冷库制冷系统中除了压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四大部件外,经常根据制冷系统的工作要求和运行特点,保证制冷系统的正常工作和改善制冷机的运行指标和条件,以及便于操作和维护维修管理而设置的部件。
冷库制冷系统常设置的辅助部件有; 油分离器、汽液分离器、安全阀、储液器、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、单向阀、经济器、角阀球阀、压力控制器、压力调节阀 等。
以下动态图就是一套典型的制冷系统系统循环图:
01)、油分离器:
氟利昂制冷系统中冷冻油会跟随制冷剂一起进入蒸发器,因为蒸发器温度低冷冻油容易积存在蒸发器中影响蒸发器换热,并且蒸发器存油会导致压缩机缺油而更容易损坏,为了不影响换热和更少的油进入蒸发器,在制冷系统压缩机排气管路设置油分离器,可以将大部分同制冷剂体一同奔出的油分离,经过油分和压缩机连接的管路流回压缩机,大型机组还需要设置集油器。
02)、汽液分离器 :汽液分离器的作用是将蒸发器回来的混合的气、液制冷剂分离,与压缩机回气管连接,防止压缩机发生液击。
03)、储液器 :用于储存制冷剂液体,以适应制冷负荷变化时调节制冷剂的循环量,并减小制冷系统补充制冷剂的次数。
04)、干燥过滤器 :干燥过滤器用于清除制冷系统的杂质和水分等,氟利昂系统必须要安装干燥过滤器,干燥过滤器通常设置在节流阀、电磁阀等液体管路上。
05)、吸气过滤器 :在压缩机的进气口,设置一个吸气过滤器,防止杂志进入压缩机导致压缩机故障。
06)、安全阀 :作为制冷系统的一个重要阀件,用来保证制冷系统在设定的压力下安全运行,多装在制冷系统高压侧,经常安装在冷凝器或储液器等设备上,以避免容器内压力过高。有些小型制冷系统可设置易溶塞来代替。
07)、电磁阀 :
工作原理
冷藏室温度上升时,感温包压力上升到设定值,电源端子 1 和 4 接通,从而打开电磁阀,允许制冷剂流入蒸发器。温度下降时, 感温包内的压力下降到设定值。端子 1 和 4 断开,子 1 和 2 接通。电磁阀断电并关闭,因而限制制冷剂流向蒸发器, 使冷藏室温度上升。
08)、压力控制器:
若电磁阀阻止制冷剂流向蒸发器,而压缩机仍在运转,这时会发生什么情况?进气压力下降。为此我们需要停止压缩机,以便控 制系统压力,防止进气压力降到标定压力之下。
此外,若由于冷凝器太脏或风扇故障导致冷凝压力升得过高,也必须停止压缩机, 以防压缩机超出工作范围。
压缩机高低压保护
压缩机常常需要保护,以防止冷凝压力过高或者进气压力过低。
实现的方法是使用两个单压开关或者一个双压开关。开关有多种 电气接触类型。这里看到的是一个简单的类型。高压和低压开关组合在一个壳体内。
两个球体作用于两者之间的装置。 若压力达 到 “ 高 ” 设定值,开关将打开触点 A 和 C 。若压力落到 “ 低 ” 设定值以下,开关也会打开触点 A 和 C 。
09)、视液镜:
现在,我们将安装一个视液镜,其作用是观察制冷剂的液位,检测系统中干燥过滤器后端是否存在水汽。
1、视液镜能检测制冷剂中存在的水汽,它通常安装在干燥过滤器的后端。
2、视液镜内的颜色指示器能显示水汽含量。
绿 色 —— 制冷剂中不含会带来危险的水汽。
黄 色 —— 膨胀阀前端的液体管路中水汽含量太高。
若透过视液镜见到气泡,说明存在下列情况。
1. 干燥过滤器的压降太高,可能是阻塞所致。
2. 过冷度不足。
3. 整个系统的制冷剂不足。
10)、曲轴箱压力调节:
压力调节器的作用是控制系统的压力水平,使系统在各种条件下更有效地工作。
压力调节器有三种,第一种是 蒸 发 器 压 力 调 节 器 。 它能将蒸发压力控制在预定水平,即便环境 / 系统条件发生变化。
蒸发压力调节器的主要作用是保持蒸发器内部压力恒定; 因此,它会根据蒸发器的负载情况打开和关闭。
调节器出口端的压力变化不会影响开合度,因为压力调节器配有 一个均衡波纹管(波纹管和阀座的面积相等)。
蒸发压力调节器有一个压力表接口,用于设定所需的蒸发压力
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
翅片管式换热器空气侧&制冷剂侧的换热和压降特性在翅片管式换热器中,平直翅片因为结构简单、适用性强以及耐用的特点,在工程中占据主导地位,是最常用的翅片类型。换热器的换热性能主要受翅片间距、管排数等结构参数的影响。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢楼主的分享
回复 举报