土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风口设置有什么要求?记住下面5条,你就知道如何设计图纸

加压送风口设置有什么要求?记住下面5条,你就知道如何设计图纸

发布于:2023-07-28 12:42:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

加压送风口设置应符合下列规定:

1、楼梯间机械加压送风系统加压送风口的设置应符合下列规定:

①除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔 2~3 层设置常开送风口,并宜采用双层可调式百叶风口;

②地上、地下楼梯间合用加压送风系统时,不可采用常闭风口。

 

2、前室机械加压送风系统加压送风口的设置应符合下列规定:

①前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;

②仅服务 1~3个楼层的前室(合用前室)时,前室加压送风口可采用常开风口,但需在每层加压送风口处设置送风机的现场手动启动按钮。

 

3、送风口的风速不宜大于 7m/s。

4、送风口不应设置在被门遮挡的部位。

5、送风口设置高度应符合下列规定:

①室内送风口预留洞口底边距完成地面标高:住宅建筑及托幼 建筑不宜小于 0.9m, 其他公共建筑不宜小于 0.8m,当小于上述高度时,洞口应采取防护措施。

②设置常闭风口时,风口设置高度应便于手动开启装置的操作,当手动开启装置距地高度大于 1.8m 时,应设置手动远程控制机构, 其手动按钮设于距地 1.3~1.5m 处。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风工程施工质量验收要点总结

风管制作: 1.1风管材质:   金属(镀锌钢板、不锈钢…) 非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…) 复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成:   酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管:   本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。

回帖成功

经验值 +10