负责施工过程的质量控制,过程检验和试验,参与最终检验和工程交付。

c-5. 组织质量检查,并做好记录,落实整改措施的执行。

c-6. 详细做好安全、质量、技术交底。

c-7. 填报施工过程质量记录,交监理签证。

c-8. 落实文明施工措施,保持施工现场整齐、清洁、工完场清。

c-9 .整理有关安装录资料、表格,为竣工资料作准备。

c-10. 材料设备到货后,应按《进货检验和试验控制程序》程序文件进行检验和试验,禁止不合格物资进入施工阶段。施工过程中如需材料代用,须先办理技术核定手续,经设计单位或建设单位签证认可后,方可实施。

c-11. 隐蔽工程:自检、工序交接检查合格后,专业工程师通知业主及监理工程师现场代表验收隐蔽工程,验评合格双方签字后,方可进行隐蔽。

c-12. 特种作业人员执证上岗,项目部建立特种作业人员台帐,实行动态管理。

c-13. 项目部设备管理员对进入现场的施工机具,应组织相关人员进行检查确认,按《施工过程控制》程序文件的要求填写设备检查记录;做好施工机具的维护、保养工作,确保施工装备能力满足工程的需要。

c-14. 我司进行阶段性质量检查和单位工程竣工前的质量检查,对检查出的问题,项目部制订纠正或预防措施,及时整改。

c-15. 实行质量责任与职工收入挂钩,实施“质量否决权”。无任务单、无自检、无施工质量记录、无验收签证及质量不合格者,一律不予工资结算。

c-16. 项目部建立三级计量管理台帐,进入现场的检验、测量和试验设备由项目计量员统一管理,确保其量值的可靠性。

4.3.1 施工过程质量管理

a. 认真做好施工准备,坚持技术复核、技术交底、工序检查及质量评定制度。在每道工序施工前,使作业人员做到“五个清楚”:作业内容清楚;分工清楚;施工流程及技术标准清楚;施工配合清楚;操作安全注意事项清楚。

b. 重点、难点工序施工前,要编制《作业指导书》,并组织首次首项重点、难点工序的施工,然后审订《作业指导书》下发后全面开展施工。

c. 施工过程中,严格实行“三检”制度,每道工序必须经监理工程师检验签证后,才能进行下道工序的施工。

d. 建立完善的物资采购和管理措施。自购材料、零配件及设备要保证符合规定要求。对有特殊仓储或保养条件的设备,必须按产品规定的条件妥善管理。建立完善的出入库管理制度。

e. 设计变更严格按建设单位关于《工程设计变更》的有关规定办理。

f. 按《过程检验和试验程序》和工程质量检查评定标准、要求按时填写分项、分部、单位工程质量评定表。

g. 对施工中出现的不合格品,工程技术、安全质量工程师严格执行《不合格品的控制程序》填写不合格品报告通知单和纠正预防措施,并督促各专业作业队和施工班组及时予以纠正。

h. 工程完成后的质量控制与服务

工程竣工后,向建设单位提出竣工报告,由建设单位组织有关部门进行工程质量检验及质量评定工作,我们将积极配合建设单位完成本项工作,对工程中检测出现问题及时改进,将改正后的结果上报验收小组。

i. 工程质量文件的管理

i-1. 质量记录资料:

各专业技术主管负责工程质量记录资料积累、整理和管理工作。在施工过程中,随着施工的进行,及时、如实地填写分项、分部、单位工程质量评定表和各种安全、质量检查记录等,并作为存档资料以备业主和工程监理随时检查。

i-2. 竣工文件:

各专业的各级工程技术员按其所管范围负责收集和编制、填写施工各阶段的有关竣工文件资料和试验报告,对竣工图部分要及时与施工实际逐一查对,有不一致的地方要及时按正确的予以修改,在进行该项工作时一定要按建设单位《人大机关办公楼蓄冰制冷系统专业分包工程档案管理规定》,并在工程竣工后规定时间内按时送交。

五、安全措施

1. 安全生产保证措施

施工单位承担控制和管理施工生产进度,成本、质量、安全等目标的责任的同时,必须负责进行安全管理,落实安全生产责任制,使工程项目安全管理贯穿于施工的全过程,交叉于各项专业技术管理。其重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制。主要包括以下几项措施内容。

1.1 安全生产方针及目标

安全生产方针:安全第一,预防为主。

安全生产目标:

A 、消灭职工因公责任死亡事故;

