避难层(间)、 避难走道及前室,其防烟系统的设计应符合下列规定:
1、避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送风系统。设置机械加压送风系统时,其送风系统应独立设置。
2、避难走道应在其前室及避难走道分别设置机械加压送风系统,但下列情况可仅在前室设置机械加压送风系统:
①、避难走道一端设置安全出口,且总长度小于 30m;
②、避难走道两端设置安全出口,且总长度小于 60m。
3、同一避难走道的多个前室可合并设置加压送风系统, 但加压送风主管应设于避难走道内,合用系统的计算风量应按所负担前室的疏散门总面积乘以 1.0m/s 计算确定。
4、自然通风防烟方式不能满足的高层病房楼及老年人照料设施内的避难间应设置机械加压送风系统, 其送风口应采用常闭式加压送风口, 送风量按前室、合用前室方法计算确定,其中门洞风速按 1.0m/s 计算。 控制方式同前室或合用前室。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
阅读下一篇
负压病房的通风空调工程设计负压病房没有传染病手术室要求那么高,必须全新风,全排风。但是,一般情况下,负压隔离病房,为了保证病房以外的医患安全,每一个病房采取独立的空调系统,为了保证压差梯度风机采用变频控制。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发