支(吊)架制作质量通病:

支(吊)架焊接缺陷——焊缝咬边、烧穿、焊缝高度不足或过高、飞溅物、药皮未清理;且没有进行防腐处理。

管道支架吊架:

支架设置不合理:

螺纹连接:

连接方式:DN﹤80时,采用镀锌钢管螺纹连接。

套丝应采用自动套丝机,套丝机应采用润滑油润滑。套丝时管道应平直。

管道套丝后应用细锉将金属管端的毛边修光,

并清除管端的油、水、金属切削等杂物。

管道螺纹连接时:螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内,连接后,应将连接处外部清理干净,连接处的螺纹应外留2~3扣的螺纹。

丝接管口的麻丝、生料带等未彻底清理,对外露丝扣及安装时管道外部的伤痕没有进行防腐处理。

规范做法:螺纹联接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。螺纹清洁无损伤,螺纹处防腐无漏涂。

套管安装及封堵:

管道系统安装完后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后进行加压,当压力升到规定要求时停止加压,进行检查。如各接口和阀门处均无渗漏,持续规定时间,观察其压力降在允许范围内,通知有关人员验收,办理交接手续。然后把水泄净,遭破坏的镀锌层和外露丝扣处做好防腐处理,再实行隐蔽工作。