B 、杜绝重大火灾及爆炸事故。

C 、杜绝责任交通重大、特大事故。

D 、杜绝人身重大伤亡事故。

E 、杜绝重要施工机具及设备损坏事故。

如在施工中发生以上事故,我司将无条件接受建设单位的处罚及承担相应的经济补偿。

1.2 落实安全生产管理制度,实施责任管理

A 、本工程成立以项目经理为组长,项目总工程师为副组长、有关职能部门负责人为组员的安全生产管理机构,负工程安全管理全部责任。针对本工程特点,项目经理部对各专业施工要制定严格的安全管理制度,项目经理部、各作业队、工班都必须严格遵守。

B 、大力做好安全生产宣传工作。按照各专业施工技术、安全、质量的规范、规程、标准及要求,开展好安全标准工地建设工作。

C 、开展安全标准工地建设,是建筑安装系统推进施工安全基础建设的一项重大举措,是为了全面提高施工现场管理水平、按标准化、制度化要求建设和管理施工现场,确保施工安全和工程质量,从而提高施工企业、工程建设的综合效益,以适应社会主义市场经济的需要。

D 、我们将在施工中全面推行“安全标准工地建设”,按ISO9002 标准制定安全保证手册,实行目标管理,贯彻“安全第一,预防为主,以人为本,系统管理,程序作业,过程监控”的方针。健全管理体系,建立安全生产岗位责任制及相应的检查制度。

E 、“安全生产岗位及检查制度”内容如下:

·法规性文件(在作业队一级检查)

·安全目标管理(在作业队一级检查)

·安全管理机构(在作业队一级检查)

·安全生产责任制(在作业队一级检查)

·安全教育与培训(在作业队一级检查)

·特殊工种及持证上岗(在作业队一级检查)

·安全生产标准化(在作业队一级检查)

·安全监督检查(在作业队一级检查)

·安全奖惩(在作业队一级检查)

·劳务工、临时工管理(在作业队一级检查)

·安全生产指标(在作业队一级检查)

·工程质量(在作业队、工班一级检查)

·施工安全防护(在作业队班组检查)

·班前安全讲话(在班组检查)

·安全活动(在班组检查)

·材料、零配件加工(在工地料库、加工车间检查)

·工地建设(在职工驻地检查)

·施工现场(在工班施工管段内检查)

1.3 安全生产保证措施

参加本工程施工的所有员工必须牢记“安全高于一切,责任重于泰山”,认真学习《安全生产技术操作规程》等安全规章制度,增强业务能力及安全意识,提高安全操作水平:施工中所有人员要严格遵守安全规章制度和安全操作程序及措施,确保施工中的安全。

开工前,与业主签订《施工安全责任状》,与有关单位签订《施工安全配合协议》,报送安全员资料给业主备案。

凡参加施工的管理人员、施工人员,必须经有针对性性的安全技术培训,考试合格后,持证上岗。

在施工中,特别注意并做好以下工作,以保证施工人员、施工机械及工程实物的安全:遇有暴雨或六级以上大风时,停止一切高空及起重作业,并做好防洪、防风准备;按照业主要求,办理全员和施工设备的保险;使用明火时,按照业主要求进行申报审批,并确保安全;

施工及生活用电,按照业主要求进行申报审批,建立安全用电制度,设置漏电保护装置。配备专职的供电线维修人员,确保安全用电;

工地驻地和材料库配置泡沫灭火机、消防桶、消防镐、锹、安全帽、水池、沙土等各种器具和备品、备件。工地搭建临时生产、生活设施,必须符合国家有关消防规定。室外露天堆放材料设备的场地用铁丝网围起来。

实行每天工前安全讲话制度,根据当天施工安排,有针对性地重点布置防范措施和注意要点。

施工中严禁违章作业,安全质量工程师、工班兼职安全员要主动负起责任来,监督、制止施工中的违章作业现象,把一切违章作业、事故消灭在萌芽状态。使用手电钻或台钻,不准戴手套操作。

管道施工安全措施:

a. 在潮湿地方作业,采用安全行灯。

b. 管道移动,管口位置前方不得站人,手也不得放在管口位置。

c. 管道井内施工,每层必须搭设满操作平台,高处作业,脚手架或工作平台必须牢靠,安全带挂配合理,管道井口的钢制盖板必须盖实并锁好。

d. 管道打磨,操作人员要戴防护眼镜。

工地材料库必须安排人员24 小时值班,特别是夜间值班,并且有值班、交接班、设备材料出、入库记录。严禁与本工程无关人员随便出入材料库和在料库附近逗留。

项目经理部要制定安全检查的工作计划,每月进行一次、作业队每半月进行一次安全检查,并且有检查记录,检查完后开总结会,对存在问题认真总结并布置今后施工作业中注意和加以改进方法和措施。

