TN系统为何不能用4P开关

发布于:2005-02-24 15:42:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN系统为何不能用4P开关呢?他会造成什么后果

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ahen
    ahen 沙发
    TN-C系统不能用4P开关,因为TN-C系统中PE和N是合一的。4P开关势必要断开PEN线。
    2005-02-26 13:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • ycdq
    ycdq 板凳
    有本中国电力出版社《低压电气装置的设计安装和检验》
    4P不是不能用而是慎用
    王厚余
    著名电气安全技术专家,国际电工委员会(IEC/TC64)中国归口委员会及全国建筑电气装置标准化技术委员会顾问,致力于电气安全和国际电工标准宣传推广工作。
    2005-02-26 08:06:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压室内有其它用途的集水井

现今,我司有一项目,土建方在高压室内设有2000X2000大的集水井,土建解释说该集水井无法设在室外其它地方,只好设在高压室内,离高压柜距离有1800左右,请问这样符不符合规范?