最近用SATWE计算了一个框架,但结果很费解。框架梁是400X1100,主梁是300X600,次梁是250X400,但结果次梁在支座处配筋为0。请高手指点

1208068490790.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dongchaoxin
    dongchaoxin 沙发
    构造就是输出的0
    2010-03-27 16:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • levmne
    levmne 板凳
    再补充一点,这是一个转运站,有2个方向的水平力。
    这个结果肯定是错的,铰是设在框架梁处,次梁中间支座应该有上部钢筋。