1.4 现场用电安全保证措施

a. 施工用电、生活用电其布接线正确合理规范,反对乱接用电,禁止使用电炉。生产确需用电炉时,应经安全人员许可。

b. 电弧焊、电锯割、砂轮打磨、电钻作业时,作业点四周2m 范围内不得有易燃品。

c. 使用喷灯、气焊、气割工具时,工具、容器、管路不得滴漏、跑油、跑气。气瓶、油桶、油箱的放置地点、作业地点必须保持一定距离,场所不得有易燃易爆危险品。

d. 生活用煤、柴、气、电器应有专设堆(存)放点,使用时方法得当,不违反安全规定。

e. 工地材料库、油库、油料、气料、棉麻纱等燃料与火源应远距离分离,储用、分发、使用方法得当和小心。

1.7 现场防火安全保证措施

a. 工地驻地和材料库配备安全消防器材。如:泡沫灭火机、消防桶、消防镐、锹、安全帽、水池、沙土。工地搭建临时生产、生活设施,必须符合国家有关消防规定。

b. 施工人员须经专门的消防知识学习和技能训练后方可上岗工作,每个职工都是义务消防队员。工作场所卫生干净,无废弃的易燃易爆危险品及杂物。工作期间禁止吸烟,禁止在工地和施工场所内燃放烟花爆竹。

c. 对潜在火源有防范意识和成熟的防范措施。

1.5 人行及施工通道安全保证措施

所有人行通道按规定搭设双层防护棚。保证工完料清场清,施工现场不得有朝天钉,空头跳板。

2. 应急预案

2.1 施工安全意外事故应急预案

a 建立应急组织体系

服从总包单位的应急救援指挥部,领导小组负责统一指挥、调动,并根据发生事故的危害程度,采取对应措施并组织实施,同时向上级和社会有关援助部门(机关)报告请求援助,事后对发生事故的原因组织人员调查,对造成重大损失的相关责任人做出相应处理。

b 应急程序

服从、遵照总包单位的应急管理程序。

2.2 防火应急预案

a. 目的

为使火灾发生时,能采取最有效的方法抢救被困人员或直救,同时也能尽可能地不使火势蔓延,最大限度的减少经济损失,制定本预案。

b. 组织网路与职责

2.1 由项目负责人、安全员、技术负责人等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长,5名组员。

具体分工如下:

组员1负责现场,任务是掌握了解事故情况,组织现场抢救。

组员2负责组织人员疏导被困人员、维持现场秩序。

组员3负责立即同消防、医院、公安部门的联系,说明详细事故地点、事故情况,并派人到路口接应。

组员4负责现场物资、车辆的调度。

组员5负责现场电气线路及照明的控制。

c. 应急措施

3.1 火灾发生后现场人员应先用湿毛巾捂住口鼻抢救被火围困人员。

3.2 把被浓烟窒息昏迷者背到空气新鲜畅通处,托起患者的下颌,使病人的头向后仰,猛压病人上腹部来畅通气道,有必要时,抢救者用手捏闭病人的鼻孔,然后吸足气进行口对口人工呼吸。

3.3 事故发生后现场人员应立即拨打119火警电话并详细说明事故地点、燃烧物资、严重程度及本部门的电话号码,并派人到路口接应。

3.4 拨打现场值班电话和通知有关负责人。

3.4.1 冲水冷却法,即将水直接喷射到燃烧物上,以熄灭火焰或将水喷到附近未燃烧的可燃物上,使可燃物免受火焰热力的威胁,避免燃烧。

3.4.2 隔绝空气法即用干粉灭火器或湿棉被等难燃物覆盖,在燃烧表面,隔绝空气,以将火熄灭。

3.4.3 防止蔓动,即将火焰附近的易燃物和可燃物从燃烧区转移后,防止正在燃烧的物品飞散,以阻止燃烧蔓延。

3.5 项目负责人负责现场的物资、车辆的调度。

d. 应急物资

常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、灭火器等救火物资。

e. 通讯联络

医院救护中心:120    报警:110    火警:119

f. 注意事项

f.1 事故发生时应组织人员进行全力抢救,拨打120急救电话并通知有关负责人。

f.2 分析着火原因,视情况采取相对应的措施。

f.2.1 书面文物,重要的档案资料等,一旦着火切不可用水扑救。

f.2.2 于水的易燃液体着火后不宜用水扑救,因为着火的易燃液体会漂浮在水面上,到处流淌,反而造成火势蔓延。

f.2.3 机器设备失火不能用水扑救,一则是水有导电性易造成电器设备短路烧毁;二是容易发生高压电流沿水柱传到消防器械上使消防人员触电造成伤亡。

f.2.4 硝酸、盐酸遇火不能用水扑救,因为这三种强酸遇水后会发生强烈的放热反应,引起强酸四处飞溅,甚至发生爆炸。

f.2.5 钾、钠、锂和易燃的铝粉,锰粉等着火,千万不可用水扑救,因为它们会与水发生化学反应生存大量可燃性气体-氢气,不但是火上加“油”,而且极易发生爆炸。

2.3 触电应急预案

a. 目的

为及时、有效的抢救伤员,防止事故的扩大、减少经济损失,制定本预案。

b. 组织网络及职责

由项目负责人、安全员、技术负责人、电工等成立应急小组。项目负责人任应急小组组长,4名组员。

具体分工如下:

