土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 选择冷热水循环水泵时,它的扬程和流量附加,有什么要求?

选择冷热水循环水泵时,它的扬程和流量附加,有什么要求?

发布于:2023-08-08 14:54:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

 

冷热水循环水泵选择时的扬程和流量附加,应符合以下规定:

1、水泵流量应按照系统设计计算的流量选择,附加系数应<5%;

2、水泵扬程可在设计计算其承担的系统水阻力的基础上,附加 5%~10% 的安全系数;

3、流量和扬程的附加系数,不应同时取高限。

 

另外说明

工程应用的产品,本身应是符合国家标准的产品。空调供暖冷热水系统中,决定循环水泵流叠的主要因素是冷热负荷与设计温差。实际工程的空调或供暖水系统中,大流量小温差的运行情况较为普遍,其中水泵流量和扬程参数选择偏大,是导致系统实际循环流量过大的主要原因之一。

水流量过大还会导致水泵电机的过载运行,长时间运行易出现“跳闸”等故障。

1、水系统与风系统不同,其密闭和试压都非常严格,平时运行中也几乎不会出现明显的漏水情况,因此原则上水泵流量选择时不宜再进行附加。在考虑到水泵产品国家标准允许负偏差的基础上,流量的附加系数不应超过 5% 。

2、水泵扬程的附加系数取值原则与风系统相同,主要是考虑在设计及施工过程中可能存在的以下情况:

①、阻力计算不准确 尤其是一些局部阻力和附件的阻力系数,现有资料给出的并不完整,导致阻力计算出现偏差;

②、施工过程中带来的某些变化 尤其是水泵产品采购之后发生的变化,导致更换产品的时间不能满足竣工时间的要求。

因此,首先应该强调水力计算的准确性。

 

3、设计时应进行具体分析,不能简单地采用本条的高限值进行附加。由于实际水系统中,水泵的流曼与扬程运行工况是相关联的,因而不应对流量和扬程同时采用高限值附加。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖和暖气片采暖有什么区别?简单介绍一下

 这段时间真的是有大批的业主朋友赶在装修,很多人家里快走水电了,才意识到暖气必须要定了!先不说选什么品牌和公司,单单“选地暖还是暖气片”这个问题就难倒了不少人!那么,地暖和暖气片采暖有什么区别?这是好多想要装修新房的小红薯常问的问题。今天,我们再来简单分享一下。   地暖   地暖是自然散热,舒适健康,升温速度较慢,一般需要24-48小时,需要整个冬季长期运行,比较适合家里长期有人的家庭。

回帖成功

经验值 +10