第一部分、通风、防排烟、空调风管制作
1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。
2、风管材质及连接见下表
3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时 ,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。
4、如果风管中增加一道支撑隔板,材料厚度与风管相同。 风管的支管与干管相接处为三通分路,当支管与干管的底面(或顶面)相距<150mm时,做成弧形三通,相距在150mm以上者做成插管式三通,连接要严密。
5、风管弯头按《91SB6》标准图制作。 空调、通风系统风管软接头可采用帆布制作,排烟系统可采用不燃软性材料制作。
6、金属矩形风管与角钢法兰连接时,当管壁厚度≤1.5mm时可采用翻边铆接, 铆接应牢固;当管壁厚度>1.5mm时,可采用满焊或翻边间断焊。矩形风管法兰用镀锌铆钉铆固,法兰在铆固前先除锈再刷樟丹两道,矩形风管咬口处应严密、平整、无毛刺。
7、通风管道的联接方式为角钢法兰联接, 适用于高压通风系统(防排烟系统及超静压系统)。
角钢法兰联接方式:
金属矩形风管法兰用料规格表
8、矩形弯管导流片
(1)空调风管长边尺寸大于500mm直角弯头应加导流片。导流片的弧度应与弯管角度相一致。风管转弯半径一般R=D。矩形短半径弯头应加导流叶片,导流叶片厚度为风管的两倍,不小于60mm,片数不得少于两片。
(2)导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。
9、风管的咬口形式做如下选择:矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口。 咬口宽度和留量根据板材厚度定,具体尺寸见下表:
风管咬口宽度表(mm)
10、风管咬口缝结合要紧密,咬缝宽度要均匀,操作时,用力均匀,不宜过重,不能出现有半咬口或胀裂现象。
11、风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角,表面凹凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰。
第二部分、风管部件及支、吊架安装
工艺流程:
1、支吊架安装
(1)风管与部件支吊架的预埋件、膨胀螺栓位置应正确无误,用膨胀螺栓固定支吊架时应符合技术条件的规定。砖墙上后期预埋支架,根据风管标高算出支架上表面离地距离,找到正确位置打好洞后将支架埋入洞内用1:2的水泥砂吊架嵌入槽中,用水泥砂浆将槽填平。
(2)支吊架的固定采用以下几种方法:
①膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的风管支吊架的固定。本工程支吊架固定大多数采用此法,通过在楼板、梁柱上打膨胀螺栓固定支吊架。
②焊接法。本方法适用于风管规格大,使用膨胀螺栓固定不能满足强度时,采用预埋件焊接固定支吊架。支架固定形式见下图。
(3)支吊架安装前,按风管中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上;双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。对风管管线较长,风管排列整齐的部位,安装支吊架时,先把两端的支吊架安好,再以两端的支吊架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。同时,在适当位置设置防晃支架。
(4)支吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免影响操作。吊架不得直接吊在风管法兰上。支吊架的间距按设计要求进行,每隔3米设支吊架一个,风管垂直安装时,间距不大于4m,但每根立管的固定件不少于2个。保温风管支吊架必须在横担上衬垫外刷防火漆的硬木垫,木垫的厚度以风管保温的厚度为准。
风管支吊架间距(不保温风管)应符合下表:
保温风管支吊架间距应符合下表
(5)托架与风管间镶以垫木并不得损坏,所有阀门操作装置均设开关指示牌,操作装置露出保温层30-50mm。
风管支吊架做法详图如下:
第三部分、风管及部件安装
1、风管及部件安装前,清除内外杂物及污垢并保持清洁 。安装风管时,为安装方便,在条件允许的情况下,尽量在地面上进行连接,一般接至10~12m长左右。
2、风管法兰垫料按系统进行选用 。空调、通风风管采用厚度为3mm的8501密封胶带密封,排烟系统风管采用石棉橡胶板作为法兰垫料。
3、法兰垫片厚度为3~5mm,垫片要与法兰齐平,不得凸入管内, 以免增大空气流动阻力,减少风管的有效面积。
4、紧固法兰螺栓时,用力要均匀,螺母方向一致。 风管立管法兰穿螺栓,要从上往下穿,以保护螺纹不被水泥砂浆等破坏。
5、穿出屋面的风管设置防雨罩;穿出屋面1.5m的立管必须可靠固定、 完好无损,不得出现裂纹、咬口不严密以及空洞等缺陷,以免雨水从风管内漏入室内。风管在穿越墙体、楼板时,四周缝隙用防火柔性材料密实填充。