组员1负责现场,掌握了解事故情况,组织现场抢救;

组员2负责联络,根据应急指挥小组命令,及时布置现场抢救,保持与当地电力、建设行政主管部门及安全生产监督部门等单位的沟通;

组员3负责维持现场秩序,做好当事人、周围人员的问讯记录;

组员4负责妥善处理好善后工作,负责保持与当地相关部门的沟通联系。

c. 应急措施

c.1 现场人员应首先迅速拉闸断电,尽可能的立即切断总电源(关闭电路),亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体移开电线或电器。

c.2 将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救。

c.3 若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止,则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。

c.4 立即拨打120救护中心与医院取得联系(医院在附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。

六、环保及文明施工措施

1. 影响本工程环境的因素

做好本工程必须做好环境保护措施,避免因施工(包括夜间施工)所产生的施工噪音、震动、光线等因素导致扰民,从而对工程进展造成影响。最大限度的采取措施降低不可避免的扰民。

2. 现场施工布置环境要求

环境保护贯彻以人为本的方针,教育职工认识环境工作的重要性和意义。

把环境保护落实到实处,施工项目部建立以项目经理为环境保护第一责任人的环境管理小组,分工把关,配备兼职环境卫生督察员(安全员兼),并将环境保护目标分解到责任人,层层落实责任,各司其职,纳入个人业绩考核中,与经济效益分配直接挂钩。

材料堆放严格按照建筑工地施工总平面图布置要求,作到材料有序堆放,并分类标识,对废料、边角零料及时转运出场。

控制施工扬尘,确保净车出入工地。

在工地现场设置垃圾箱或容器,建筑垃圾归类堆放,并有遮盖。卸时严禁凌空抛撒,垃圾需密闭化运输,

工地严禁焚烧垃圾和废物;防止废气、烟尘和有害气体污染。

科学安排作业时间,夜间施工办理施工许可证,降低噪声污染,采用低噪声工具,尽量避免人为产生噪声。控制施工现场的光污染,做到施工不扰民。

精心保护工地的一草一木,损坏一棵,补植十棵。

施工时做到随手清理,始终保持施工场地整洁。

施工时不大声喧叫和使用广播。

以上环境保护措施在开工前组织全体人员学习,教育面达到100%,做到人人重环保,个个讲卫生,并将责任与经济挂钩。

3. 环境保护应急预案

3.1 环境保护措施

为确保施工生产的顺利进行,减少施工扰民,保持周边环境,遵守总包方项目经理部将依据GB/T24001-2016环境管理标准和总包方的环境管理手册。

a. 组织全体员工认真学习国家有关“环境保护”的政策法规和北京市政府颁发的环境保护的规章制度,使全体参与人大机关办公楼冷冻机房集成深化设计、采购及安装项目建设的员工充分认识到,不但要搞好项目建设,还要给自己和他人创造一个清洁、优美的生活、工作环境。

b. 遵守国家有关法规,保护野生动、植物资源。

租用场地必须按项目指挥部的要求和北京市政府的有关规定进办理租用协议,取得合法手续方可进行。

保护绿色植被和花草、树木,不乱挖乱砍,如因施工需要,确需破坏植被、砍伐树木的,要办理相应手续。并尽量减少对植被、树木的破坏。

在施工中的开挖土方时,要注意保持水土,避免水土流失。必要时,增种绿色植被。

在施工时,要防止和减少噪音污染,夜间加班施工时不得干扰其他兄弟单位的正常休息。

c. 对施工中的弃土处理,严格执行工程指挥部和北京市地政府的有关文件要求和规定,必须运送到指定位置堆放,严禁乱随意乱倒和堆放,更不能在项目附近随意堆放。

d. 不在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶枯草等会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

e. 施工临时食堂污水排放处设置简易有效的隔油池,定期陶油和杂物,防止污染。

f. 工地临时厕所,设置移动厕所,定人、定责、定期进行污水处理,处理原则符合北京环保部门规定的要求,防止污染水体和环境。

4.2 环境保护应急预案

4.2.1 编制目的

预防潜在的重大环境污染事故的发生,并在事故发生时得到及时妥善地处置,最大限度地减轻事故对环境的污染。

3.2.2 编制依据

公司管理体系文件《应急准备和响应控制程序》;《中华人民共和国环境保护法》。

3.2.3 适用范围

适用于公司内可以预见的各类环境污染重大突发事件。

3.2.4 组织机构与职责

a. 应急组织机构:

