土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 格力多联机出现C开头的故障检修方法

格力多联机出现C开头的故障检修方法

发布于:2023-07-24 09:40:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]





1、“C2”主控与变频压缩机驱动通讯故障 

故障判断条件和方法: 连续30秒外机检测不到变频压缩机驱动板数据,报故障。
可能原因: 模块内部外机主板与变频压缩机驱动板之间的通讯线未正确连接、 变频压缩机驱动板异常、主板异常。
故障排查解决:

2、“C3”主控与变频风机驱动通讯故障 
故障判断条件和方法: 连续30秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报故障。
可能原因: 模块内部外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线未正确连接、 变频风机驱动板异常、主板异常。
故障排查解决:  

3、“C4”内机缺失故障
故障判断条件和方法: 当机组检测到室内机掉线台数超过3台时,机组将停机保护。
可能原因: 通讯线连接不良,同时有问题的内机显示C0通讯故障; 室内机掉电,这种情况比较多见; 内机主板工作异常,这二种情况比较少见。
故障排查解决:


4、“C5”内机工程编号冲突报警
故障显示:调试软件和远程监控软件会显示该故障,室内机线控器和室内机接收灯板都不显示。
故障判断条件和方法: 检测室内机的工程编号,相同编号的室内机都会报该故障。 但是,该故障只有在连接调试软件、集中控制器和远程监控时才会显示并要求解除。 在非集中控制时,一个系统内机即使有工程编号冲突,也不会影响该内机和整机运行。
可能原因: 工程编号设置相同、 室内机主板更换了在其他系统使用过的主板。
故障排查解决:
可以通过以下几种方式重置冲突内机的工程编号:
  • 通过调试软件重新设置编号。
  • 通过线控器重新设置编号。
  • 通过调试遥控器重新设置编号。
  • 通过内机主板上的复位按键复位该主板,让系统重新分配编号。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超低能耗建筑中,“新风 风机盘管”应该如何设计?

超低能耗建筑的快速崛起,带来空调设计的新变化。冷热负荷大大降低特别是显热负荷大大降低,空调冷热源及末端设备选型出现新情况。 以新风优先运行的超低能耗建筑,区别于传统的空调设计与运行方式,空调设计方式必然发生改变。 本文从超低能耗的负荷与运行特点出发,通过耳熟能详的风机盘管+新风系统,结合若干工程实际提出“新风+风机盘管”系统设计理念:在超低能耗建筑中可采用直膨新风机与VRV空调组合、一级或二级除湿新风+干风机盘管的干、湿工况,一级或二级新风除湿+风机盘管干工况能较好地匹配室内末端负荷。期待本文能为超低能耗建筑空调设计提供先期建议。

回帖成功

经验值 +10