土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机吸排气温度/压力异常的原因

压缩机吸排气温度/压力异常的原因

发布于:2023-07-17 09:50:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]






一、压缩机为何会吸气温度过高


压缩机吸气温度过高,主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。 正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。 若吸气温度过高则缸盖全部发热。 如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。

1、系统中制冷剂充注量不足,即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。一般是缺冷媒,查一下漏点,补加冷媒即可解决问题。


2、膨胀阀开启度过小,造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。一般是控制电子膨胀阀的感温包阻值偏移,或者测温位置的铜管堵了,更换相同阻值感温包即可。


3、电子膨胀阀口滤网堵塞,蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。其他原因引起吸气温度过高,如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。拆开管道,清理堵塞的位置,重做系统,再调试设备即可。



二、压缩机为什么会吸气温度过低


吸气温度过低主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的。压缩机吸气温度过低原因有以下几种:


1 、制冷剂充注量太多,例如多联机会报排气温度过低保护,有可能是因为占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。


2、 电子膨胀阀开启度过大,由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。



三、压缩机排气温度不正常


压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比及吸气温度有关。排气温度升高的主要原因有:


1、吸气温度较高,制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高;冷凝温度升高冷凝压力也就高,造成排气温度升高。



2、排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升,气缸与气缸盖烫手,排气管上的温度计指示值也升高。


3、影响排气温度升高的实际因素有:中间冷却效率低,或者中冷器内水垢过多影响换热,则后面级的吸气温度必然偏高,排气温度也会升高。


4、气阀漏气,活塞环漏气,不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化,只要压缩比高于正常值就会使排气温度升高。此外,水冷式机器,缺水或水量不足均会使排气温度升高。冷凝压力不正常以及排气压力降低。



四、排气压力较高


排气压力较高主要是冷凝压力偏高造成,而不是压机自身原因。排气压力一般是与冷凝温度的高低相对应的。正常情况下,压缩机的排气压力与冷凝压力很接近。排气压力偏高会使压缩功加大,输气系数降低,从而使制冷效率下降。


排气压力较高主要原因:

?冷却水(或空气)流量小,温度高;

?系统内有空气,使冷凝压力升高;

?制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;

?冷凝器年久失修,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。


五、排气压力过低

排气压力过低主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。 排气压力过低主要原因是膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等,这些会使吸、排气压力都下降。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

溴化锂吸收式制冷机的真空管理

1 保持高真空度的必要性 溴化锂吸收式制冷机是一种必须保持高度真空状态才能进行稳定工作的制冷设备。为此,应将机组内的空气以及其他不凝结性气体及时排出。必须保证高真空度的原因有: 1 .1 保证机组制冷工况

回帖成功

经验值 +10