公司设立重大环境污染事故应急领导小组,由组长、副组长、和几名成员(各单位、部门)组成。

b. 职责:

全面负责重大环境污染突发事件应急处理工作;负责应急处理与监测工作的现场指挥;负责为重大环境污染事故应急提供资源保障。

各单位、部门负责收集突发环境污染事件的信息,并对信息进行综合集成和分析处理后,向应急工作领导小组报告;参与负责应急处理与监测工作;在重大环境污染事件发生后,及时协调解决环保方面的应急重大问题。

2.2.3 安全保卫部

2.2.3.1 负责事故原因的调查,查明原因,追究责任,严肃处理;

2.2.3.2 负责事件的通报和信息的发布。

4.2.5 应急响应

a. 重大环境危害分析

危险化学品及其它有毒有害物质在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等事故;

b. 生产过程中因意外事故造成的突发性环境污染事故;

c. 影响集中式饮用水源地水质安全的突发性环境污染事故;

d. 因不可抗力(含自然原因和社会原因)而造成危及环境安全及人体健康的环境污染事故。

含有重大污染的环境因素包括:

废弃物产生排放;含油废弃物排放;废弃电焊头;废弃化学物品未回收;酸碱排放;碱液排放;酸液排放;废油泄露;油燃烧;滤油纸排放;酸碱排放;废弃油及油棉纱处理;废弃物没有分类存放;化学物品包装渗漏。

3.2.6 应急启动

a. 事故发生后立即启动本应急预案;

b. 应急领导小组接警后在第一时间内赶赴事发现场,并发布预警公告;

c. 转移、撤离或疏散可能受到危害的人员,并进行妥善安置;

d. 指令应急救援队伍进入应急状态,向环境监测部门报告,随时掌握并报告事态进展情况;

e. 针对事故可能造成的危害,封闭、隔离或者限制使用有关场所,中止可能导致危害扩大的行为和活动;

f. 调集环境应急所需物资和设备,确保应急保障工作。

45. 防尘、降噪环境保护措施

为确保施工生产的顺利进行,减少施工扰民,保持周边环境,遵守总包方项目经理部将依据GB/T24001-2016环境管理标准和总包方的环境管理手册。噪声、粉尘等环境保护目标完全遵守总包方的环境管理标准。

4.1 防尘环境保护措施

 (1) 设备运输

运输车辆避免运输过程中造成扬尘。

车辆出工程现场门,扫清轮胎上外带的土块后再上路。

(2) 区域清理

施工现场的区域施工过程中要作到工完场清,以免刮风时将灰尘吹入空气中。

各区域内的建筑垃圾随着区域施工的进展及时清理,要求活完底清,不许将垃圾从高处直接倒入低处。

(3) 固体废弃物控制措施

固体废弃物放置于施工现场设立的专门废弃物临时贮存场地。

4.2 降噪环境保护措施

a. 施工现场要遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)制定的降噪相应制度手措施。

b. 现场施工均使用噪声低能好的设备。要求各种机械设备按期保养,充分润滑,有效降低噪音排放量。

c. 尽量减少夜间装卸钢材制品材料。

d. 严禁施工人员聚众嬉闹,影响周围环境。

e. 在施工现场周围设围墙,可以有效降低噪音量。

f. 合理组织施工,将各种噪音高峰期与休息时间错开,晚上10点以后及中午休息时间最大限度的不施工。

g. 并根据北京市环保规定办理有关噪音排放手续。

h. 吊装遵照《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)制定降噪措施。

5. 文明施工措施

本项目在施工中我司不仅符合国家和工程所在地有关规定和标准,并且服从总包对工程及施工现场的统一管理,并采取有效措施保证与临近其他在施项目的友好协调,共创文明施工工地。

