土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 细水雾灭火系统二

细水雾灭火系统二

发布于:2023-07-31 09:36:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  、主要组件设置要求  

(一)瓶组供水装置的设置要求

瓶组系统的供水装置由储水容器、储气容器和压力显示装置等部件组成。

(1)储水容器、储气容器均应设置安全阀。

(2)使用多个储水容器和储气容器的瓶组系统,同一集流管下储水容器或储气容器的规格、充装量和充装压力应分别一致。

(3)对于恢复时间超过48h的瓶组系统,应按主用量的100%设置备用量。

(4)容器组的布置应便于检查、测试、重新灌装和维护,其操作面距墙或2个操作面之间的距离不宜小于0.8m。

(二)细水雾喷头的设置要求

1.喷头的选择

(1)对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果。

(2)对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头。

(3)对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m·s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。

(4)对于腐蚀性环境,应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头。

(5)对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统,不宜采用撞击式细水雾喷头。

2.喷头的布置

(1)闭式系统喷头布置要求

1)闭式系统喷头的布置应能保证细水雾喷放均匀并完全覆盖保护区域。

2)喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2。

3)喷头与其他遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾,当无法避免时,应采取补偿措施。

4)喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,且不宜大于150mm。

5)当场所内设置吊顶时,喷头可贴邻吊顶布置。

(2)开式系统喷头布置要求

开式系统喷头的布置与闭式系统喷头的布置要求相同,但对于电缆隧道或夹层,喷头宜布置在电缆隧道或夹层的上部,并应能使细水雾完全覆盖整个电缆或电缆桥架。

(3)局部应用方式的开式系统喷头布置要求

1)其喷头的布置应能保证细水雾完全包容或覆盖保护对象或部位,喷头与保护对象的距离不宜小于0.5m。

2)用于保护室内油浸变压器时,高度超过4m的变压器,喷头宜分层布置。

3)冷却器距变压器本体超过0.7m时,应在其间隙内增设喷头。

4)喷头不应直接对准高压进线套管。

5)变压器下方设置集油坑的,喷头的布置应能使细水雾完全覆盖集油坑。

(4)喷头与无绝缘带电设备的间距,不应小于下表规定。

(5)喷头备品

系统应按喷头的型号、规格储存备用喷头,其数量不应小于相同型号、规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于5只。

、控制阀的设置要求

1.控制阀

(1)开式系统应按防护区设置分区控制阀,且宜在分区控制阀上或阀后邻近位置设置泄放试验阀。

(2)闭式系统应按楼层或防火分区设置分区控制阀,且应采用带开关锁定或开关指示的阀组。

(3)分区控制阀宜靠近防护区设置,并应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置。

2.动作信号反馈装置

分区控制阀上宜设置系统动作信号反馈装置。当分区控制阀上无系统动作信号反馈装置时,应在分区控制阀后的配水干管上设置系统动作信号反馈装置。

三、试水阀、泄水阀和排气阀  

1.试水阀

闭式系统应在每个分区阀后管网的最不利点处设置试水阀,其设置要求同自动喷水灭火系统,并应符合下列规定:

(1)试水阀前应设置压力表。

(2)试水阀出口的流量系数应与一只喷头的流量系数等效。

(3)试水阀的接口大小应与管网末端的管道一致,测试水的排放不应对人员和设备等造成危害。

开式系统应在分区控制阀上或阀后邻近位置设置泄放试验阀。

2.泄水阀

细水雾灭火系统的管网最低点处应设置泄水阀,如系统管网有多个最低点,则应根据管网情况设置多个泄水阀。

3.排气阀

闭式系统的最高点处宜设置手动排气阀,在系统管网充满水形成准工作状态时使用。

四、系统的操作与控制  

(1)自动控制的细水雾灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。

(2)开式系统的自动控制应能在接收到两个独立的火灾报警信号后自动启动。闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接联锁自动启动。

(3)手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作,并应采取防止误操作的措施。

(4)手动启动装置和机械应急操作装置上应设置与所保护场所对应的明确标识。

(5)设置系统的场所以及系统的手动操作位置,应在明显位置设置系统操作说明。

(6)防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯。

(7)开式系统的分区控制阀应具有自动、手动启动和机械应急操作启动功能,关闭阀门应采用手动操作方式。同时应具有接收控制信号实现启动、反馈阀门启闭或故障信号的功能。

(8)火灾报警联动控制系统应能远程启动水泵或瓶组、开式系统分区控制阀,并应能接收水泵的工作状态、分区控制阀的启闭状态及细水雾喷放的反馈信号。

五、 系统检查、检测、验收

(一)细水雾喷头

细水雾喷头是由一个或多个微型孔口或喷嘴构成,在额定压力下可以产生细水雾的消防专用喷头。

1.安装

(1)喷头的生产厂标志、型号、规格和喷孔方向、安装高度、间距,与吊顶、门、窗、洞口、墙或障碍物的距离等应符合设计要求。

(2)不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;带装饰罩的喷头应紧贴吊顶;带有外置式过滤网的喷头,其过滤网不应伸入支干管内。

(3)喷头与管道的连接宜采用端面密封或0形圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作为密封材料。

2.验收

不同型号规格喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只。

(二)阀组

1.安装

(1)分区控制阀的安装高度宜为1.2~1.6m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8m,并应满足操作要求。

(2)分区控制阀宜靠近防护区设置,并应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置。

2.验收

(1)开式系统分区控制阀组应能采用手动和自动方式可靠动作。

(2)闭式系统分区控制阀组应能采用手动方式可靠动作。

(3)分区控制阀前后的阀门均应处于常开位置。

(三)供水设施

(1)泵组吸水管上的变径处应采用偏心大小头连接。

(2)以自动、手动方式以及以备用电源切换方式或备用泵切换启动泵组时,泵组应立即投入运行,当采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间不应大于5s。

(四)管网

1.安装

(1)系统管道宜采用专用接头或法兰连接,管道之间或管道与管接头之间的焊接应采用对口焊接,系统管道焊接应使用氩弧焊工艺;系统管道连接件的材质应与管道相同。

(2)采用法兰连接时,并排管道法兰应方便拆装,间距不宜小于100mm。

(3)在管道穿过墙体、楼板处应使用套管;穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度应高出楼板地面50mm。

(4)应采用防火封堵材料填塞管道与套管间的空隙,保证填塞密实。

2.试压、冲洗、吹扫

(1)管道安装固定后,应进行冲洗。

(2)试验用水的水质应与管道的冲洗水一致。

(3)试验压力应为系统工作压力的1.5倍。

(4)试验的测试点宜设在系统管网的最低点,对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或在试验后安装。

检查方法:管道充满水、排净空气,用试压装置缓慢升压,当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min,以压力不降、无渗漏、目测管道无变形为合格。

(5)压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。

(五)系统验收

(1)系统工程质量缺陷项目应划分为严重缺陷项、一般缺陷项和轻缺陷项。

(2)当无严重缺陷项,或一般缺陷项不多于2项,或一般缺陷项与轻缺陷项之和不多于6项时,可判定系统验收为合格。

(3)当有严重缺陷项,或一般缺陷项大于等于3项,或一般缺陷项与轻缺陷项之和大于等于7项时,应判定为不合格。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷系统管道设计要点

(一)管道的工作压力 (1)配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。 (2)管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 (二)管道的材质 (1)自动喷水灭火系统的配水管道应采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、不锈钢管或铜管。当报警阀入口前管道采用不防腐钢管时,应在报警阀前设置过滤器。

回帖成功

经验值 +10