无人值守的变电所需设置气体灭火系统,这个变电所包括独立式变电所(独立建筑)和建筑物附建式变电所。
有人值守的变电所一年365天、一天24小时均有人值班,并按要求定期巡视,一旦发生火灾值班人员可以及时发现火情,并采取相应的灭火措施。通常有人值守的变电所配置符合 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140要求的 灭火器。
而无人值守的变电所则不同,因为一旦变电所发生火灾而无人及时发现,且消防救援人员赶到现场时间又相对较长,导致火灾事故进一步扩大,造成更大的损失,甚至危及周边环境和人员的安全。设置气体灭火系统可以及时灭火,减少火灾损失。同时,灭火后对电气设备损坏最小,减少经济损失,恢复供电时间大大缩短。
图1 北京某住宅小区国网开闭站
图1、图2为北京某住宅小区国家电网开闭站情况,门左侧设有气体灭火的手动按钮,门上方为放气灭火时的声光警报装置。
图2 北京某住宅小区国网开闭站门口放大图
气体灭火系统联动控制要求参加《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第4.4节的规定。
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
电站工程
返回版块5.33 万条内容 · 237 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳无人值守的变电所需设置气体灭火系统,这个变电所包括独立式变电所(独立建筑)和建筑物附建式变电所。请问,这个说法有规范依据吗?
回复 举报