a. 施工现场成立以项目经理为组长,项目总工程师为副组长、有关职能部门负责人为组员的文明施工管理组织。

教育全体员工遵纪守法,尊重、遵守当地风俗习惯和乡规民约,维护当地人民的正常生产和生活秩序,搞好与当地政府、与民众等各方的关系,正确处理施工中的协调与配合。

加强施工队伍精神文明教育,注重施工队伍精神风貌,做到文明礼貌、互谅互让,以礼待人。

b. 充分尊重业主、工程设计、监理工程师的意见,认真领会建设单位关于本工程建设管理的意图和精神实质,正确处理施工中的协调与配合,密切与兄弟施工单位的关系。

c. 施工及管理人员必须持证上岗,食堂工作人员必须持有健康证。

开展“5S”活动,即对各生产要素所处状态不断地进行整理、整顿、清扫、清洁和素养。

把全工地施工期间所需物资在空间上合理布置,实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳结合,是施工现场秩序化、标准化、规范化。充分体现我方的文明施工水平。

d. 施工任务和完成情况制成图表,公布于众,促使全员都能按要求完成各自的任务。施工现场的各项管理制度、操作规程、工作标准在工地明显位置张榜公布, 促使全员自觉遵守。

e. 施工现场科学、合理、巧妙地运用色彩,准确使用安全、消防、交通等标志,并实现标准化管理,创造良好的施工环境。

f. 施工中要爱护国家博物馆所有建筑设施,如在已建好的墙面、地面、室外房顶施工中,特别是采用混凝土切割机、电锤在墙面和地面开槽、钻孔时不能只考虑

施工方便,采取野蛮施工使墙面、屋顶或地面的破损更为严重,必须对既有设施进行保护。施工完毕要及时尽量恢复原貌。

g. 对需二次装修后才能进行灯具、开关和插座安装的的施工,不但要和装修施工单位搞好配合,而且还要采取措施保护已装修好墙面、屋顶的装饰面,严禁野蛮施工。

h. 根据施工前、过程中、竣工验收期防护三个阶段特点,制定成品、半成品保护措施;特殊物资、设备的防护按产品保管的技术条件要求,设置专用防护设施。

七、与其他承包商的协调配合措施

为确保本工程进度和施工质量,安装工作应与发包人、监理、总承包单位及其他分包单位密切配合。

1. 与总承包单位配合

1.1 安装与土建的交叉施工配合,预埋工作与土建密切配合,预留口不得随意损伤建筑钢筋,与土建结构有矛盾时项目经理或施工员与土建协商处理。

1.2 设备基础应尽早浇筑,未达到强度70%不得安装设备,基础位置尺寸预留孔由土建检查、安装复查,土建向安装办理交接记录。

1.3 施工用电用水以及场地使用配合因施工单位穿插作业多,对施工用电、用水以及现场、场地使用由建设单位统一安排与土建单位协商解决。

1.4 对成品的保护:通过工程建设指挥部与各单位施工人员共同搞好安装成品保护,安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞应与土建协商,确定位置及孔洞大小。安装施工中应注意对墙面吊顶的保护,避免污染。土建人员不得随意扳动已安装好的管道,磨石地坪作业时不得利用已安装的下水管排泥浆,不得随意取走预埋管管口的管堵。

1.5 每月25日前向工程师报送一式两份进度施工计划和工程完成情况月报表(包括形象进度、工程量)。

1.6 对在施工中出现的新材料、新技术或新工艺,在总承包单位、监理、建设单位认为有必要的时候,应按总承包单位、监理、建设单位要求提出施工工艺及认为有必要的资料文件,经总承包单位、监理、建设单位批准后执行。

