土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 重点汇总!室内消火栓的给水方式要点,三科必考

重点汇总!室内消火栓的给水方式要点,三科必考

发布于:2023-07-24 11:54:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

室内消火栓的给水方式是一级消防工程师消防给水及消火栓系统的相关知识点。给水方式是指建筑物消火栓给水的供水方案,其按照建筑类型的不同,可分为低层建筑室内消火栓系统给水和高层建筑室内消火栓给水系统。低层建筑和高层建筑的给水方式,又可再进行细分。关于消防给水及消火栓系统相关知识点每年三科总和在40分左右,因此该知识点非常重要。

那么下面我们就相关知识点做如下总结:


考点一.低层建筑室内消火栓给水系统给水方式分为


(1)直接给水方式。

(2)设有消防水泵和消防水箱的给水方式。




考点二.高层建筑室内消火栓给水系统给水方式分为:


(1)不分区消防给水方式:整栋大楼采用一个区供水,系统简单、设备少。当高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力不大于1.0MPa且系统工作压力不大于2.40MPa时,可采用此种给水方式。

(2)分区消防给水方式:当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于l.00MPa或系统工作压力大于2.40MPa时,应采用分区给水系统。分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.4MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

1)采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并符合下列规定:


①当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱。(启泵顺序:从转输水箱吸水的供水泵先启动,转输泵后启动。即:消防水泵转输水箱串联分区供水时水泵启动从高区到低区依次顺序启动,因为水箱平时是装满水的,如果先启动低区水泵,低区水泵直接对高区水箱供水,而高区水泵启动相对延迟,会造成高区水箱溢水)

②串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。

③当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动。

④当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。


2)采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:

①消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。

②减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。

③每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。

④减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。

⑤减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀。

⑥减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa。

⑦减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。



3)采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定:


①减压水箱安装应符合高位消防水箱有关规定。

②减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。

③减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格


④减压水箱应有两条进出水管,且每条进出水管均应满足消防给水系统所需消防用水量的要求。

⑤减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀。



练习题






1. 某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失约0.04MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa,0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(    )。

A.减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395MPa

B.试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa

C.出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa

D.在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常





【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》6.2.4条,减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。故选项C的检测结果不符合现行国家消防技术标准。






2. 某超高层建筑高度为230m,塔楼功能为酒店,办公,裙房为商业。对该建筑消防设施进行验收检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是(    )。

A.采用消防水泵转输水箱串联供水,转输水箱有效储水容积为50m3

B.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下

C.塔楼酒店客房洒水喷头采用快速响应喷头

D.第30层酒店大堂采用隐蔽式喷头






解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》6.2.3.1 当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱。A选项不符合标准要求。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷系统管道

(一)管道的工作 压力 (1)配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。 (2)管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 (二)管道的材质 (1)自动喷水灭火系统的配水管道应采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、不锈钢管或铜管。当报警阀入口前管道采用不防腐钢管时,应在报警阀前设置过滤器。

回帖成功

经验值 +10