土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压总配电装置处PEN、PE、N母排有三种连接方式

低压总配电装置处PEN、PE、N母排有三种连接方式

发布于:2023-07-18 09:20:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

在低压总配电装置处,PEN、PE、N母排有三种连接方式,分别如下:

图1  方案1 
图2  方案2
图3  方案3
图中MDB为低压总配电装置。三个方案都可以,GB/T 16895.3-2017/IEC60364-5-54:2011《低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》( Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors)都是允许的,三个方案各有特点,见表1所示。
表1  三方案比较
方案号
   
特点
   
接地位置
   
1
   
PEN进线首先进入PEN(PE)母排,由后者连接N母排
   
PEN(PE)母排    
2
   
PEN进线首先进入PEN(N)母排,由后者连接PE母排    
PE母排    
3
   
PEN进线首先进入单独的PEN母排,由后者分别连接N、PE母排    
单独的PEN母排    
读者可根据需要选择其中的一种方案。方案3由于多处一个 单独的PEN母排,相对麻烦一点,但没有本质上的缺陷,丝毫不影响其使用。
有两点需要说明,虽老生常谈,凸显其重要性:
  • PE与N分开后不得再连接、互换;
  • 外界可导电部分不得做PEN导体。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huashi1993
    huashi1993 沙发

    第一个方案用的最多。

    2023-07-30 12:59:30

    回复 举报
    赞同0
  • kolapika
    kolapika 板凳

    只推荐方案1

    2023-07-18 15:36:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

知道功率如何选择用多大电缆

一、电机功率与配线直径计算 首先要计算100KW负荷的线电流。  对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出: 线电流公式:I=P/1.732Ucosφ  式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:

回帖成功

经验值 +10