土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟防火阀设置部位与连锁设备

排烟防火阀设置部位与连锁设备

发布于:2023-07-26 09:53:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

#1 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀

1)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

 

2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。

 

3)排烟风机入口处。

 

4) 穿越防火分区处。

 

补充,排烟防火阀的安装应符合下列规定:

5)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于 200mm。

 

6)常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面 1.3m~1.5m 之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。

 

#2 排烟防火阀应连锁设备

问题描述

280℃排烟防火阀关闭后,不能联锁停止补风机。

当火势增大到一定程度时,会导致280℃排烟防火阀关闭时,只能联锁停止排烟风机,不能联锁停止对应的补风机。

因此,会造成建筑进入全面燃烧阶段时,补入新鲜的空气,加剧燃烧的激烈程度。

原因分析

排烟风机前的排烟防火阀熔断关闭时,信号未能传递到相应的补风机,无法连锁关闭补风机。

规范要求

《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第 4.5.5 条、第5.2.2条第5款。

4.5.5?补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。

5?排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)第 11.1.5 条(2023 年3月1日起实施)。

11.1.5??加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当系统中任一常闭加压送风口开启时,相应的加压风机均应能联动启动;当任一排烟阀或排烟口开启时,相应的排烟风机、补风机均应能联动启动。

正确做法

 

注:排烟防火阀在280℃时关闭后,发出两路信号,分别给排烟风机。补风机,连锁停止风机的运行。

应对措施及防治指南

1)排烟系统图中排烟风机、补风机成对示意,或用文字注明相互关系,防止电气图纸控制逻辑与设计要求不匹配;

2)补风系统应与排烟系统联动开启或关闭;

3)排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机;

4)电气设计图纸应增加联动控制和控制线的设计、施工措施等内容。

#3 排烟阀手动开启装置安装问题

问题描述

1)设置在顶部的常闭多叶排烟口未设置手动开启装置;

 

2)火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,未在现场设置手动开启装置;

 

3)常闭送风口未设置手动驱动装置;

 

4)排烟阀远程执行机构手动开启装置未通过钢丝绳与阀体连接,导致不能手动操作。

 

原因分析

1)设计图纸未注明手动执行机构的位置;

2)责任主体对手动执行机构重要性的认识不够,尤其是施工人员容易疏忽遗漏。

规范要求

《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)第4.4.12条第4款、第6.4.3条

4?火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。

6.4.3?常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。

正确做法

 
 
 

应对措施及防治指南

1)责任主体要对排烟阀、常闭送风口保持关注,发现图纸未标注的应及时与设计方确认;

2)设计图纸在平面图上需标出常闭送风口、排烟阀或排烟口等手动执行机构的位置,每个常闭送风口、排烟阀(口)应设置相应的手动开启装置,其安装高度距地为1.3~1.5m。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卧式暗装风机盘管

          卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于 只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的 风机盘管 机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。

回帖成功

经验值 +10