土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 止回阀的安装位置如何确定呢?

止回阀的安装位置如何确定呢?

发布于:2023-08-07 13:52:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]


许多读者问止回阀安装的位置?那么止回阀的安装位置如何确定呢?泵前安装与泵后安装止回阀有何区别,泵前安装适用于哪些地方?止回阀通常要配合其他阀门一起使用,那么跟其他阀门配合使用时,止回阀要安装在哪里呢?下面我们一起来探讨下。

止回阀又叫逆止阀,是一种自动阀门,它依靠管道内流动介质的压力推动阀瓣,来实现阀门的关闭和开启,当介质停止流动,止回阀阀瓣关闭,它能有效防止管道内介质发生倒流,这对于保障管道的安全起到了很大的作用。

止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀分为蝶式双瓣、蝶式单瓣,以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接、焊接和对夹式连接四种。

安装止回阀是为了保证水泵内部水流的流向,从而保障水泵的正常工作。所以关于止回阀的安装位置,到底是安装在水泵前还是水泵后,可以分两种情况:

一种是安装在水泵前竖吸管端头,也叫底阀。目的是为了不用抽一次水向水泵充一次水,因为水泵内以及泵前的吸管内无水时水泵只能空转抽不上水,所以水泵内必须充满水才能抽出水。这种水泵的安装是高于液面时的一种方法,也叫负压法。


另一种是安装在水泵的后方。这种安装方法是液面高于水泵的情况下,方便启停水泵时不用关水泵出水阀,特别是对于母管制水泵系统,防止发生倒流的情况。


止回阀必须安装在泵的出口、出口控制阀之前的位置,以便检修止回阀。一般泵的出口第一道是软连接(减震器),接下来是止回阀,再接下来是隔断阀。(如蝶阀、闸阀、截止阀等)


1、先装止回阀后装闸阀或者蝶阀

优点:可以保护止回阀,特别是在并联泵中,当一个泵不启动,其出口门关闭,另外一个泵启动的时候,冲击力都是闸阀或者蝶阀承担。止回阀发生故障后,可以关闭进出口阀隔离系统进行修理。

缺点:闸阀或者蝶阀谁来保护?曾经出现过一个案例,蝶阀的阀板被打烂了。


2、先装闸阀或者蝶阀后装止回阀

优点:可以保护蝶阀或者闸阀,冲击力靠止回阀承担。

缺点:止回阀谁来保护,止回阀是靠压力差来开关,如果总管压力高就关,泵的压力高就开,如果使用的流量不稳定,那么止回阀就会反复开关,会影响止回阀寿命。而且止回阀坏了,特别是母管制系统,需要停运系统后才能进行修理。

一般来说,由于止回阀启闭动作较为频繁,内部连接部分及密封部件容易发生损坏,为便于修理,防止发生由于止回阀故障而停运整个系统的情况,从这个角度考虑,止回阀会装在出口闸阀或蝶阀之前,你见到的是不是基本上都是这样呢?

知识拓展:水泵出口阀门顺序讨论

要减小泵的振动噪音及震动对阀门的影响,软接最好接在泵出口。止回阀有时要检修,因此接在出口阀门前,以便检能断水,个人认为顺序应该是:泵出口、软接、止回阀、闸阀(蝶阀)设计规范详解手册中有说明,分两种情形:

1、水泵出水先止回阀后闸阀适用于小口径管道,闸阀有保护止回阀不致损坏的功能;

2、水泵出水先闸阀后止回阀适用于大口径管道,此时闸阀易于启闭;止回阀的设置主要是为了避免泵的反转速度过高及淹没泵房的情况出现。设置在泵的吸入口,则停泵水倒流依然会对泵产生影响。此外,泵的吸入口应尽量避免安装过多的管件,使泵能够维持足够的气蚀余量。

为了防止停泵时产生的水锤对橡胶头产生破坏,应将橡胶头紧接水泵出口设置,对于闸阀和止回阀还没有个很有说服力的理由决定其顺序,习惯上顺序为橡胶头,止回阀,闸阀:

1.止回阀设在水泵前不知有什么太大意义实在想不出。

2.实际的安装顺序应该是:软接头,止回阀,闸阀。压力表最好装在水泵出水口上,但一定要在止回阀前。

理由:

1)软接接头是为了起减振。当然是水泵与管路系统的连接处。

2)正常工作时,闸阀是不太操作的,而止回阀是频繁动作的,所以维修概率较大,维修时关闭该泵出水管闸阀就能维修而不影响系统的正常运行。

3)压力表装在止回阀前,可以防止水锤作用对压力表的冲击和破坏。

4)有人提出大口径管,止回阀装在闸阀后以便开闭,这不现实。因为水泵停止时由于止回阀存在,装在止回阀后的闸阀前后的水压是一致的,闸阀的开闭是不存在问题的。当然大口径阀门本身就比较难操作一点的。顺便说一句,一个施工队教的经验:泵出入口先做变径再接软接,如果泵的法兰和软接接不上,经过变径或者一段短管的过渡就接的上了。其实泵本身就是一个很大的振动源,接软的目的就是为了减少这种振动对管道的损害。所以象对这种设备都是首先接软(空调上冷水机组,风机也是这样),然后才是其它部件:止回阀、闸阀(蝶阀)。当然止回阀接在出水端毫无疑问,否则也就不叫止回阀了。至于压力表的接法楼上的说法都有道理。压力表加在软接与阀之间。原因不想多说,大家记得就行了。正确顺序:泵、软接、压力表、止回阀、闸阀。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

暖通资料库

返回版块

25.41 万条内容 · 633 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却塔填料的分类与特性区别

淋水填料: 作用:将配水系统中溅落的水滴,经多次溅散呈微细小水滴或水膜,增大水和空气的接触面积,延长接触时间,保证空气和水的良好热、质交换; 水的冷却过程主要是在淋水填料中进行,是冷却塔的关键部位。 型式:点滴式、薄膜式、点滴薄膜式。 薄膜式淋水填料散热: 表面水膜(厚约0.25~0.5mm,流速约0.15~0.3m/s)散热,约占70%。

回帖成功

经验值 +10