自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:

1、自然排烟窗(口)应设置在储烟仓以内;

2、净高不大于 3m 的走道和室内空间, 自然排烟窗(口)可设置在净高度的 1/2 以上;

3、自然排烟窗(口) 的开启形式和方向应有利于火灾烟气的排出,设置在建筑物屋顶的自然排烟窗应采用对开式。 当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限;

4、直通室外的疏散门, 其位于储烟仓以内的可开启部分可计入自然排烟口面积;

5、自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m;

6、设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口) 之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m。