机电管线综合的基本要求
1. 对建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程度减少管道所占空间,提高天花的吊顶高度。要求我们具备空间意识,对净高尤其重视。净高计算时,要按“层高—梁高=净高”。计算机电净高时,尤其注意扣除地面装饰完成面及管线支吊架占据空间,尤其是在前期复核酒店走廊,大堂等对标高严格要求而且管线较多区域的机电净标高时,更加需要重视。通常,设计会提供梁下700左右空间作为机电管线布置空间,具体可以根据现场管线实际进行调整。
2. 绘制过程考虑工艺的安装美观性。绘制过程需从整体出发,绘制过程中遵循平衡、分散原则。避免管线过分集中,或者机电管线空间浪费。
3. 综合图绘制中必要的剖面补充。有效地避免了机电管线在平面、立面上的交叉和冲突,以保证施工的顺利进行,节约工程成本。通常绘制过程中,在密集点处绘制机电综合剖面图,详述密集处管道如何排布。
机电管线的基本原则
1. 大管优先,小管让大管;
2. 有压管让无压管;
3. 低压管避让高压管;
4. 常温管让高温、低温管;
5. 可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线;
6. 附件少的管线避让附件多的管线,安装、维修空间 ≥500mm;
7. 电气管线避热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路;
8. 当各专业管道不存在大面积重叠时(如汽车库等):水管和桥架布置在上层,风管布置在下层;如果同时有重力水管道,则风管布置在最上层,水管和桥架布置在下层;
9. 当各专业管道存在大面积重叠时(如走道、核心筒等),由上到下各专业管线布置顺序为:不需要开设风口的通风管道、需要开设风口的通风管道、桥架、水管;
10. 综合管线间距最小值要求:
1. 给排水专业建模要求:各系统的命名须与图纸保持一致;一些需要增加坡度的水管须按图纸要求建出坡度;系统中的各类阀门须按图纸中的位置加入;有保温层的管线,须建出保温层;
1.项目背景
本项目占地面积45亩,总建筑面积约38000平方米,根据机房建设适用性要求与场地条件,分为地上三层、地下一层。本项目科学有效利用地下空间的策略,与周边景观协调融合,寻求现代数字化科技与城市生态的完美融合。
1)机电安装工程包括强弱电、给排水、通风采暖空调多个专业,各种管道支吊架安装难度大,采用常规做法受空间、现场情况限制;
2)正式施工前应统一支吊架做法,管道密集处可采用综合管道支架,为力求美观合理,综合定位管道安装标高是项目施工的难点之一;
3)施工时各专业之间及各专业与建设单位、监理单位、土建施工单位间需要高效的项目协作;
4)本工程的 空调机房及空调系统存在较多问题,需要进行二次设计,为此项目的重难点。
剖面符号索引—平面图
4.项目解决方案
1)机电模型搭建:根据客户提供的土建模型与机电设计图纸,对地下一层和—层指定区域的机电管线进行建模,精度达到LOD300的深度,满足客户需要的BIM标准。
2)管综深化设计:根据设计要求深化机电BIM模型,进行管线综合与支吊架布置。
3)二次深化出图:基于BIM模型,出具设计图的问题报告以及净空高度分析平面图,关键位置提供三维立体图,并根据客户要求配合提供相关资料。
4)技术交底:根据深化模型及二次出图,对现场技术人员进行交底。
集装箱内部
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
机电BIM应用
返回版块2189 条内容 · 245 人订阅
阅读下一篇
BIM机电综合排布总结一.走廊区域 走廊区域往往是机电管线最密集的位置,多个专业的管线都集中在这个区域,这个区域一般会有暖通 风管,防排烟风管,强弱电桥架,给排水管道,消防喷淋管道,空调水管道等。对于管线相对集中的部位,要进行综合考虑。同时,机电管线排布人员需要清楚此处的建筑结构情况,是否有降板区域或者升板区域,管廊宽度局部是否有变化,是否有大梁,天花构造等。只有多方面考虑周全,遵循合理的设计原则与施工规范,满足各自的工艺要求,管廊区域排布才能达到满意的效果。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发