消防补风为什么要加止回阀?

发布于:2023-07-24 11:06:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

如题,我知道排风需要在机器前加止回阀,请问补风加止回阀的作用是什么呢?

  • 益元
    益元 沙发

    由于几个补风系统共用一条土建补风到,为补风系统之间不互相影响,所以设止回阀。

    2023-07-27 20:25:27