土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 不同介质管道流速的确定

不同介质管道流速的确定

发布于:2023-07-22 07:52:22 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]

不同介质管道流速的确定

不同介质的的管道流速,都有相应的标准,在流体管网设计过程中,流速决定管道直径的大小,决定管道阻力大小,小编对涉及到的流体介质的流速做了以下汇总,便于在日常设计的使用。

 

介质

管道种类及条件

流速(m/s)

饱和蒸汽

Dg>200

30~40

Dg=200~100

25~35

Dg<100

15~30

低压蒸汽

P<1Mpa(A)

15~20

中压蒸汽

P=1~4Mpa(A)

20~40

高压蒸汽

P=4~12Mpa(A)

40~60

过热蒸汽

Dg>200

40~60

Dg=200~100

30~50

Dg<100

20~40


二次蒸汽:利用时

15~30

不利用时

60

乏气

排气管:从受压容器排出

80

从无压容器排出

15~30

高压乏气


80~100

压缩气体

真空

5~10

P≤0.3Mpa(G)

8~12

P=0.3~0.6 Mpa(G)

10~20

P=0.6~1 Mpa(G)

10~15

P=1~2 Mpa(G)

8~12

P=1~3 Mpa(G)

8~6

P=3~30 Mpa(G)

0.5~3

氧气

P=0~0.05 Mpa(G)

5.0~10

P=0.05~0.6 Mpa(G)

7~8

P=0.6~1 Mpa(G)

4~6

P=1~2 Mpa(G)


P=2~3 Mpa(G)

3.0~4.0

煤气

管路长50~100米


P≤200毫米汞柱

0.75~3

P≤2000毫米汞柱

8~12

P≤6000毫米汞柱

3~12

半水煤气

P=0.1~0.15 Mpa(G)

10~15

天然气


30

烟道气

烟道内

3~6

管路内

3~4

氮气

P=5~10Mpa(A)

2~5

变换气

P=0.1~2 Mpa(A)

10~15

氢氮混合气

P=20~30 Mpa(A)

5~10

氨气

P=真空

15~25

P<0.3 Mpa(G)

8~15

P<0.6 Mpa(G)

10~20

P≤2 Mpa(G)

3~8

水及粘度
相似液体

P=0.1~0.3 Mpa(G)

0.5~2

P≤1Mpa(G)

0.5~3

P≤8 Mpa(G)

2~3

P≤20~30 Mpa(G)

2~3.5

热网循环水、冷却水

0.5~1

压力回水

0.5~2

无压回水

0.5~1.2

自来水

主管P=Mpa(G)

1.5~3.5

支管P=Mpa(G)

1~1.5

锅炉给水

P>0.8 Mpa(G)

>3.0

蒸气冷凝水


0.5~1.5

冷凝水

自流

0.2~0.5

过热水


2

油及粘度大的液体

油及相似液体

0.5~2

粘度50厘泊Dg25

0.5~0.9

Dg50

0.7~1.0

Dg100

1.0~1.6

粘度100厘泊Dg25

0.3~0.6

Dg50

0.5~0.7

Dg100

0.7~1.0

Dg200

1.2~1.6

粘度1000厘泊Dg25

0.1~0.2

Dg50

0.16~0.25

Dg100

0.25~0.35

Dg200

0.35~0.55

液氨

P=真空

0.05~0.3

P≤0.6 Mpa(G)

0.3~0.8

P≤2 Mpa(G)

0.8~1.5

排出废水


0.4~0.8

泥状混合物

浓度:15%

2.5~3

25%

3~4

65%

2.5~3

气体

鼓风机吸入管

10~15

鼓风机排出管

15~20

压缩机吸入管

10~20

压缩机排出管


P<1 Mpa

8~10

P=1~10 Mpa

10~20

P>10Mpa

8~12

往复式真空泵吸入管

13~16

往复式真空泵排出管

25~30

油封式真空泵吸人管

10~13

水及粘度相似液体

往复泵吸入管

0.5~1.5

往复泉排出管

1~2

离心泵吸入管(常温)

1.5~2

离心泵吸入管(70~110℃)%。

0.5~1.5

离心泵排出管

1.5~3

高压离心泵排出管

3~3.5

齿轮泵吸入管

≤1

齿轮泵排出管

1~2

氨气


<8

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料汇总了各种管道的流速指标,对工程设计有很好的参考价值,