土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如何理解专用引下线或专设引下线应沿建筑物外轮廓均匀设置?

如何理解专用引下线或专设引下线应沿建筑物外轮廓均匀设置?

发布于:2023-08-01 09:46:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称《规范》)GB 55024-2022第7.1.8条第1款规定, 建筑物易受雷击的部位应设专用引下线或专设引下线,且不应少于2根。专用引下线或专设引下线应沿建筑物 外轮廓 均匀设置。

问: 建筑物内庭院或内广场四周是否为外轮廓(参考图1)?

图1  具有内广场或内庭院建筑物示例

答: 笔者认为,这种情况, 建筑物内庭院或内广场四周属于外轮廓,需执行《规范》该条款。

另一部国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第4.3.3条规定的比较明确, 专设引下线不应少于2根,并应沿 建筑物四周和内庭院四周 均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于18m。 目前,该规范是有效版本,且为建筑物防雷的专业设计标准,仍具有法律效应。

图2  温州体育场(CCDI设计作品)

应该指出, 引下线穿过建筑物内部 (不是外轮廓) 对电气、电子系统存在一定的安全风险 ,雷电磁脉冲的防治是有一定难度的或要付出比较大的代价。我的老师周碧华将军长期从事电磁脉冲及其工程防护研究(包括雷电磁脉冲的研究),取得可喜的科研成果,在军事上可以不计成本,但民用建筑对投资比较敏感。因此, 不是所有结构柱内钢筋都做防雷引下线,利用内部柱内钢筋做引下线需谨慎!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气火灾真可怕!该怎么预防呢??

电气火灾真可怕!该怎么预防呢??

回帖成功

经验值 +10