一、设置要求 (1)自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。 (2)报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,报警阀距地面的高度宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。 (3)水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上,其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m;水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。