1.7 凡隐蔽工程,一般情况下,提前12小时以书面形式约总包单位及监理(遇特殊情况,提前不少于4小时),以便总包单位及监理做好准备工作。

1.8 安装办公用房和仓库用房服从总包统筹安排。

2. 与建设单位的配合

2.1 安装单位应满足建设单位对合同工期及质量管理的要求,在施工程序安排上采取相应措施按工期按质量目标要求完成各部位的全部安装内容。

2.2 现场施工及作业人员必须虚心接受建设单位和总包单位的指导及质量监督,及时整改质量问题。

2.3 建设单位供应的材料设备,由建设单位按进度计划及时提供,其到货计划表在施工图到齐后由安装项目班子及时提交给建设单位。

2.4 图纸资料及设计变更由建设单位按规定数量及时供应,安装与设计的有关事项由建设单位协调。

2.5 施工图技术交底会审由建设单位组织并在交底后整理“会审纪要”作为施工图纸的补充。

2.6 在安装的施工全过程中对质量进行监督,设备开箱,隐蔽验收、试车、试压等工作节点均请建设单位和监理公司派人参加验收。

3. 与监理公司的配合

3.1 在安装过程中主动配合监理公司的监理工作,保证安装质量。

3.2 监理公司在施工现场中对工程实施全过程监理,安装公司在施工中材料及施工质量发现问题及时通知现场监理工程师,处理办法经现场监理工程师签名同意后实施。

3.3 隐蔽工程的验收,安装公司提前24小时通知监理工程师,办妥验收签证后方可进入下一道工序施工。

3.4 安装设备具备调试条件时,安装公司在调试前48小时通知现场监理工程师,调试过程中由安装公司作好调试记录,调试合格,双方在调试记录上签字后方可进行竣工验收。

3.5 在具备交工验收条件时,安装公司应提前10天提交“交工验收报告”通知建设单位及监理公司及有关单位对工程进行全面评定验收。

4. 与设计单位的配合

4.1 在项目总工程师主持下,组织工程技术人员首先熟悉施工图纸、技术资料、规范标准,研讨技术难点和优化施工方案,然后请建设单位、监理单位和设计单位组织技术交底,最后进行施工图纸会审,按文件管理程序要求下发会审施工图纸。

4.2 在深化施工图设计,绘制综合管线图时,要特别注意管线走向必须符合设计工艺要求和国家的有关施工验收规范以及消防要求,方案提交业主代表和设计单位核准后,方能实施。

4.3 施工过程中如需材料代用,须先办理技术核定手续,经设计单位或建设单位签证认可后,方可实施。

八、技术培训和工程保修措施

1. 技术培训措施

针对本工程质量要求高,施工难度大,参战施工队伍多,作业层面散的特点,对全体参建人员进行必需的岗前再培训,进行安全教育,经考试合格后发给上岗证,同时对全体人员进行系统技术交底。在每道工序开工前,依据技术书面文件对作业层进行工序施工技术交底。

参与本工程施工的全体员工,在开工前进行有针对性的安全、质量岗前培训教育,培训完后进行考试,不合格者不予上岗,实行持证上岗制度。

项目部建立健全计量管理制度,对计量器具使用人员应进行业务培训,熟悉计量器具操作规程和工作性能。

施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备要按《培训工作程序》搞好培训,做好专门的技术交底工作。所有涉及新技术、新工艺、新材料、新设备的工程项目都必须做好样板示范后,再全面展开施工。

为了满足本冰蓄冷中央空调系统操作维护人员的需要,针对冰蓄冷系统的特点提供完善的人员培训计划,对操作维护人员的培训按设备培训与系统培训二部分进行。

1). 设备培训

各设备培训按照原理、性能、使用、维护等方面进行,培训教师为各设备厂商的专职培训教师,培训计划详见表1。

序号

内容

时间安排

培训教师

职称

人数

1

各设备原理介绍

按业主要求定

工程师

1 人/每种设备

2

各设备基础知识介绍

按业主要求定

工程师

1 人/每种设备

3

各设备的结构、组成介绍

按业主要求定

工程师

1 人/每种设备

4

各设备使用、注意事项知识

按业主要求定

工程师

1 人/每种设备

5

各设备维护保养知识

按业主要求定

工程师

1 人/每种设备

2). 系统培训

系统培训按理论培训与实际操作培训进行。

理论学习:

第一天:

上午:a.讲授蓄能系统的基本原理。

下午:b.蓄能系统的各设备的性能特点。

c. 系统设置与操作注意事项。

d. 系统中的各设备日常维护注意事项。

第二天:

上午:e.系统故障的判断与排除方法。

下午:f.双方认为需要的其它内容。

实际操作培训

第三天:

上午:a.讲授本工程蓄能流程设备配置。

b. 讲授本工程不同工况的流程及实际操作维护注意事项。

下午:

c. 讲授本工程自控设备的特点、功能及操作维护注意事项。

d. 讲授本工程自控系统的特点、功能及操作维护注意事项。

第四天:

上午:e.讲授本工程各设备的特点及操作维护注意事项。

下午:f.讲授本工程。

另外公司每年组织用户人员进行培训,对售后服务内容及蓄冰新技术进行讲解,培训费免费,食宿由用户自理。用户可根据实际情况决定是否参加。

2. 工程保修

a. 工程保修承诺

根据我司的《质量保证手册》要求和多年来所承担工程的一贯作法,我司将结合本工程施工项目的质量、投入运行后使用情况,建立有效的回访制度,定期回访,及时掌握工程项目投入使用后的质量动态。

对本工程整个蓄冰空调项目,我司依据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》的规定和国家、XX市有关管理规定承担本项目质量保修责任。

