土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟窗(口)设置在排烟区域的顶部或外墙,还有别的要求吗?

自然排烟窗(口)设置在排烟区域的顶部或外墙,还有别的要求吗?

发布于:2023-08-03 10:25:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:

1、自然排烟窗(口)应设置在储烟仓以内;

2、净高不大于 3m 的走道和室内空间, 自然排烟窗(口)可设置在净高度的 1/2 以上;

3、自然排烟窗(口) 的开启形式和方向应有利于火灾烟气的排出,设置在建筑物屋顶的自然排烟窗应采用对开式。 当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限;

4、直通室外的疏散门, 其位于储烟仓以内的可开启部分可计入自然排烟口面积;

5、自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m;

6、设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口) 之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车库、修车库排烟系统的设计要注意什么?这些要求及建议要知道

  汽车库、修车库排烟系统的设计应符合下列规定: 1、除本指南另有规定外,汽车库、修车库排烟系统的设计按照现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067 的规定执行; 2、当汽车库、修车库采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、洞口等作为自然排烟口,并应符合下列规定: ①、自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的 2%; ②、自然排烟口距防烟分区内任一点距离不应大于 30m;

回帖成功

经验值 +10