土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 160KW电机及变频器配套选型

160KW电机及变频器配套选型

发布于:2008-04-14 08:57:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个工程一台380V,160KW风机,用变频器启动。请大家参选一下电机开关、电缆及变频器的主要参数。电源点距电机长约100米。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天地一剑客
    风机属于重载设备,安全考虑,需要大一级,建议采用200kW变频器;空开整定为350A足以,但1、为避免启动或者是瞬间过载,2、为塑壳断路器选型问题,宜采用400A壳架;经过变频后,输出电流较小,电机电缆120足以。
    2008-04-25 11:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • wcd814
    wcd814 板凳
    安全考虑选择200kw变频器,空开选用400A,电缆选用120平方。
    2008-04-25 10:09:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给11KW电梯供电选多大的EPS

用EPS作为备用电源给11KW 的电梯供电,应该选用多大容量的EPS。

回帖成功

经验值 +10