土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气行业常用知识问答20项

电气行业常用知识问答20项

发布于:2023-07-25 11:10:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在实际的电工作业中,大家总能遇到各种各样的问题,有实际操作的技术问题,也有理论知识的基础问题,今天给大家总结了电工作业中经常能遇到的问题20个,并附上了相应的答案,大家一起来看看吧!


1、电力系统中的无功电源有几种?
电力系统中的无功电源有:
1、同步发电机
2、调相机
3、并联补偿电容器
4、串联补偿电容器
5、静止补偿器


2、电流互感器有什么用途?
电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。


3、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组避雷器?
装设避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。


4、电流互感器有哪几种接线方式?
电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。

5、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
6、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?
线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。

母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。 


7、单母线分段的接线方式有什么特点?
单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。


8、双母线接线存在哪些缺点?
双母线存在以下缺点:
1、接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作
2、母线隔离开关较多,配电装置的结构比较复杂,所以经济性较差


9、什么是消弧线圈的补偿度,什么是残流?
消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。

10、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?


系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

11、蓄电池为什么会自放电?
蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。 

12、为什么要定期对蓄电池进行充放电?
定期充放电也叫做核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。


13、什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?
变压器的不平衡电流指三相变压器绕组之间的电流差而言的。三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。

14、变压器正常运行时绕组的哪部分最热?
绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%-75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应有试验决定。


15、什么原因会使变压器发出异常音响?
主要有以下原因:
1、过负荷
2、内部接触不良,放电打火
3、个别零件松动
4、系统中有接地或短路
5、大电动机起动使负荷变化较大

16、220kV线路为什么要装设综合重合闸装置?
220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统的稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器。


另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。

17、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
综合重合闸由切换开关QK实现三种方式
1、综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。

2、三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。

3、单相重合闸方式。单相故障跳开故障后单相重合,重合在永久性故障上时跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。


18、什么是沿面放电?
在实际绝缘结构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放电往往沿着两种电介质交界面发生,这种放电称为沿面放电。

19、影响沿面放电电压的因素有哪些?
影响沿面放电电压的因素主要有:
1、电场的均匀程度
2、介质表面的介电系数的差异程度
3、有无淋雨
4、污秽的程度

20、电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?
1)、可变损耗,其大小随着负荷的变动而变化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损,调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。 

2)、固定损耗,它与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关,它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损,110kV及以上电压架空输电线路的电晕损耗;电缆电容器的绝缘介质损耗,绝缘子漏电损耗,电流、电压互感器的铁损;用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电工必知的10大电气知识

1、照明开关为何必须接在火线上? 如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。 2、单相三孔插座如何安装才正确?为什么? 通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。

回帖成功

经验值 +10