6、穿越沉降缝风管之间连接及风管与设备连接的柔性短管采用外刷防火漆的帆布制作。 在风管与设备连接柔性短管前,风管与设备接口必须已经对正,不得用柔性软管来作变径、偏心。安装柔性短管时应注意松紧要适当,不得扭曲。空调支管至风口之间的连接采用带保温层的金属软管,软管与风口及与风管接口采用专用的卡箍进行连接。软管较长时,必须在中间部位设置吊架,但金属软管的长度不得超过2米。
7、风管与配件可拆卸的接口及调节机构等,不得装设在墙或楼板内。
8、在安装防火阀前,拆除易熔片。待阀体安装后,检查其弹簧及传动机构是否完好并安装易熔片。 防火阀、消音器按正确的方向安装且单独设置支吊架。
9、安装调节阀、防火阀等可调节配件时,将操作手柄设置在便于操作的部位。所有的送风管道及新风管道三通处均设置三通拉杆阀。
10、风管安装的最大允许偏差:
11、风管法兰连接用镀锌螺栓和螺母,其螺母应在同一侧。空调风管法兰间采用3mm厚软橡胶板作衬料, 风管上的可拆卸接口,不得设置在墙体或楼板内。凡有阀门、风管检查门处的吊顶应留检查孔。
12、风管穿过墙体和楼板处与墙壁或楼板间时,使用防火柔性材料密实填充。 详图如下:
13、穿越沉降缝或变形缝处的风管两侧,以及与通风机进出口相连的地方, 应设置长度为200~300mm的人造革软接管,软接口应牢固、严密。
14、防火阀、消声器处设置单独吊架,并避开风口、检视门、测定孔等部位,以免影响系统使用。
15、风阀:调节阀等部件安装必须将手柄配置在便于操作部位 ,防火阀安装必须与设计相符,气流方向务必与阀体上的标志尖头相一致,严禁反向。
16、为确保工程按期交付甲方,随时配合土建吊顶时风口碰头及安装风口。 根据装修总体布局及时配合有关方面核实风口位置,并将支风管引接到位,不影响吊顶。
17、风口到货后,对照图纸核对风口规格尺寸,按系统分开堆放,做好标识,以免安装时弄错。
18、安装风口前要仔细对风口进行检查,看风口有无损坏、表面有无划痕等缺陷。 凡是有调节、旋转部分的风口要检查活动件是否灵活,叶片是否平直,与边框有无摩擦。对有过滤网的可开启式风口,要检查过滤网有无损坏,开启百叶是否能开关自如。风口安装后应对风口活动件再次进行检查。
19、在安装风口时,注意风口与所在房间内线条一致。 尤其当风管暗装时,风口要服从房间线条。吸顶安装的散流器与吊顶平齐。风口安装要确保牢固可靠。
20、为增强整体装饰效果,风口及散流器的安装采用内固定法: 从风口侧面用自攻螺钉将其固定在龙骨架或木框上,必要时加设角钢支框。
21、成排风口安装时要用水平尺、卷尺等保证其水平度及位置,并用拉线法保证同一排风口/散流器的直线度。
22、外墙百叶风口安装时,必须设置防虫网。 防止飞虫通过风管进入室内,同时防止飞鸟通过风管进入风机,造成风机叶片的损伤。风口安装详图:
第四部分、风管漏光试验与试压
1、采用漏光法检测系统,低压系统风管每10米接缝 ,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。
(1)本工程通风工程风管在安装完成后,对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。
(2)检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察。当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并做好记录。
(3)系统风管采用分段检测、汇总分析的方法。漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理。如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如是咬缝处,则用密封胶密封等方法。
2、低压系统的严密性检验宜用采用抽检,抽检率为5%, 且抽检不得少于一个系统。在加工工艺及安装操作质量得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光检测不合格时,应按规定的抽检率,作漏风量测试。中压系统的严密性检验,应在严格的漏光检测合格条件下,对系统风管漏风量测试实行抽检,抽检率为20%,且抽检率不得少于一个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
装配式施工
返回版块9358 条内容 · 121 人订阅
阅读下一篇
工厂制作+现场安装!中建临港总部基地协同多项创新技术,顺利封顶!6月30日,由中建八局上海公司承建的中建临港总部基地项目,3栋塔楼主体结构顺利封顶,标志着项目正式进入施工新阶段。 中建临港总部基地位于上海浦东新区,总建筑面积达9.8万平方米,包括3栋塔楼及裙房, 是临港新片区国际创新协同区科创总部湾内建筑面积最大的建筑,建成后将成为临港新片区“地标式建筑” 。 未来的中建临港总部基地将吸引节能环保、新材料、人工智能、新一代信息技术等科技产业入驻,打造成灵活开放、复合功能的中国建筑“区域总部基地”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发