土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电系统中过电压保护和欠电压保护属于“小众”类保护

低压配电系统中过电压保护和欠电压保护属于“小众”类保护

发布于:2023-08-04 10:37:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

低压配电系统是现代电力系统中不可或缺的组成部分。为了确保低压配电系统的正常运行,保护措施是必不可少的。其中,短路保护、过负荷保护、接地保护等比较常见。而 低压配电系统中过电压保护和欠电压保护与失压保护一样,都属于 “小众”类保护 ,应用不多,仅在特定场所、特定设备使用。

过电压保护和欠电压保护是两个重要的方面,用于应对电网运行中可能出现的电压异常情况。


1、过电压保护

过电压保护是指在电力系统中,当出现电压超过额定值的情况时,通过相应的保护装置及时采取措施 ,以保护电气设备免受过电压的损害。过电压的产生原因很多,可能是由于电网故障、雷击、电感耦合等导致的 瞬态过电压 ,也可能是由于电源的故障或调整引起的 稳态过电压 。为了应对这些情况,过电压保护装置会监测电压的变化,并在电压超过设定值时,发出警报或切断电源,以保护电气设备的安全运行。


2、欠电压保护

欠电压保护是指在电力系统中,当出现电压降低到低于额定值的情况时,通过相应的保护装置及时采取措施, 以保护电气设备免受欠电压的影响。低电压问题可能是由于电网负荷过大、电源故障或线路损耗等原因导致的。欠电压保护装置会监测电压的变化,并在电压低于设定值时,触发相应的保护装置动作,如切断负载或报警,以避免设备的损坏或运行不稳定。


3、标准要求举例

过电压保护和欠电压保护在低压配电系统中的作用不可忽视。它们能够及时发现电压异常,并采取相应的措施来保护设备和系统的安全。同时,过电压保护和欠电压保护装置的选择和设置也非常重要,需要根据实际情况和要求进行合理布置,以确保其可靠性和有效性。相关标准规定举例如下:

3.1 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

7.6.5 配电线路的过电压及欠电压保护应符合下列规定:
1 配电线路的 大气过电压保护 应符合本标准第11章的有关规定;
2 对于三相负荷严重不平衡的场所,当电压下降或升高对人员造成危险或造成电气装置和用电设备的损坏时,应装设 过、欠电压保护
3 当被保护用电设备的运行方式允许短暂断电或短暂失压而不出现危险时, 欠电压保护器可延时动作

9.2.24 电动机的其他保护电器或启动装置的选择应符合下列规定:

3 电动机主回路中可采用电动机综合保护器。电动机综合保护器应具有过负荷保护、断相保护;可增加三相不平衡、 过电压、欠电压 、剩余电流、温度测试、测量显示功能、控制功能、通信功能等附加保护功能。


3.2 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011

6.3.2 每套住宅应设置 自恢复式过、欠电压 保护电器。

据悉,该规范已完成局部修编,其报批稿已上报住建部等待审批、批复,报批稿中取消“自恢复式”要求。  

总之,过电压保护和欠电压保护是低压配电系统中重要的保护手段,但不是标配的保护类型。它们能够保护电气设备免受电压异常的损害,确保低压配电系统的正常运行和设备的安全性。在低压配电系统的设计和运行中,我们应充分重视过电压和欠电压保护的作用,并做好相应的保护措施。这样才能确保电力系统的可靠性、稳定性和安全性。


 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

血液透析室插座示意图是哪个图集里的?

截图里的血液透析室插座示意图是哪个图集里的?请大侠分享下图集

回帖成功

经验值 +10