土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体灭火系统之泄压口设置要求与设计方案

气体灭火系统之泄压口设置要求与设计方案

发布于:2023-07-20 09:25:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

气体灭火系统防护区泄压口,简称泄压口,也称自动泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备,一般安装在气体灭火系统保护区外墙或内墙的泄压孔上。

在灭火剂喷放时,防止防护区内压超过允许压强,泄放压力开口。低于设定的压力值时它也会自动关闭,以避免灭火剂的不必要流失而造成影响正常灭火效果。

#1 泄压口的工作原理与设计依据

1.1 工作原理

泄压口主要由泄压口、百叶窗等组成。泄压口安装在建筑外墙上,平时关闭,当发生火情灭火系统释放灭火剂时灭火区域气压升高,泄压口窗叶内外形成气压差,当达到一定值时即推动门板开启,从而维持灭火区域一定的灭火浓度又保护维护结构免遭破坏。

1.2 设计依据

根据GB50370《气体灭火系统设计规范》

3.2.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于 防护区净高的2/3以上

3.2.8 防护区应设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

3.2.9 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

#2 设置泄压口的必要性

2.1 七氟丙烷灭火系统

灭火设计浓度一般为8%~10%。当七氟丙烷灭火剂释放到一个完全密封的防护区,在20°C标准大气压下,驱动气体(氮气)的释放和七氟丙烷灭火剂的气化使防护区压强随之升高,药剂吸收大量的热量,使防护区温度降低,这造成压强降低值很小。

压强的升高主要与防护区的密闭程度和灭火设计浓度以及泄压口(自动泄压装置)的密封性有关。

压力升高值基本上等于防护区灭火设计体积浓度比,升高值为8~10KPa,这个压强值将超过轻型、高层建筑和普通建筑1.2 KPa的6~8倍。

2.2 IG-541混合气体灭火系统与二氧化碳气体灭火系统

IG-541混合气体灭火系统灭火设计浓度为37.5%~43%;二氧化碳气体灭火系统中,灭火设计浓度在34%~62%之间。

也就是说当这两种灭火剂释放到完全封闭的防护区内,防护区内的气体体积迅速膨胀,防护区内的压强值将超过允许压强1.2 KPa的25倍以上,足可以摧毁防护区内整个围护结构。

#3 泄压口设计方案

3.1七氟丙烷气体灭火装置泄压口设计说明

1.计算依据

1)根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)计算。

   

式中:
W--灭火剂设计用量(kg):
V--防护区净容积(m3);
S--灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容(m3/kg);
K--海拔高度修正系数,可按《气体灭火系统设计规范》附录B表(规范中)取值,如海拔高度为0~1000m,取值=1.000;
C1--灭火设计密度(%);

2)灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比热容,应按下式计算:

   

式中:
T--防护区最低环境温度(℃),对于采取空调或冬季取暖设施的防护区,可按20℃计算;

3)系统灭火剂储存量应按下式计算:

   

式中
W0--系统灭火剂储存量(kg);
W1--储存容器内的灭火剂剩余量(kg);
W2--管道内的灭火剂剩余量(kg)。

4)防护区泄压口面积,宜按下式计算:

   

式中
FX--泄压口面积(m2);QX--灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);
Pf--围护结构承受内压的允许压强(Pa)

2、灭火系统

1)灭火设计浓度:

根据《气体灭火系统设计规范》对于电子通讯机房和计算机房宜采用 8% ;油浸变压器室、带油开关的配电和自备发电机房等防护区灭火设计浓度宜采用 9% ;图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用 10%

2)喷放时间:

根据《气体灭火系统设计规范》第3.3.7条规定:在机房类防护区,设计喷放时间不应大于8S;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10S。

3.2 IG541混合气体灭火系统泄压口设计说明

1.计算依据

1)根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)计算。

防护区泄压口面积,宜按下式计算:

   

式中
FX--泄压口面积(m2);
QX--灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);
Pf--围护结构承受内压的允许压强(Pa)

防护区灭火设计用量或惰化设计用量按下式计算:

式中
W--灭火剂设计用量或惰化设计用量(kg);
C1--灭火设计浓度或惰化设计浓度(%)
V--防护区净容积(m3);
S--灭火剂气体在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m3/kg);
K--海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。

灭火剂气体在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算

   

式中T--防护区最低环境温度(℃)

3.3 二氧化碳混合气体灭火系统泄压口设计说明

1.计算依据

(1) 根据《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-93)计算。防护区泄压口面积,宜按下式计算:

   

式中
?Ax——泄压口面积(m2);
?Qt——二氧化碳喷射率(Kg/min);
?Pt——围护结构的允许压强(Pa)。

防护区二氧化碳的设计用量按下式计算:

 

式中?
M——二氧化碳设计用量(kg);
Kb——物质系数;
K1——面积系数(kg/m2),取0.2kg/m2;
K2——体积系数(kg/m3),取0.7kg/m3;
A——折算面积(m2);
Av——防护区的内侧面、底面、顶面(包括其中的开口)的总面积(m2);
A0——开口总面积(m2);
V——防护区的净容积(m3);
Vv——防护区容积(m3);
Vg——防护区内不燃烧体和难燃烧体的总体积(m3)。

当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在计算值的基础上每超过5℃增加2%。

当防护区的环境温度低于-20℃时,二氧化碳的设计用量应在计算值的基础上每降低1℃增加2%。

#4 泄压口安装方案

4.1常见规格型号

 

以开孔尺寸 412mm×400mm 为例:

1)墙体开通口,尺寸为 412mm×400mm。

2)在外墙通口内壁按照泄压口安装孔数对应钻直径 8mm 深 40mm 的圆孔。

3)如图所示用 M4x40 膨胀螺栓安装泄压口及百叶窗。

 

4.2注意事项

泄压口安装方便简单,在实际施工过程中还需注意以下几点:

1)墙体厚度必须大于等于 130mm;

2)墙体开通口应保持内壁平整,以免损伤泄压口;

3)泄压口侧壁严禁受到挤压,以保证正常工作;

4)安装完毕后在内墙通过通口,手拍泄压口门板确保泄压口能够开启。

#5 泄压口安装常见问题

5.1 医院CT、DR、MRI、CR、数字肠胃镜、直线加速器、回旋加速器等设备用房,银行不方便开设洞口的特殊库房等做气体灭火时,是否应该安装泄压口?

这些场所设置气体灭火系统时,应和相关建设单位沟通,尽量在工艺许可的前提下设置泄压口,对于确实不方便开设泄压口的情况,应提出技术条件,要求机房围护结构能够承受气体灭火设备喷放时产生的内压。

泄压口设置的目的,是防止气体灭火喷放时内压超过防护区的承受能力,因此,对于一些不能设置泄压口的特殊场所,当气体灭火喷放不会超过防护区承受能力时,可以不设置泄压口。

5.2 泄压口安装位置有什么要求?

泄压口安装位置有三种类型:第一种设置在防护区外墙上(优先选择);第二种是防护区无外墙时,则安装在靠走廊墙上;最后一种防护区既无外墙又无走廊内墙的安装,此时泄压口位置的选择应不影响泄压口正常工作,有利于超压的灭火气体快速畅通排放到大楼外的空气中,排放的路径应最短。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    好资料,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-07-21 07:31:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程常见问题汇总,收藏学习!

   

回帖成功

经验值 +10