在本分包工程完成验收移交时,我司按照甲方的要求签署本分包工程的质量保修书。同时在保修书内约定保修期、缺陷原因调查、保修责任终止、质量保证金的返还等内容。

b. 质量保修期

本工程质量保修期为本项目验收合格后两年。

c. 工程保修措施

在合同条款的规定范围内,我司将与本工程项目投入运营后使用单位和部门建立联系。

在质保期内出现的质量缺陷,在接到用户发出的保修通知。我司接到通知后12小时内,派人到达现场核查情况并进行维修。

发生须紧急抢修事故,我司接到事故通知后,立即到达事故现场抢修。非我司施工质量问题引起的事故,抢修费用由责任人承担。

对不在合同项目范围内的工程项目,我司将根据建设单位和运营部门的需求给予积极配合,无条件地完成保修项目内容。

九、质量通病分析及对策

1. 管线预埋

钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.5~3倍,管口必须对准,焊接时,焊缝应牢固严密,连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接,严禁采用熔焊连接。

采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注时灰浆流入堵塞管道。

与土建密切配合,按规范施工,及时在管内穿好钢丝并作好管口封堵,以防杂物进入堵塞管子。对于部分线管较长、弯头较多的管路,应预先穿好钢丝以方便日后穿线工作的进行。

薄壁钢管的管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露2~3扣。管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于Ф6的圆钢作接地跨接。

所有墙内埋管必须采用机械开槽机开墙槽,对不同规格的管开槽应有开槽宽度、深度施工设计,质量检查员严格按设计要求检查。槽内配管每1米内,每弯点、起点、终点处应固定。管线敷设后应由专业泥水工修补。

2. 压线帽接头处理(电气导线并联接)

通病:压线帽压接不紧。措施:加强采购计划性,施工工艺应合理,应统计二线、三线等不同规格导线并接数量,针对提出采购计划,使压线帽与施工部位配套,当帽较大时,允许并加一根导线充填,不允许硬性压接。

压接前应根据压帽内孔长度统一剥皮长度,并进行齐头,拧紧。压接帽应采购质量好,并具有北京市准销证,产品合格证,具有良好阻燃性能的产品。

3. 严格控制渗、漏现象

地下外墙套管安装由项目质量员检验。

地下外墙留洞、留管需及时封堵。

楼板留洞配管后封堵。封堵要制专用模卡具,分二次浇捣。

钢管要除污迹。UPVC管要打毛,止水卡或套管。

浇混凝土前洞孔清理或扩充新边并浇水被吸收20mm以上。

浇混凝土后做好护理。

卫生间补洞水泥掺进防水剂。

做不低于80mm深的盛水试验24小时。

干管、立管阀门100%压力试验支管阀门、水嘴25%抽样试压,安装后100%检查,有渗、漏者检修或更换。

4. 工作接地、保护接地、防雷接地中的加强措施

除严格规范施工外,本工程扁钢、金属外壳连接时全部采用铜搪锡,并配有弹簧垫、平垫。

室内插座采用排推式100%试验检查其程序及接地,接地保护利用测试仪器(插座测试器)进行,并对有漏电保护器的回路进行漏电动作试验。

接地、防雷用扁钢搭接长度为2.5倍宽度,采用四边封焊,其中重点保证材料厚度(大于等于4mm)。

5. 钢管丝扣连接

通病:丝扣伸出管件长、短差距较大。措施:加强规范化施工。

在套丝面前应有螺纹加工长度表格:

直径(mm)

15

20

25

32

40

40

50

70

长度(mm)

14

16

18

20

22

24

24

27

牙数

8

8

9

9

10

11

11

12

加工遍数根据管件与管材具体情况而定,但同一批、同一型号式应统一,并符合操作规程参数要求。

6. 膨胀螺栓安装

通病:螺栓钻孔不规范,紧固后螺栓长短差距较大。

措施:加强预控和规范化施工。

钻孔参与数据:

规格

直径(mm)

套管(mm)

钻孔(mm)

外径

内径

深度

直径

M16

6

10

35

40

10.5

M8

8

12

45

50

12.5

M10

10

14

55

60

14.5

M12

12

18

65

70

19

复核承载参考:GBJ-22-87有关附表。

施工时应先清除碎屑,严禁在多孔砖上安装膨胀螺栓。

同一规格数量较多的钻孔,应在钻头上贴以深度色标。

大量施工前应小批试验施工,并对其工艺、螺栓伸出螺帽长度定出统一参数和要求。

  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!

    2023-10-20 12:49:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调维修依据:进出口温差到底多少合适?

空调制冷制热效果诊断,安装位置及进出风口温差判断。 1、看看空调的匹数。 2、看看用户使用环境(楼层、散热、房间热源,面积等)。 3、了解用户使用习惯(设定温度、风速、导风习惯位置)。 4、室内、外机安装位置是否有利于散热,用户房间热源是否过大。 5、室内过滤网、蒸发器,室外冷凝器是否脏或堵塞。

回帖成功

经验值 +10