10KV变电站:
1、三相相电压表指示正常,无线电压,查原因是PT二次两相保险接触不良。问:为什么三相相电压指示正常?
2、10KV主进电度表电流小时(十几安时)电度表反转,电流大时电度表正常。问:是什么原因?有几种可能?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zwj6314
    zwj6314 沙发
    你的电源线进线时穿互感器的电源与相序接反,调整过来就正传了
    2008-04-29 07:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • tmydbm
    tmydbm 板凳
    1、与电压表接线有关;
    2、负载小时无功住外送,或接线有错
    2008-04-22 15:01:22