用户侧低压系统的相序保护器有炒概念之嫌

发布于:2023-08-01 10:36:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

热烈祝贺“低碳安全·智慧创新 2023 建筑电气高峰论坛暨北京电气设计第 43 届年会”成功举行!

在本次年会上,北京土木建筑学会电气设计委员会顾问委员、中国航空规划设计研究总院有限公司顾问电气专家丁杰研究员抛出了新话题,“相序保护作用的探讨”,结论是必要性不大!

笔者同意丁总的观点,认为 相序保护器有炒概念之嫌,尽管它是电力系统中的一种实用设备,主要用于保护电力设备不受相序错误的影响。然而,对于是否需要使用相序保护器,确实需要根据具体的应用场景和设备要求来判断。

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022有两条对相序的规定,分别如下:
8.3.1 柴油发电机馈电线路连接后,相序应与原供电系统的相序一致。
8.5.5电源插座及开关安装应符合下列规定:
2 同一场所的三相电源插座,其接线的相序应一致。

在某些情况下,例如在一些小型或简单的电力系统中,可能并不需要使用相序保护器,因为这些系统的相序错误的风险较低,或者即使出现相序错误,也不会对系统或设备造成重大影响。尤其 用户侧低压系统, 只需安装时按要求接线,保证接线正确即可。 在这种情况下,使用相序保护器可能会增加不必要的成本和复杂性。

智能断路器已嵌入相序检测功能,是智能断路器的标配功能,中国电器工业协会标准《智能断路器》规定如下:

结论: 用户侧低压系统只需安装时按要求接线,保证接线正确,在这种情况下,使用相序保护器可能会增加不必要的成本和复杂性。相序检测是智能断路器的标配,可利用智能断路器实现相序检测功能。